A
al-Fred
- Beiträge
- 74
Weil das ja noch nie ein Thema war
Folgendes wurde als Bestand vorgefunden:
Wohnhaus, 4 Wohneinheiten, jede Wohneinheit hat einen eigenen Zugang von außen, d.h. es gibt keine gemeinschaftlichen Räume.
In einer der Wohnungen befindet sich im OG der Zählerschrank mit 4st 63 A SLS vor den 4 Zählern, daneben die UV für diese Wohnung.
In einer weiteren Wohnung findet sich eine UV folgendermaßen:
5x10 mm² Kabel, die blaue Ader ist nicht angeschlossen, L123 geht an einen Zwischenzähler danach auf 3x35A Neozed Schmelzsicherungen, dann aufgeteilt auf 13 st. B16A und einen Neozedblock 3x20A für den DLE
Der ge/gn Leiter wird in der UV in N und PE aufgeteilt. Es ist kein RCD vorhanden.
Das Ganze soll vor etwa 15 Jahren von einem Elektriker gebaut worden sein.
Das scheint mir zumindest Merkwürdig. Wie könnte man die Situation verbessern ohne gleich das Haus abzureißen?
Was mir sonst noch Aufgefallen ist: der Herdanschluss 5x4 mm² ist innerhalb der UV mittels Wagoklemmen verlängert worden, in der Küche ist eine Doppelschukosteckdose wo jede Steckdose eine eigene Zuleitung hat, 1te L1, 2te L3, dh zwischen den beiden nebeneinander liegenden Steckdosen sind 400 V.
Kann das so richtig sein?
Folgendes wurde als Bestand vorgefunden:
Wohnhaus, 4 Wohneinheiten, jede Wohneinheit hat einen eigenen Zugang von außen, d.h. es gibt keine gemeinschaftlichen Räume.
In einer der Wohnungen befindet sich im OG der Zählerschrank mit 4st 63 A SLS vor den 4 Zählern, daneben die UV für diese Wohnung.
In einer weiteren Wohnung findet sich eine UV folgendermaßen:
5x10 mm² Kabel, die blaue Ader ist nicht angeschlossen, L123 geht an einen Zwischenzähler danach auf 3x35A Neozed Schmelzsicherungen, dann aufgeteilt auf 13 st. B16A und einen Neozedblock 3x20A für den DLE
Der ge/gn Leiter wird in der UV in N und PE aufgeteilt. Es ist kein RCD vorhanden.
Das Ganze soll vor etwa 15 Jahren von einem Elektriker gebaut worden sein.
Das scheint mir zumindest Merkwürdig. Wie könnte man die Situation verbessern ohne gleich das Haus abzureißen?
Was mir sonst noch Aufgefallen ist: der Herdanschluss 5x4 mm² ist innerhalb der UV mittels Wagoklemmen verlängert worden, in der Küche ist eine Doppelschukosteckdose wo jede Steckdose eine eigene Zuleitung hat, 1te L1, 2te L3, dh zwischen den beiden nebeneinander liegenden Steckdosen sind 400 V.
Kann das so richtig sein?