Verbindung Hausanschlusskasten Haupterdungsschiene

Diskutiere Verbindung Hausanschlusskasten Haupterdungsschiene im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Aufgrund baulicher Maßnahmen muss die Erdungsleitung vom Hausanschlusskasten zur Haupterdungsschiene neu verlegt werden. Mein Elektriker will...

  1. Self42

    Self42

    Dabei seit:
    19.01.2018
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Aufgrund baulicher Maßnahmen muss die Erdungsleitung vom Hausanschlusskasten zur Haupterdungsschiene neu verlegt werden. Mein Elektriker will hierzu ein NYM-J 1x16mm² mehradrig verwenden. Zur Zeit ist dort 6mm² massiv verlegt. Die Querschnittserhöhung begründet er damit, dass sich direkt nach dem Hausanschlusskasten ein Überspannungskombiableiter Typ1/Typ2 befindet, der auch mit NYM-J 1x16mm² an die HES angeschlossen ist und sich der Strom im Falle einer Überspannung aufteilen würde.

    Spricht etwas dagegen, hier die mehradrige NYM-J 1x16mm² Leitung zu verwenden oder kann ich das so umsetzen lassen?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diese Ratgeber an. Die helfen Dir sicherlich weiter.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Octavian1977, 19.01.2018
    Octavian1977

    Octavian1977

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    16.441
    Zustimmungen:
    70
    Vermutlich meinst Du eine mehrdrähtige Leitung, denn ein NYM-J 1x16 ist per se immer nur einadrig und grundsätzlich mehrdrähtig.
    Für den Ableiter ist es natürlich extrem wichtig auch einen ordentlichen Querschnitt für den Potentialausgleich zu erhalten.
    Löblich zu erfahren, daß der Ableiter nahe dem HAK sitzt wo er hin gehört.

    Für einen funktionierenden Überspannungsschutz ist es neben den Ableitern sehr wichtig einen guten Potentialausgleich zu schaffen.

    Der Ableiter muß in der Lage sein die Überspannung auf alle Leitfähigen Teile, Phasen und Netralleiter gleich zu verteilen um so die Potentialdifferenz auf Null zusetzen und dann gegen Erde ab zu leiten.
     
  4. Self42

    Self42

    Dabei seit:
    19.01.2018
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Du hast Recht, ich meinte natürlich mehrdrähtig, nicht mehradrig. Der neu zu verlegende Leiter darf also auch mehrdrähtig sein und ich kann der Verlegung in 16mm² mehrdrätig zustimmen?
    Darf diese Leitung in einem eigenen Leerrohr parallel zu der Edungsleitung des Überspannungsableiters verlegt werden oder ist hier ein Abstand zu berücksichtigen?
     
  5. #4 Octavian1977, 19.01.2018
    Octavian1977

    Octavian1977

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    16.441
    Zustimmungen:
    70
    Es wäre auch etwas schwer ein eindrähtiges NYM-J zu besorgen.
    NYY-J wäre noch eindrähtig bei 16mm², zwar dicker aber auch preiswerter und auch verwendbar.

    Abstände müssen für den Leiter nicht ein gehalten werden, allerdings soll dieser auf kürzest möglichem Weg gelegt werden.
    Natürlich nicht schräg über die Wand, aber nicht erst das Haus einwickeln bevor man zur HES kommt.

    Die HES sollte Blitzstromtragfähig sein.
    Hat das Haus einen äußeren Blitzschutz? dann muß die HES Blitzstromtragfähig sein.
     
  6. Self42

    Self42

    Dabei seit:
    19.01.2018
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Ein eindeutiges "ja" habe ich zur Verwendung des mehrdrähtigen NYM-J 16mm² jetzt nicht daraus gelesen. :)
    Ich will dem Elektriker jetzt nicht ein NYY-J vorschlagen, wenn sein Vorschlag auch richtig ist.

    Der kürzeste Weg wird eingehalten. Damit dies möglich ist und diese Erdungsleitung auch ausreichend Abstand zu sonstigen Leitungen der Elekroinstallation hat, muss sie einmal die von draußen ins Haus kommende Hauptzuleitung kreuzen. Stellt das ein Problem im Falle einer Überspannung dar?

    Edit: Äußerer Blitzschutz ist nicht vorhanden.
     
  7. #6 Octavian1977, 19.01.2018
    Octavian1977

    Octavian1977

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    16.441
    Zustimmungen:
    70
    sich für NYY-J zu entscheiden wäre eine reine preisliche Sache.
    NYY-J kostet pro m weniger.
    Technische Unterschiede sind die UV Beständigkeit und Verlegbarkeit direkt in Erde von NYY-J, sowie die dicke der Isolierung und die schwarze Mantelfarbe.

    Mehrdrähtige Leitungen (z.B.NYM-J) und Kabel dürfen dafür verwendet werden, nur Fein- oder Feinstdrähtige nicht.
     
Thema:

Verbindung Hausanschlusskasten Haupterdungsschiene

Die Seite wird geladen...

Verbindung Hausanschlusskasten Haupterdungsschiene - Ähnliche Themen

  1. 3 adriges kabel mit 4 adrigen verbinden (60er JahreAltbau)

    3 adriges kabel mit 4 adrigen verbinden (60er JahreAltbau): Hallo zusammen, wie verbinde ich am Besten die Kabel auf dem Bild? Bin leider über Google nicht fündig geworden Danke :)
  2. Gabelkabelschuhe mit Steckdose verbinden ?

    Gabelkabelschuhe mit Steckdose verbinden ?: Hallo, als Laie habe ich es geschafft eine Split-Klima zu installieren, nur der letzte Schritt, nämlich die Verbindung der Stromleitung mit der...
  3. Selektivität von LSS und Auslöseverhalten in Verbindung mit Überspannungsableitern

    Selektivität von LSS und Auslöseverhalten in Verbindung mit Überspannungsableitern: Hallo, ich habe mich gerade eben hier angemeldet, weil mich so einige Fragen im Elektrikbereich umtreiben. Folgende Situation: SLS E35A -> LSS...
  4. Hausanschlußkasten PEN

    Hausanschlußkasten PEN: In meinem HAK (Haus von 2005) ist mir aufgefallen dass 1. Der Sicherungsautomat für das Treppenhaus vor den FI geklemmt ist. Damit ist das...