Verdrahtungsfarben in Steuerung

Diskutiere Verdrahtungsfarben in Steuerung im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; In dem leider verschwunden Tread haben wir festgelegt, das die Verdrahtung innerhalb eines Schaltschrankes normalerweise in folgenden Farbe...

  1. #1 friends-bs, 12.09.2008
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    In dem leider verschwunden Tread haben wir festgelegt, das die Verdrahtung innerhalb eines Schaltschrankes normalerweise in folgenden Farbe ausgeführt wird:

    Laststromkreise AC + DC = schwarz
    Neutralleiter = hellblau
    Schutzleiter = grün/gelb
    Steuerspannungen AC = rot
    Steuerspannungen DC = blau
    Fremdspannung = orange

    Sicherlich werden des Öfteren auch Verdrahtungen in anderen Farben ausgeführt, das sind aber dann meisten interne Werksvorschriften der betreffenden Betreiber.

    Farben der Klemmen:

    Alle Klemmen grau.
    Neutralleiter kann auch blau ausgeführt werden, muß aber nicht.
    Schutzleiter natürlich in grün/gelb.

    Für alle, die wissen wollen: "wo steht das?" :
    Eine bindende VDE- Vorschrift hierzu gibt es nicht,
     
  2. #2 d.kuckenburg, 12.09.2008
    d.kuckenburg

    d.kuckenburg

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    482
    Zustimmungen:
    0
    Was heißt denn das: "haben wir festgelegt" ?
    Wer ist "wir" ?

    Werkzeugmaschinen-Fabriken haben zumeist eine Werks-Norm, schon um die Bevorratung des Materials
    in Grenzen zu halten.

    Die Werks-Norm tritt außer Kraft (das regelt der "Markt"),
    sobald der Kunde eigene Vorschriften für Drahtfarben
    in seiner Bestellung festlegt.
    Dabei ist leider festzustellen, dass zum Beispiel nicht einmal innerhalb der Automobil-Industrie die gleichen Drahtfarben gefordert werden, sondern jeder sein eigenes Süppchen kocht.

    Daher nehme ich an, dass sich niemand an die in einem Forum (?) gemachten Vorschläge halten wird. :roll:

    MfG
     
  3. #3 friends-bs, 12.09.2008
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Ich hatte da nur zusammengefasst, was dort im alten Beitrag (Thread) geschrieben wurde, um diese wieder zu beleben.
    Im übrigen habe ich hier auch auf die abweichenden Werksvorschriften hingewiesen!
     
  4. #4 Jonas15, 26.09.2008
    Jonas15

    Jonas15

    Dabei seit:
    22.03.2008
    Beiträge:
    29
    Zustimmungen:
    0
    Wie ist das denn im folgenden Fall:

    Ich habe einen kleinen Schaltschrank mit Zuleitung mit Schukostecker. Die geht dann auf die 3 Klemmen (N,L1,PE). L und N gehen dann weiter auf einen Hauptschalter an der Tür. Frage:

    Müssen diese Leitungen dann nicht eigendlich Orange sein? Denn sie stehen ja, unabhängig vom Schalter, unter Spannung! Es ist eine Fremdspannung, die nur "von außen" geschaltet werden kann.

    Jonas
     
  5. #5 kaffeeruler, 26.09.2008
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.288
    Zustimmungen:
    31
    Fremdspannung: wenn ich einen Schaltschrank/ VT/ Maschine od was auch immer mit dem Haupschalter abschalte gehe ich davon aus das die Anlage kompl. freigeschaltet wurde ( bis auf Zul., das kabel was an den Hauptschalter geht und der Hauptschalter selbst )

    Wenn nun ,warum auch immer noch Leitungen unter Spannung stehen sollten, z.B wenn mann noch ein paar Leitungen aus einer anderen VT in die eben freigeschaltete anlage gezogen hat für Außenbel. usw sollte dieses als " achtung Fremdspannung " an klemmen gekennzeichnet sein und in orange verdrahtet werden
     
  6. #6 Old Wanker, 05.10.2008
    Old Wanker

    Old Wanker

    Dabei seit:
    07.08.2008
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Mehrere Maschinenhersteller verwenden für Einspeisungen bis zum Hauptschalter gelb gekennzeichnete Einzelader und die Klemmen werden mit Abdeckungen versehen welche einen Warnhinweis bezüglich der Spannung darstellen
     
  7. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.536
    Zustimmungen:
    39
    Hallo,

    gelb habe ich noch nie gesehen , orange schon....

    Was es so alles gibt...... :?
     
  8. #8 Old Wanker, 05.10.2008
    Old Wanker

    Old Wanker

    Dabei seit:
    07.08.2008
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Sorry, hätte mich vielleicht genauer ausdrücken sollen. Leitungen sind mit gelben Isolierschlauch gekennzeichnet. War mir bis vor 3 Jahren auch noch unbekannt. Dann bekam unser Betrieb mehrere Maschinen mit dieser Verdrahtungstechnik
     
  9. #9 foren-geist, 28.11.2008
    foren-geist

    foren-geist

    Dabei seit:
    17.07.2008
    Beiträge:
    134
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    muß ich also, wenn ich in einer UV eine Fremdspannung habe:

    1. die Reihenklemmen entsprechend kennzeichnen?
    2. Orange Verdrahtungsleitung benutzen?

    Steht das nicht doch irgendwo in der DIN oder VDE (elektrische Maschinen nützt mir nichts, weils in einer Hausverteilung ist)

    MfG
     
  10. #10 Octavian1977, 30.11.2008
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.357
    Zustimmungen:
    964
    Zu den Leitungsfarben in Automobilen gibt es eine DIN.
    Logischerweise interessiert das keinen asiatischen oder sonstigen ausländischen Hersteller.
     
Thema:

Verdrahtungsfarben in Steuerung

Die Seite wird geladen...

Verdrahtungsfarben in Steuerung - Ähnliche Themen

  1. Steuerung mehrerer Magnetventile + Pumpe mittels Arduino

    Steuerung mehrerer Magnetventile + Pumpe mittels Arduino: moin moin, für mich ist dieses Thema gänzlich neu und ich werde es letztendlich nicht selber umsetzen, sondern von einem Freund machen lassen....
  2. Led Strip mit Alexa Steuerung und Powerbank zur Stromversorgung

    Led Strip mit Alexa Steuerung und Powerbank zur Stromversorgung: Hallo, da ich mich mit Elektronik so kein bisschen auskenne, hoffe ich, das mir hier Jemand weiterhelfen kann. Ich möchte mit einem LED Stripe...
  3. Steuerung für Pool (Kugelhahn mit elektrischem Stellantrieb)

    Steuerung für Pool (Kugelhahn mit elektrischem Stellantrieb): Hallo zusammen, ich bin auf der Suche einer Steuermöglichkeit für einen elektr. Kugelhahn, bei dem ich die einzelnen Positionen manuell auswählen...
  4. Steuerung mehrere Torantriebe über Handsender

    Steuerung mehrere Torantriebe über Handsender: Hallo liebe Community, ich habe zuhause 4 Torantriebe diverser Herstelle( 3 Garagen 1 Hoftor) und für jedes einzelne einen mehr oder weniger...
  5. Steuerung automatik Start stop funktion

    Steuerung automatik Start stop funktion: Guten Tag zusammen, Ich bin aktuell an einem Projekt dabei, das zwei Monitore aus einem Tisch Herausgefahren kommen, es wird von einem Rolladen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden