VDE-Vorschriften -> Kücheninstallation

Diskutiere VDE-Vorschriften -> Kücheninstallation im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Forum, ich benötige euren Rat. Ich bin mir nicht ganz sicher aber gibt es nicht in Bezug Herdanschluss sonderliche VDE-Auflagen bzw....

  1. #1 geigers, 16.10.2006
    geigers

    geigers

    Dabei seit:
    16.10.2006
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Forum,

    ich benötige euren Rat. Ich bin mir nicht ganz sicher aber gibt es nicht in Bezug Herdanschluss sonderliche VDE-Auflagen bzw. Empfehlungen?

    Meine Situation ist die, wir haben eine gebrauchte Küche geschenkt bekommen, aber leider sind die neuen „erzwungenen“ Standorte der Elektro- und wasserabhängigen Geräte eher ungünstig zu den jeweiligen Wandanschlüssen. Ich müsste mit der Zuleitung zum Herd Aufputz an der Spüle vorbei, die gesamte ungeschützte Kabellänge wäre ca. 3m bis 4m. Die Wasser- und Stromzuleitung vom Geschirrspüler müssten wiederum am Herd vorbei, ungeschützte Anschlusslänge ca. 3m.

    Gibt es hierzu Bedenken bzw. klare VDE Auflagen/Empfehlungen?


    Wer kann mir helfen?

    Besten Dank :)
     
  2. Anzeige

  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Verlegeart

    Hallo,

    willkommen im Forum.

    was verstehst du unter ungeschützte Kabellänge....?
     
  4. #3 geigers, 16.10.2006
    geigers

    geigers

    Dabei seit:
    16.10.2006
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Re: Verlegeart


    Besten Dank. Gemeint ist, dass das Kabel weder im Kanal/Leerrohr, also ungeschützt am Boden oder in der Lüft hängend verlegt werden wird. Eine Schutzmantelung wird das Kabel auf jeden Fall haben :wink:

    Danke und Gruss
     
  5. #4 Heimwerker, 17.10.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    Sicher gibt es dazu VDE "Auflagen", kommt aber drauf an für was 8)

    Welcher Leitungstyp, Länge, Spannungsfall wird nicht überschritten? Strombelastbarkeit passt auch?
    Zugentlastung? Dreh- oder Wechselstrom?

    Mietwohnung, Eigentum? Abnahme durch Elektriker?

    Lauter Fragen :wink:
     
  6. #5 geigers, 17.10.2006
    geigers

    geigers

    Dabei seit:
    16.10.2006
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Danke. Schnell zu den Antworten:


    Maximale freiliegende Anschlusslängen und Verlegeart wie oben beschrieben.


    Herd Drehstron, Geschirrspüler Wechselspannung
    Länge (s.o.) zw. 3 und 4 Meter
    Kabel: Herd 5x2,5 , Spühlm. 3x1,5
    Damit dürfte Spannungsfall (an den Kabeln?) und Strombelastbarkeit geklärt sein, oder habe ich die Gegenfrage richtig verstanden?
    Zugentlastung: an den Geräten, zusätzlich Kabelbinder an versch. Stellen
    Mietswohnung, keine Abnahme vom berufsausübenden Elektriker

    Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Kabel wie auch die Wasserleitung an andere Geräte vorbei, wie oben schon beschrieben, verlegen kann bzw darf. Es ändern sich nur die Standorte, nicht aber die Anschlusskennwerte der Geräte, dh. dass Unterputzleitungen und Sicherungen/Fi nicht überdacht werden müssten, oder doch?

    Danke&Gruss
     
  7. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.336
    Zustimmungen:
    114
    Nee, nee. So einfach geht das nicht. Auf die Gesamtlänge/Verlegeart ab Verteilung kommt es an. Bist Du z.B. bis Herdanschluss ziemlich knapp wird es sehr eng.

    Lutz
     
  8. #7 geigers, 17.10.2006
    geigers

    geigers

    Dabei seit:
    16.10.2006
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Ok,ok, gehen wir mal davon aus, dass die zulässige Gesamtlänge nicht überschritten wird, also der Gesamtwiderstand im grünen Bereich ist.

    Kann ich dann, wie schon beschrieben, die Kabel und Wasserleitungen an den Geräten nun vorbei verlegen, oder nicht?

    Der Hauptverteiler ist relativ nah am Wandauslass und ist mit 2,5er Kabel verlegt.
    Ab welcher Gesamtlänge müsste man sich eigentlich sorgen machen?

    Danke und Gruss
     
  9. #8 Heimwerker, 17.10.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Zunächst mal möchte ich dich belehren, dass du ohne
    Einwilligung deines
    Vermieters nichts installieren (lassen) darfst.
    Dann möchte ich dir sagen, dass es fahrlässig ist,
    weder die vorgeschriebenen Messungen nach Din VDE
    0100 zu machen, noch das von einem Fachbetrieb
    "absegnen" zu lassen.

    !!

