Mit welchen Querschnitt wird in der Verteilung verdrahtet wenn meine Zulleitung vom Zähler ein 5x10 ist und ich ein 40A FI habe ? Eventuell setz ich vor FI noch eine Vorsicherung.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Kann Mann nicht sagen so groß wie die Zuleitung so auch die Verdrahtung ?kommt auf die Vorsicherung an.
Am besten Mindestens 10mm² ich verwende immer 16mm²
Hätte ich jetzt ein 4qm2 dann mit 4 oder?Man kann sogar unter umständen Reduzieren aber das würde ich nicht machen.
10mm² ist in deinem Falle ausreichend wenn die Vorsicherung nicht größer 63A ist
Hätte ich jetzt ein 4qm2 dann mit 4 oder?
Wenn du die Verteilung (normaler Haushalt) mit 10mm² verdrahtest, passt das. Ansonsten nach Vorsicherung, denn ich weiß ja nicht, ob die Leitung richtig ausgelegt ist.
Mein wenn die Zuleitung zum Verteiler nur ein 5x4 ist... dann intern auch 4 ?
4m²?
Auch wenndie Zuleitung 4mm² sollte man im Verteiler auch mit 10 oder 16mm² verdrahten. Wird zum Beispiel mal die Zuleitung erneuert muss man den ganzen Kasten neu machen. Ausserdem kostet 10mm² Kabel nicht die Welt da man sowieso im Verteiler nicht viel braucht.