Verdrahtung Unterverteilung mit 16mm²

Diskutiere Verdrahtung Unterverteilung mit 16mm² im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich bin gerade dabei, eine Unterverteilung mit H07V-K 16mm² zu verdrahten. Dazu soll bspw PE über eine f-tronic KN17PE angeschlossen...
Z

zudes

Beiträge
36
Hallo,
ich bin gerade dabei, eine Unterverteilung mit H07V-K 16mm² zu verdrahten. Dazu soll bspw PE über eine f-tronic KN17PE angeschlossen werden. Nur wenn ich eine Adernhülse auf die 16mm² crimpe, passt die nicht mehr in die Löcher für 16mm². Ist es normal, dass es so immer dicker ist, als das Loch? Bei Pollmann-Klemmen das gleiche, da geht es mit Adernhülse nur in die 25mm² Löcher rein.

Adernhülsen haben ja einen gewissen Sinn.

Muss ich da starre Adern verwenden?
 
Das ist völlig normal. Denn deine Aderendhülse bringt ja zusätzlich noch Material auf den Leiter und damit vergrößert sich der Querschnitt des Anschlusses, nicht der des Leiters . Wenn du mit 16 mm² flexibel verdrahten willst brauchst du Klemmen mit 16 mm² die auch ohne AEH verwendet werden können oder eben dann 25 mm² Klemmen mit AEH .
 
Und welche Klemmen gibt es, um mit 16mm² und Adernhülse eine Verteilung für N bzw. PE zu haben?
 
Die KN17PE ist angegeben für "starre und flexible Leiter".
 
Nur mal eine Frage warum verwendest du da 16mm² ? Gibt es dafür eine Notwendigkeit ? Dann soll es auch noch 25 mm² Reihenklemmen geben und auch Stromschienen und dafür passend die dazugehörigen Klemmen .
 
Drückt die schraube dort auf die Drähte? Oder ist es eine Fahrstuhlklemme? Wenn zweiteres ist nicht zwangsläufig eine Hülse vorgeschrieben, dies müsste in den Spezifikationen stehen
 
Hier noch ein Film der passenden Siemens LS-Schalter
Siehe wie Übersichtlich die Schienen angeschlossen werden können.
Bei den RCD genau so
 
3 RCD in eine Reihe und 3* 4pol. Brücke einbauen.
Dann benötigt es keine Klemmen.
Zum Beispiel Siemens
eibmarkt.com - Stiftsammelschiene 3x4-phasig 5ST3622

So können 3 RCD eingespeist werden. Nur mit der Starren Zuleitung.
+ 2 weitere Drehstromkreise wie Überspannungsableiter .. von den 2 und 3 RCD am Eingang.
Schienen unten am RCD und übersichtlich oben drüber die Zuleitung

Dazu den RCD 3 mal
eibmarkt.com - Fehlerstrom-Schutzschalter 40A, 4polig, 30mA, 400V, 5SV3344-6
Und was bringt das alles, wenn er nicht den PE auf die leiste bekommt? :oops:
 
Drückt die schraube dort auf die Drähte? Oder ist es eine Fahrstuhlklemme? Wenn zweiteres ist nicht zwangsläufig eine Hülse vorgeschrieben, dies müsste in den Spezifikationen stehen

Schraube drückt auf die Adern.
3 RCD in eine Reihe und 3* 4pol. Brücke einbauen.
Dann benötigt es keine Klemmen.
Zum Beispiel Siemens
eibmarkt.com - Stiftsammelschiene 3x4-phasig 5ST3622

So können 3 RCD eingespeist werden. Nur mit der Starren Zuleitung.
+ 2 weitere Drehstromkreise wie Überspannungsableiter .. von den 2 und 3 RCD am Eingang.
Schienen unten am RCD und übersichtlich oben drüber die Zuleitung

Dazu den RCD 3 mal
eibmarkt.com - Fehlerstrom-Schutzschalter 40A, 4polig, 30mA, 400V, 5SV3344-6

Ich brauche schon irgendeine Leiste mit Verteilung, Eingang 1x 16mm², Ausgang 3x 10mm², alles mit Adernhülsen, da flexile Leitungen
 
Und was bringt das alles, wenn er nicht den PE auf die leiste bekommt? :oops:
Klar ist wohl in diesem Fall alles schon gelaufen. Für die Zukunft jedoch eine Lösung.
Der PE kann auf eine einzelne PE Klemme auf der Hutschiene oder Direkt in Starr auf die Klemmleiste des Verteilers. Vorteil ist eben das weitere Klemmen für N und L1-L3 und Platz entfallen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Kannst du auch nehmen nur denke Dran L = Grau , N = Blau und PE Gelb/grün Bedenke aber die Breite der Klemmen .
 
Drückt die schraube dort auf die Drähte? Oder ist es eine Fahrstuhlklemme? Wenn zweiteres ist nicht zwangsläufig eine Hülse vorgeschrieben, dies müsste in den Spezifikationen stehen
Ne andere Frage. Gibt eis überhaupt noch Einbaugeräte die solche Leitungsdimensionen klemmen können, die keine Fahrstuhlklemmen sind?
 
ja gibt es zb Bei FI mit 2 Klemmstellen . Da ist die obere meist ohne Fahrstuhl und die untere mit Fahrstuhl .
 
Thema: Verdrahtung Unterverteilung mit 16mm²
Zurück