USV lässt LSS fallen

Diskutiere USV lässt LSS fallen im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, da Heimarbeiter mit teilweisen Netzausfällen betreibe ich meinen PC an einer Eaton Ellipse PRO 1200. Der PC braucht laut deren Anzeige ca....

  1. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.096
    Zustimmungen:
    190
    Hallo,

    da Heimarbeiter mit teilweisen Netzausfällen betreibe ich meinen PC an einer Eaton Ellipse PRO 1200.
    Der PC braucht laut deren Anzeige ca. 190W.
    An der USV hängen ausser dem PC noch 2 17" Monitore von Philips.

    Die USV ist ständig am Netz, der PC wird über die USV eingeschaltet.
    Soweit so gut, nur bei jedem ca. 10. Einschalten fällt der zugehörige Hager LSS B16.
    An dem hängt nur das Büro, und daran die USV sowie Schreibtischlampe und Telefon...

    Woher kommt diese massive Einschaltspitze die den 16A LSS zum Auslösen bringt?

    Hat die USV oder das PC-Netzteil ein Problem?
    Ich hätte gern Tipps wo ich bei der Suche ansetzen könnte.

    Ciao
    Stefan
     
  2. #2 Octavian1977, 11.05.2020
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.840
    Zustimmungen:
    1.029
    Da ist wohl der Einschaltstrom der USV zu hoch und löst den Automaten aus.
    Für elektronische Geräte ist ein hoher Einschaltstrom durchaus normal.
    Die Anleitung gibt eine ausreichende Absicherung mit 10A an leider nicht welche Charakteristik.
    Welcher Typ Leitungsschutzschalter ist denn bei Dir verbaut?
    möglicherweise reicht ein Typ B nicht aus (oder hast Du noch H oder L-> schnellstens austauschen!!!) und es muß ein Typ C oder K verwendet werden.
    Die Umrüstmöglichkeit wäre mit einer Fachkraft ab zu stimmen!

    Andere Alternative ist ein defekt der Anlage oder aber das zusammenwirken anderer Geräte am gleichen Stromkreis wie die USV.
     
  3. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.465
    Zustimmungen:
    676
    Hängen diese auch an den direkten USV-Ausgängen, oder gibt es da die beschriebenen Ecocontrol-Ausgänge, also eine Art Master/slave Zuordnung der Steckdosen?
     
    elo22 gefällt das.
  4. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.096
    Zustimmungen:
    190
    Die Monitore hängen auch an den direkten USV-Eingängen und haben beide Steckernetzteile und brauchen ca. 20W.
    möglicherweise reicht ein Typ B nicht aus (oder hast Du noch H oder L-> schnellstens austauschen!!!)
    Ich habe doch oben geschrieben dass da Hager B16 verbaut sind, wie kommst Du auf H oder L?

    Ciao
    Stefan
     
  5. #5 Octavian1977, 12.05.2020
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.840
    Zustimmungen:
    1.029
    Dann wird B eben auch nicht ausreichen.
    Gerade elektronische Teile haben hohe Anlaufströme erst recht wenn die dann 1-3kVA liefern sollen.
    Selbst für PC und Co in Büroräumen werden sinnvollerweise nur noch C Automaten verwendet, da die Typen B bei schon wenigen Rechnern auslösen wenn diese gleichzeitig angeschaltet werden.
     
  6. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.096
    Zustimmungen:
    190
    Eaton tauscht die USV aus, alles bestens...

    Ciao
    Stefan
     
    schUk0 gefällt das.
  7. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.096
    Zustimmungen:
    190
    Nur mal so nebenbei:

    die neue USV ist nun seit 1 Woche in Betrieb und heute hat es dann wieder mal geklappt, der B16 ist beim Einschalten gefallen...
    Da ich eigentlich nicht an einen Serienfehler bei Eaton (die alte USV ist ca. 1 Jahr alt) glaube, werde ich nun doch für den Kreis den B16 durch einen C16 ersetzen.

    Ciao
    Stefan
     
  8. #8 creativex, 28.05.2020
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.890
    Zustimmungen:
    512
    Nimm gleich K oder D wenn du ein Ls verwenden willst ;)
     
  9. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.096
    Zustimmungen:
    190
    Wenn ein B16 bei ca. jedem 20. Einschalten fällt, sollte ein C16 nicht mehr kommen, denn es scheint an der "Kotzgrenze des B16" zu passieren...
    Und wenn doch kann ich immer noch tauschen...

    Ciao
    Stefan
     
Thema:

USV lässt LSS fallen

Die Seite wird geladen...

USV lässt LSS fallen - Ähnliche Themen

  1. USV-Techniker Jobangebot

    USV-Techniker Jobangebot: Guten Tag, Ich hätte eine Frage and die Community hier. Und zwar habe ich es in die 2te Runde für einen Job als USV-Techniker geschafft. In der...
  2. USV anschließen und absichern

    USV anschließen und absichern: Hallo, ich habe eine USV mit 550VA und diese ist mit dem beiliegenden Stecker so angeschlossen: USV->Schuko-Stecker->Steckdose->10m x 1,5mm²...
  3. Spezielle Sicherung für USV

    Spezielle Sicherung für USV: Hallo! Da ich leider eher in der IT zuhause bin und mich mit Elektrik nicht besonders gut auskenne habe ich mir gedacht dass ihr mir hier evtl....
  4. Falls mal wieder zu viel Geld über ist...

    Falls mal wieder zu viel Geld über ist...: Da denkt man, man hätte alles gesehen :confused: Doepke bringt audiophilen FI-Schalter „DFS Audio“ | fairaudio
  5. 50A Lss nach 63A Neozed

    50A Lss nach 63A Neozed: Reicht ein B50 Automat nach einer 63A Neozed bezüglich der Selektivität? (Nein, am B50 hängt keine Steckdose XD) Edit: DIII Diazed 63A nicht Neozed
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden