Diskutiere Verbindungen vom Zählerkasten zu mehreren Unterverteilern im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen und einen Tipp geben, ob folgendes vorschriftsmässig OK ist. In einem Zweifamilienhaus mit einem...

  1. #1 elekroV, 12.05.2006
    elekroV

    elekroV

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    vielleicht kann mir jemand helfen und einen Tipp geben, ob folgendes vorschriftsmässig OK ist.

    In einem Zweifamilienhaus mit einem Anschlussraum befindet sich ein Zählerschrank (Hager Univers Z) mit 2 Zählerplätzen.

    Für die zweite Wohnung soll ein NYY-J 5x16 Kabel zum Unterverteiler im Erdgeschoss gezogen werden. Abstand Zählerkasten-UV kleiner als 7 m.

    Im Obergeschoss soll noch ein Unterverteiler installiert werden, der zur selben Wohnung gehört (Abstand Zählerkasten- UV_Obergeschoss < 15 m). Zusätzlich soll vom Anschlussraum (Zählerkasten) eine Leitung in den Keller für einen Drehstromanschluss gezogen werden.

    Meine Frage:

    Was ist sinnvoller bzw. möglich:
    1.) je eine Leitung NYY-J 5x16 vom Zählerkasten zu den Unterverteilern.

    2.) Eine Leitung NYY-J 5x16 zum UV im Erdgeschoss und von da eine Leitung zum UV im Obergeschoss ?

    3.) Ist es noch möglich vom Zählerkasten - nicht über die Unterverteiler- eine Leitung in den Keller zu einer Drehstromdose zu ziehen.

    Im Zählerkasten hinter dem Zähleranschluss befindet sich eine Hauptleitungsabzweigklemme ( Hager KH25C) mit jeweils 2 Polausgängen.

    Wenn ich 1.) und 3.) wählen würde, bräuchte ich aber 3 Polausgänge (Leitung zum UV_Erdgeschoss, UV_Obergeschoss und zum Verdrahtungsfeld im Zählerkasten für den Keller)

    Sind solche Anschlüsse zulässig bzw. was würdet ihr mir empfehlen?

    ( HAK mit 63 A abgesichert)

    Vielen Dank schon mal
    elekroV
     
  2. #2 friends-bs, 12.05.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Erst mal Willkommen im Forum.
    Meines Erachtens könntest du das Ganze mit einer Leitung 5x16mm² realisieren. Absicherung eventuell auf 50A verringen wegen der Leitungslänge.
    Einen Drehstromabgang direkt in den Zählerabgangsraum zu ziehen, warscheinlich nicht vom örtlichen VNB zugelassen. Also erst mal dort nachfragen. Meist ist nur ein einziger 1 phasiger Sicherungsabgang zugelassen.
     
Thema:

Verbindungen vom Zählerkasten zu mehreren Unterverteilern

Die Seite wird geladen...

Verbindungen vom Zählerkasten zu mehreren Unterverteilern - Ähnliche Themen

  1. Gartenbereich - Tipps zur Unterverteilung gesucht

    Gartenbereich - Tipps zur Unterverteilung gesucht: Hallo, aus unserem Haus führt ein 3*1,5 Erdkabel zu einer ca. 25 m entfernt gelegenen Hütte, dort ist unser Teich. Im Haus ist das Kabel über...
  2. Anschluss Zuleitung für Unterverteilung

    Anschluss Zuleitung für Unterverteilung: Hallo zusammen, mein Nachbar erzählte mir, dass man mit den Zuleitungen für die Unterverteilungen im Haus, im Zählerschrank unten reinfahren darf...
  3. Unterverteilung am Pool

    Unterverteilung am Pool: Hallo, ich habe mehrere Fragen zu einer Unterverteilung, die ich Plane. Erstmal zu den Daten. Es sind 4 Drehstrompumpen a 4 kW (23A insg.)verbaut,...
  4. Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung

    Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung: Grüße, Ich muss ein altes DDR ALU Kable 4x6mm² mit einer neuen 5x6mm² Kupfer Leitung Verbinden. Ich kenne es nur so das mann es ein ALCu...
  5. Unterverteiler in der Garage

    Unterverteiler in der Garage: Hallo, ich habe eine kleine technische Frage in die Runde. Ich möchte einen Unterverteiler in der Garage vom Elektriker installieren lassen. Dazu...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden