UP Leitung für LED´s?

Diskutiere UP Leitung für LED´s? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag, werde bald 2 Zimmer renovieren, wollte LED-Beleuchtung einsetzen. Muss aber etwas Kabel Unterputz verlegen. Zuerst war ein...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Hallo,

habe diese Seite zum Thema gefunden.
http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?t=9749

Die Stripes haben pro Meter 32 RGB-LEDs

Jede der 3 Farben wird mit ca. 18mA betrieben. Das ergibt bei 32 LEDs schon fast 2A! Man braucht also ordentlich Power

Das sind Angaben die für deine Anlage benötigt werden.
Mit den Daten oben habe ich ein 2 m Stripes gerechnet.
Ich komme bei einseitiger Einspeisung auf 6mm² bei 9m vom Trafo und 3.46 A für diesen eine Zweig.

Mit nur einem Stripes sind es 1,73 A und 9 m schon erträgliche 2,5mm²für die Leitung.
Spannung an den Klemmen des Stripes dann 4.7782832 V
Nach den Erfahrungen des Autors in diesem Beispiel geht auch 4,5V noch.

DIN VDE 0100-715 Abschnitt 715.525 gibt jedoch für die Kleinspannungs-Beleuchtungsanlagen max.5% Spannungsfall vor.
Meine Quelle Fachzeitschrift de 06-2010
Beleuchtungstechnik

Ob das auch für LED gilt? Habe die Passende VDE nicht hier.

Es empfielt sich dann auch, die Einspeisung an jedem Stripe-Ende vorzunehmen.
So könnte der Querschnitt noch reduziert werden.
Sind dann aber 4 Leitungen zum Trafo

Sind deine LED so was wie hier im Beispiel?
 
Hallo,

in dem gleichen de Beitrag Teil 2 steht auch.


DIN VDE 0100-715 Mindestquerschnitte
• 1mm² Cu bei flexiblen Leitungen bis maximal 3m Länge
• 1,5mm² Cu bei fest verlegten Kabel- und Leitungsanlagen und flexiblen Leitungen mit mehr als 3m Länge

Somit ist ohne Spannungsfall und Belastbarkeit zu Prüfen also min. 1,5mm² zu legen
 
Hallo,

vielen dank für die sehr ausführliche Antworten!!!
Habe zwar fast nicht verstanden, ist aber nicht schlimm.
Da fehlt mir viel Erfahrung bei so was.

Werde alles morgen früh abarbeiten und alle Fragen beantworten.

Man merk wirklich das hier nur Fachleute unterwegs sind!!!

Vielen Dank

Gruß
 
Hallo,

Auf 9m sind es 216 LEDs mit je 60mA, also gesamt ca. 13A (alles maximal wenn alle weiß leuchten). Das wären dann ca. 70W. Ein Netzteil 5V/12A mit 75W habe ich jetzt ja.

Man muss die Spannung bei längeren Strecken natürlich mehrfach einspeisen, ist eigentlich klar. Denn so viel Strom kann man ja nicht über 10m transportieren.

Da hat auch schon einer aufmerksam gemacht.
Muss wohl noch ein Netzteil zum Einsatz bringen.

Werde gleich auf malen was ich vor habe und werde diesen Beitrag editieren...

Gruß
 
Du hast den Gag offenbar nicht verstanden ...

Von deinem Netzteil am TV, über Wand und Decke bis zu der 20cm Leiste ggü. deiner Abzweigung in der Mitte des Raumes sind es, deinen Angaben nach, etwa 11,5m Leitung.

Wenn das eine einfache Länge wäre, auf der nur die 20cm (5 LEDs) zu versorgen wären sähe das schon so aus:

5 LEDs * 60mA = 300mA
11,5m/1mm² CU/Gleichstrom/2-Leiter - Widerstand der Leitung 0,41 Ohm
Bei 5V/0,3A/0,41Ohm beträgt der Spannungsfall 0,12V oder 2,4%.

Diese leitung zwischen Netzteil und Abzweigpunkt hat aber noch andere LEDs zu versorgen als nur diese 5 Stück da drüben!

Insbesondere sollen daran auch diese 1m links vom TV dran, das sind etwa 24 LEDs á 60mA = 1440mA oder 1,44A. Dieses etwa 1m Teilstück zwischen TV und der 1m LED-Leiste soll 1m + 20cm + 20cm = 2,04A bei 5V tragen, da fallen bei 1mm² CU schon 1,6% der Spannung ab, nur auf diesem einen Meter ... Häng da um Gottes Willen nicht auch diese 5,5m um deinen Tv dran ...
 
Danke Dir!

Also dann nehme ich für 4 x ? die 4x 1,5mm
Kann ich wo min. 6 x ? einen flexiblen nehmen? 7 x 1,0?

Bei der TV Wand und die 5,5 Meter werden zusätzlich
paar mal eingespeist. Alle 3 Meter 1,0mm.

Richtig los von dem Netzteil geht es zu dem linken
1 Meter. Also an dem Kabel werden gesamt ca. 2,2 Meter
LED Bandes hängen. Recht dort ein 1,5mm Kabel?
Wird hinten überhaupt was ankommen?

Wie viel Abstand zu 230V muss man halten?

Gruß
 
Dein Netzteil, hat nach dem Link von dir, nur 60W
die Nummer sieht nur nach 75W aus.

Unter 1,5 mm² würde ich nichts machen.
 
Auch nicht nur 1 Meter LED- Leste dran hängen oder gar 20 Cm?
 
Hallo,

Wenn ich 4 x 1,5 nehme. Da ist ja Erdungskabel dabei.
Den darf ich doch auch nicht anders verwenden?

Gruß
 
Nein, Grün - Gelb nur als Schutzleiter zulässig.
 
Es gibt ja aber auch Leitungen ohne G/G drin ...
 
Danke euch,

wie heißen solche Leitungen?
Hat evt jemand einen Link?

Danke

Gruß
 
PVC-Mantelleitung -> NYM-O
Stegleitung -> NYIF-O
Starkstromkabel -> NYY-O
PVC-Schlauchleitung -> H05VV-F4X1.5
Schwere Gummi-Schlauchleitung -> H07RN-F4X1.5

Es gibt eigentlich jeden Leitungstyp auch ohne Grün/Gelbe Ader ... definier also erstmal, was für einen Typ du suchst ... und bei den Harmonisierten Leitungstypen muss man drauf achten, dass es Händler gibt, die die Bedeutung des X zwischen Aderanzahl und Querschnitt als Multiplikator Mißverstehen, weil se selber keine Ahnung haben ...
 
Da wird 5 Ader besser und günstiger zu beschaffen sein.
Wenn es in das Rohr passt die einfachere Lösung.
 
Ok danke für den Tipp.

Gibt es auch 5x1,5 ohne Erdungskabel?
Falls nicht wenn er einfach da ist und nicht angeschlossen
ist? Muss bestimmt angeschlossen sein?

Gruß
 
Danke Dir :D

jetzt würde ich nur noch gerne wissen
wie viel Abstand ich zum 230V haben muss.

In ein Kabelkanal geht das nicht?

Danke

Gruß
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: UP Leitung für LED´s?
Zurück
Oben