Unterverteilung mit Zusatzerdung

Diskutiere Unterverteilung mit Zusatzerdung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo allerseits, ich habe eine Frage zur Erdung eines Unterverteilers. Es soll ein kleiner Sicherungskasten für den Garten installiert werden,...

  1. M4rku$

    M4rku$

    Dabei seit:
    16.08.2017
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo allerseits,
    ich habe eine Frage zur Erdung eines Unterverteilers. Es soll ein kleiner Sicherungskasten für den Garten installiert werden, welcher mit einem FI ausgestattet werden soll. Um eine zusätzliche Erdung zu erhalten soll ein Kreuzerder eingeschlagen und von einer PAS auf die PE Schiene des neuen Kastens gelegt werden. Die Zuleitung (Phase und PEN) würden in den FI geführt und von dort aus auf die Sicherung bzw der PEN auf die N-Schiene. Von dort aus würden die Steckdosen angeschlossen. Heißt PE (vom Kreuzerder) und N (PEN der Zuleitung) hätten keine Verbindung mehr, wäre das so korrekt?
     
  2. Anzeige

  3. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    eine UV speist man nicht mittels Nullung, sondern mit L1(,L2,L3),N und Pe an....

    Zuerst, Welche Zuleitung, Querschnitt, Länge, welche Absicherung.
     
  4. M4rku$

    M4rku$

    Dabei seit:
    16.08.2017
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Gemeint ist kein "grosser" Unterverteiler sondern lediglich ein "kleiner" welcher ausreichend Steckplätze für einen FI und Sicherungen liefern würde. Zur Verfügung stehen würde eine 5x2,5mm2 Leitung welche mit B16 abgesichert ist.

    Da dort ein klassisch genulltes System vorliegt, sind PE und N verbunden.
     
  5. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.954
    Zustimmungen:
    258
    Was sollen Sicherungen (vermutlich Leitungsschutzschalter) dahinter bringen?
     
  6. #5 Octavian1977, 16.08.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.664
    Zustimmungen:
    858
    der PEN ist so früh wie möglich auf zu teilen und hat am Fi nochts verloren. Ein Wechselstromkreis ist nur bis ca 4 kW zulässig,bei dieser Leistung macht ein Verteiler gar keinen Sinn, das ist gerade mal ein Stromkreis. Installationen sind zudem durch Elektrofachkräfte zu tætigen,zu prüfen, zu messen und zu dokumentieren.
     
  7. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    UI. Hol einen Elektriker, der Dir das macht.

    Auch wenn die Zuleitung ein TNC ist, hast Du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in der Endkundenanlage eine TNC-S (Darauf deutet die 5 pol. Leitung hin)


    Sollte trotzdem tatsächlich ein TNC anliegen, währe Dein Vorhaben VERBOTEN, da mittlerweile die Verlegung eines PEN mit mindestens 16mm² vorgeschrieben ist. PEN in Endkundenanlagen kleiner 16mm² dürfen nur noch als Bestand weitergeführt, aber nicht mehr erweitert werden.


    Wenn eine 2.5mm² Leitung mit B16 abgesichert ist, hat ein Endverteiler mit Sicherungen absolut KEINEN Sinn mehr. Der FI gehört dann in die Hauptverteilung, im Garten kann man 3 aus dem Drehstrom aufgeteilte Wechselstromkreise (ohne weitere Sicherungen) machen.
     
  8. M4rku$

    M4rku$

    Dabei seit:
    16.08.2017
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Antworten, ich werde vor Ort eine Fachkraft fragen, welches Vorgehen Sinn macht und es machen lassen. Jedoch würde mich dennoch interessieren ob die Trennung allgemein so ablaufen würde?
     
  9. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.954
    Zustimmungen:
    258
    Was du beschrieben hast, wäre ein TT-Netz, das ergibt aber anhand deiner Beschreibung keinen Sinn - Hier wäre ein TN-C-S die sinnvollste Lösung.

    Da der Sternpunkt des speisenden Trafos in jedem öffentlichen Netz geerdet ist, kann man PE und N nicht trennen (im Sinne von Verbindungslos) ... Die Art der Erdung bestimmt die Anforderungen an die Schutzmaßnahmen.
     
  10. M4rku$

    M4rku$

    Dabei seit:
    16.08.2017
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    OK, das mit dem TNC war dann wohl eine Verwechslung, bzw nur eine Vermutung meinerseits (schlecht formuliert -- sorry). Ich werde mich Mal beraten lassen, von jemand der weiss welches Netz und was sinnvoll ;)

    Besten dank
     
  11. #10 Pumukel, 16.08.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    8.817
    Zustimmungen:
    1.264
    Nö PEN mindestens 10mm² CU
     
  12. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    Ja. ok. Mein Irrtum. Ändert aber an der Sachlage hier nichts.
     
Thema:

Unterverteilung mit Zusatzerdung

Die Seite wird geladen...

Unterverteilung mit Zusatzerdung - Ähnliche Themen

  1. Unterverteilung an 4mm^2

    Unterverteilung an 4mm^2: Hallo, zur Situation: Im Haus liegt ein 3x4mm^2 Kabel vom HV zur Heizung (Gastherme) und ist mit B16 abgesichert. Genauer gesagt sind es 3...
  2. Unterverteilung

    Unterverteilung: Hallo, ich möchte in meiner Garage eine neue UV installieren. Steckdosen, Beleuchtung und eine CCE 16A soll installiert werden. Habe ein 5x4 mm2...
  3. Von 3 auf 2 Adern nach der Unterverteilung

    Von 3 auf 2 Adern nach der Unterverteilung: Guten Morgen, ich besitze ein älteres Haus, welches teilsaniert wurde. Bezüglich klassischer Nullung heißt ja immer man darf nur von 2 auf 3 Adern...
  4. Unterverteilung

    Unterverteilung: Weil das ja noch nie ein Thema war :rolleyes: Folgendes wurde als Bestand vorgefunden: Wohnhaus, 4 Wohneinheiten, jede Wohneinheit hat einen...
  5. CEE Steckdose in bestehende Unterverteilung einbinden

    CEE Steckdose in bestehende Unterverteilung einbinden: Ich habe die abgebildete Unterverteilung und müsste noch eine 16A CEE Steckdose einbinden und absichern, gemäß Geräteanforderung müsste die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden