Außer den VDE-Regeln spricht auch nichts dagegen, den Spannungsfall mit der tatsächlich anfallenden Leistung zu berechnen und nicht mit den Werten der Sicherungen zu rechnen, die man lediglich wegen der Selektivität höher als für den Spannungsfall zulässig gewählt hat.
Du wirst dich kaum selber verklagen, wenn beim Anheizen der Sauna die Deckenleuchte dunkler wird.
Deine 29m 10mm² haben 0,104 Ohm (Wechselstrompfad, also "hin und zurück").
Wenn du nun tatsächlich 40A einphasig beziehen würdest, hättest du 4,16V Spannungsfall. Und, wie schlimm wäre das für dich?
Und wäre die Welt tatsächlich gerettet, wenn du 16mm² nehmen würdest und bei der selben Belastung nur noch 2,6V auf der Leitung verlieren würdest?
Einfach mal die Kirche im Dorf lassen. 5 x 10mm² ist voll in Ordnung und ich habe schon ähnliche Anlagen gesehen, bei denen so etwas mit 50m 5x2,5mm² gebaut wurde.