    Was hast du eigentlich genau vor? Willst du die Geräteanschlussleitung verlängern oder Steckdosen versetzen?
    Wo genau verlegt, wie befestigt?
     
  10. #9 geigers, 17.10.2006
    geigers

    geigers

    Dabei seit:
    16.10.2006
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Belehrung.

    Die Vermieterin ist in Kenntnis gesetzt.
    Es ist nicht geplant an Unterputz/Verteiler Änderungen vorzunehmen.
    Es werden keine weiteren Anlagen hinzuinstalliert.
    Ich habe es noch nie erlebt, dass nach einen Herdwiederanschluss Messungen durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden müssen. Messungen in Bezug auf FI-Auslöseverhalten (Messegerät muss noch besorgt werden), Potential zw. den Leitungen, Spannungen mit und ohne Last werde ich aber durchführen. Ich sollte vielleicht hier erwähnen, dass ich ausgebildeter Elektroinstallateur bin, es ist nur so, dass ich diesen Beruf nie ausgeübt habe, daher leiden meine Kenntnisse an Gedächtnisschwund und daher bitte ich hier um Rat.

    Wegen Leitungstyp lasse ich mich im Bauhaus beraten, oder könnt ihr eine konkrete Aussage treffen? Im einem Webshop hätte ich folgendes gefunden: "Anschlußleitung für Elektroherde, temperaturbeständig bis 75 °C"
    Unterputzkabel NYM 5x2,5, maximal 6 Meter zum Hauptverteiler.


    Keine Steckdosen, verklemmt wird in der Herdabzweigdose und das Kabel (Typ noch unklar) ununterbrochen zum Herd geführt und da direkt an die dafür vorgesehenen Klemmen angeschlossen. Verlegt wird auf den Boden hinter den Küchenmöbeln, streckenweise mit Kabelbinder fixiert. Der Geschirrspüler wird via ein normales Verlängerungskabel angeschlossen.

    Sorgen mache ich mir aktuell, wie im ersten und den folgenden Beiträgen geschrieben, über die Verlegeart vom Herdanschlusskabel und die Wasseranschlüsse des Geschirrspülers, vorbei an anderen Gerätschaften.

    Es wäre wirklich nett, wenn jemand mal auf meine ursprüngliche Kernfrage eingehen würde, damit würden sich alle anderen Fragen von selber erübrigen bzw. klären.

    Besten Dank, viele Grüße...
     
  11. #10 Heimwerker, 20.10.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Bidde.

    Ok, dann via Verlängerungsleitung bzw. langer Herdanschlussleitung?

    Such mal im Forum danach. Stichwort e-check

    Ui, ja. Da hatten/haben wir ne Menge hier. Schon klar, dass man ne Menge vergisst. Beteilige dich ein bisschen hier, dann kommt das von ganz allein wieder ;)

    Würde H05VV-F5G2,5mm² nehmen. Du hast doch Drehstrom?

    Fände ich ok.

    Wasserleitung parallel ist eigentlich kein Problem.
    Die Leitung muss vor mechanischen Beschädigungen geschützt werden.
    Habe noch nie die Temperatur hinter nem Herd gemessen, wenn du die Leitung unten (auf Fußleiste?) verlegst, ist es IMHO in Ordnung.

    Vielleicht hat einer der Kollegen Einwände??
     
Thema:

VDE-Vorschriften -> Kücheninstallation

Die Seite wird geladen...

VDE-Vorschriften -> Kücheninstallation - Ähnliche Themen

  1. Vorschriften zum Verlegen von Versorgungsleitungen

    Vorschriften zum Verlegen von Versorgungsleitungen: Hallo, gibt es eigentlich Vorschriften, wie Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Gas, Glasfaser + Abwasser) im Boden zu verlegen sind?...
  2. Vorschrift Stromkreisverteiler Montage im Treppenaufgang

    Vorschrift Stromkreisverteiler Montage im Treppenaufgang: Hallo Community. Ich habe ein Problem mit der bereits vorhandenen Installation unseres Stromkreisverteilers im Einfamilienhaus. Dazu kurz die...
  3. Vorschriften/Sicherheitshinweise für selbstgebaute LED-Steuerung

    Vorschriften/Sicherheitshinweise für selbstgebaute LED-Steuerung: Hallo zusammen, ich habe mir einen 5-Meter RGB LED-Streifen gekauft, welchen ich mit einem Arduino steuern will. Der Streifen verbraucht bis zu...
  4. Welche VDE bei festinstallierte Eurodose & Möbelmontage?

    Welche VDE bei festinstallierte Eurodose & Möbelmontage?: Moin liebes Forum, ich bin Elektromonteurin in einem Elektrofachbetrieb. Nebenher interessiere ich mich für besondere Schaltersierien, wesshalb...
  5. VDE 0100-600 Prüfen von Anlagen Neu

    VDE 0100-600 Prüfen von Anlagen Neu: Bei Elektrofachkraft gibt es einen Beitrag zur neuen VDE 0100-600 https://www.elektrofachkraft.de/experte ... e-0100-600 ----------...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden