Verkabelung eines Dauercampingplatzes

Diskutiere Verkabelung eines Dauercampingplatzes im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin zusammen, ich habe mir ein paar m² Grünfläche auf einem Campingplatz gepachtet. Beim letzten Mal war mein Platz bereits eingerichtet, nun...

  1. Jim86

    Jim86

    Dabei seit:
    08.06.2013
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Moin zusammen,

    ich habe mir ein paar m² Grünfläche auf einem Campingplatz gepachtet. Beim letzten Mal war mein Platz bereits eingerichtet, nun möchte/muss ich dies selbst tun.

    Also zum wesentlichen... Der Platz ist mit 16A abgesichert und ab dort beginnt meine „Reise“. Ich möchte in einem Verteilerkasten einen Wechselstromzähler für die Hutschine, einen RCD sowie einige 10A-Sicherungen einbauen. Das ganze möchte ich dann mit einem abschließbaren Notausschalter trennen können, damit in meiner Abwesenheit keiner an meinen Strom kommt.

    Ich dachte mir, dass ich den Notaus natürlich vor den Rest setze also zwischen die 16A-Absicherung des Platzes und meiner Installation. Nach dem Notaus dachte ich an den Zähler gefolgt von dem FI und zum Schluss die einzelnen 10A-Sicherungen, welche sich auf Wohnwagen, Garten und Geräteschuppen aufteilen werden – geht das so?
    Desweiteren ist nun meine Frage, was für einen FI ich nutzen sollte, ich habe da an einen 2-poligen 25A Schalter mit einem Bemessungs-Differenzstrom von 0,03A gedacht, wäre das so in Ordnung?

    Beste Grüße
    Jim

    [​IMG]
     
  2. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.608
    Zustimmungen:
    200
    RCD und LSS machen keinen Sinn da schon vorhanden bzw. nicht selektiv.

    Lutz
     
  3. Jim86

    Jim86

    Dabei seit:
    08.06.2013
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Also vom letzten Campingplatz weiß ich noch, dass an der Sicherung des Campings immer ca. 8 Plätze dran hingen, von daher wären eigene LSS doch angebracht oder nicht?
     
  4. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    7.021
    Zustimmungen:
    699
    Für Campingplätze gibt es Vorschriften, wieviele Stellplätze an einem FI/Sicherung hängen dürfen. Ich meine das es mittlerweile max. 2 sind.
     
  5. Jim86

    Jim86

    Dabei seit:
    08.06.2013
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Mittlerweile bedeutet ja nur für neu angelegte Stromkästen oder?! ;)
     
  6. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.608
    Zustimmungen:
    200
    AFAIK gilt da eine Nachrüstpflicht.

    Lutz
     
  7. Jim86

    Jim86

    Dabei seit:
    08.06.2013
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Nur für Campingplätze?
    Also ich muss sagen in meiner (Miet-)Wohnung ist nicht einmal ein FI verbaut... Und so wie ich es gelesen habe, ist dies auch nicht Pflicht.


     
  8. #8 werner_1, 12.06.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.988
    Zustimmungen:
    1.632
    Ein eigener LSS bringt dir aber wenig, wenn er nicht ca. 2 Stufen kleiner ist, als der vom Campingplatz, da sonst im Fehlerfall wahrscheinlich beide auslösen.

    Einen Fi würde ich aus eigenem Interesse in meiner Wohnung haben wollen, ob nun Pflicht oder nicht.
     
  9. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.183
    Zustimmungen:
    195
    Das gilt eigentlich für Schmelzsicherungen.
    LSS sind zueinander nicht Selektiv, sondern nur zu Selektiven LSS. Die passen jedoch nur in den Zählerschrank
    .
     
  10. #10 werner_1, 12.06.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.988
    Zustimmungen:
    1.632
    OK
     
Thema:

Verkabelung eines Dauercampingplatzes

Die Seite wird geladen...

Verkabelung eines Dauercampingplatzes - Ähnliche Themen

  1. Bewertung Verkabelung & Verständnisfrage

    Bewertung Verkabelung & Verständnisfrage: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut, und das hat die Elektrofirma abgeliefert. Eigentlich habe ich diesem Thema bisher keine Aufmerksamkeit...
  2. Verkabelung Photovoltaik

    Verkabelung Photovoltaik: Hallo! Ich will in unserem Neubau die Leerrohre für eine spätere PV-Anlage (Größe noch ungewiss, 5-10 kwp) vorbereiten und hätte dazu ein paar...
  3. Lampe seltsame Verkabelung

    Lampe seltsame Verkabelung: Moin zusammen, mein erster Post hier, ich hoffe es passt alles(?). Ich bin gerade umgezogen und wollte in der neuen Wohnung eine Lampe...
  4. Frage zur Verkabelung

    Frage zur Verkabelung: Hallo, in meinem Schuppen hängt die Verteilerdose, siehe Bild. Ankommend von links ein 5 adriges Kabel. Blau / braun / grün,gelb habe ich mit...
  5. Kühlschrank Thermostat/Licht Verkabelung

    Kühlschrank Thermostat/Licht Verkabelung: Hallo, habe hier einen Kühlschrank, der eine Weile nicht gelaufen ist. Ich habe damals, zwecks Reinigung das Thermostat und Lichtdingens...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden