Ist das noch ein älterer HAK?
Normalerweise setzt das EVU in der Regel 3x63A ein der Kasten selbst ist bis 100A ausgelegt.
Im Kasten sind ja NH-eingesetzt normalerweise müsste
der Hauptleitungsautomat vor den NH-auslösen.
Man gibt immer etwa (will mih nicht festlegen) so
Faktor 1,6 an wg selektivität.
Danach müsstet du eigentlich im Zählerschrank etwa
25A oder 20A HAupt-Automaten nehmen, das erscheint
mir aber doch recht wenig, da ich nicht weis was du alles betreiben möchtest also bei DLs Durchlauferhitzer wirds eng.
Auch wenn man Technisch gesehen bei 35A 6qmm nehmen könnte würde ich auf jeden Fall zu den Verbindungen Zählerschrank zur UV 10qmm nehmen.
Die EVUS schreiben eigentlich sogar vor das die Verbindungsleitung als Drehstromleitung auszulegen ist und der Mindestquerschnitt 10qmm zu sein hat.
Die leitung muss eine mindestbelastbarkeit 63A haben.
Das ist in der Regel bei 10qmm gegeben (ausser die leitung ist sehr lang, dann Querschnitt erhöhen)
Aber meistens dürften es vom Zähleschrank zur UV nicht mehr als 5-15m sein.
Beim normalen Einfamhaus ist dies meistens nicht mehr.
Aber ich würde im eigenen interesse lieber 10 oder 16qmm legen also bei DL belastung oder Elektrospeicherheizungen vielleicht auch schon 25-50qmm.
Möchte allerdings auch nicht übertreiben, kommt auf Größe Art, der Anlage Spannungsfall an.
Bei den meisten Anlagen und UVs werden aber 10-16qmm
gut langen.
Natürlich kann man aber zu einer kleinen UV in der Garage wo vielleicht höchsten s mal ein Kompressor
und paar Lampen angeschlossen sind nach der "Haupt"
UV auch mit etwas kleineren Querschnitt z.B. zum einreihigen Feuchtraumverteiler weitergehen.
Da für eine Hobbywerkstatt nicht unbedingt 3x63A benötigt werden.