G
Gunnar KF
Guest
Hallo!
Ich möchte gerne wissen, ob meine Vorstellungen für eine Unterverteilung im neu erweiterten Dachausbau sinnvoll sind bzw. was dabei noch zu beachten ist, bevor ich mich damit an einen Elektriker wende.
Die bisherige Situation (Baujahr 1971):
3 Schraubsicherungen mit je 25A
Von dort gehen 4 Leitungen (3 Phasen und 1 "Nulleiter") in den Sicherungskasten mit 19 LS (10A bzw. 16A). Die abgehenden Leitungen weisen nur die Phase und den Neutralleiter auf ("Klassische Nullung"?).
2 Leitungen versorgen bisher das Dachgeschoß, dort ist die weitere Aufzweigung später hinzugekommen, dabei wurde auf dieser Ebene auch immer ein PE mitverlegt.
Im DG sind nun ein Schlafzimmer und eine Küche zum vorhanden Wohnraum und Bad hinzugekommen.
Meine Vorstellung ist es, von dieser Hauptverteilung eine Leitung mit 5 x 10 mm² in das Dachgeschoß zu legen (ca. 10-12 m) um dort einen eigenen Sicherungskasten anzulegen.
Damit würde ich in der Hauptverteilung auch bereits eine Aufteilung in einen Neutral- und PE-Leiter haben, die Phasen jeweils mit einer LS, je 32A (?) absichern.
Im DG dann als Hauptschalter 3 x 25A gekoppelt, einen Herdanschluß mit 3 x 16A (Leitung: 5 x 2,5mm²) und 10 Leitungen, jeweils mit 16A abgesichert:
- Flur-SD, Wohnzimmer, Schlafzimmer (eine der alten Leitungen)
- Flur- und Treppenlicht, weitere SD im Wohnzimmer (Teil der anderen alten Leitung)
- Badezimmer und SD nahe der Küchenspüle mit FI (25A, 30mA) (z.T. ebenfalls alte Leitung)
- Waschmaschine und Geschirrspüler
- Trockner
- Küchensteckdosen und ggf. Dunstabzugshaube
- Kühlschrank/Gefrierschrank
- Licht + 1 SD in der Küche
- Licht + 1 SD im Schlafzimmer
- Dachboden
Die 10mm² Leitung könnte man unter Putz im Treppenhaus verlegen, später in der Abseite bzw. Hohlraumwand.
Ist dies grundsätzlich so möglich?
Wie sind die Sicherungen vor der Leitung nach oben und die als "Hauptschalter" oben vorgesehenen zu wählen, insb. da der gesamte Anschluß nur mit 3 x 25A abgesichert ist?
Können/sollten diese 3 Schraubsicherungen direkt hinter dem Zähler geändert werden?
(Angaben auf dem Zähler: 3 x 230/400 V, 15 (60)A )
Sind FI-Schalter inzwischen auch für die anderen Bereiche vorgeschrieben, oder nur für das Bad?
Vielen Dank im Voraus,
Gunnar
Ich möchte gerne wissen, ob meine Vorstellungen für eine Unterverteilung im neu erweiterten Dachausbau sinnvoll sind bzw. was dabei noch zu beachten ist, bevor ich mich damit an einen Elektriker wende.
Die bisherige Situation (Baujahr 1971):
3 Schraubsicherungen mit je 25A
Von dort gehen 4 Leitungen (3 Phasen und 1 "Nulleiter") in den Sicherungskasten mit 19 LS (10A bzw. 16A). Die abgehenden Leitungen weisen nur die Phase und den Neutralleiter auf ("Klassische Nullung"?).
2 Leitungen versorgen bisher das Dachgeschoß, dort ist die weitere Aufzweigung später hinzugekommen, dabei wurde auf dieser Ebene auch immer ein PE mitverlegt.
Im DG sind nun ein Schlafzimmer und eine Küche zum vorhanden Wohnraum und Bad hinzugekommen.
Meine Vorstellung ist es, von dieser Hauptverteilung eine Leitung mit 5 x 10 mm² in das Dachgeschoß zu legen (ca. 10-12 m) um dort einen eigenen Sicherungskasten anzulegen.
Damit würde ich in der Hauptverteilung auch bereits eine Aufteilung in einen Neutral- und PE-Leiter haben, die Phasen jeweils mit einer LS, je 32A (?) absichern.
Im DG dann als Hauptschalter 3 x 25A gekoppelt, einen Herdanschluß mit 3 x 16A (Leitung: 5 x 2,5mm²) und 10 Leitungen, jeweils mit 16A abgesichert:
- Flur-SD, Wohnzimmer, Schlafzimmer (eine der alten Leitungen)
- Flur- und Treppenlicht, weitere SD im Wohnzimmer (Teil der anderen alten Leitung)
- Badezimmer und SD nahe der Küchenspüle mit FI (25A, 30mA) (z.T. ebenfalls alte Leitung)
- Waschmaschine und Geschirrspüler
- Trockner
- Küchensteckdosen und ggf. Dunstabzugshaube
- Kühlschrank/Gefrierschrank
- Licht + 1 SD in der Küche
- Licht + 1 SD im Schlafzimmer
- Dachboden
Die 10mm² Leitung könnte man unter Putz im Treppenhaus verlegen, später in der Abseite bzw. Hohlraumwand.
Ist dies grundsätzlich so möglich?
Wie sind die Sicherungen vor der Leitung nach oben und die als "Hauptschalter" oben vorgesehenen zu wählen, insb. da der gesamte Anschluß nur mit 3 x 25A abgesichert ist?
Können/sollten diese 3 Schraubsicherungen direkt hinter dem Zähler geändert werden?
(Angaben auf dem Zähler: 3 x 230/400 V, 15 (60)A )
Sind FI-Schalter inzwischen auch für die anderen Bereiche vorgeschrieben, oder nur für das Bad?
Vielen Dank im Voraus,
Gunnar