Verkabelung Verteilerkasten

Diskutiere Verkabelung Verteilerkasten im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, wir haben vor ca. drei Jahren mit einem bekannten, lokalen GU gebaut - inkl. Elektroinstallation. Letzte Woche hat ein...
G

goalkeeper

Beiträge
1
Hallo zusammen,

wir haben vor ca. drei Jahren mit einem bekannten, lokalen GU gebaut - inkl. Elektroinstallation. Letzte Woche hat ein befreundeter, ausgebildeter Elektriker meine Wallbox an die Verteilung geklemmt und war nach dem Öffnen der Abdeckungen von der Verkabelung ein wenig schockiert: das hat er festgestellt, was er für unsachgemäß hält:

- Herd nur 2-phasig angeschlossen (Sicherung fliegt raus, wenn zwei Herdplatten gleichzeitig auf volle Leistung gehen

- Kabel nicht sauber untergeklemmt (Berührungsschutz) Einspeisung FI und bei Sicherungsautomaten

- Abdeckkappen Drehstromschienen fehlen

- FI für Wärmepumpe fehlt

- Drei 1-polige Sicherungsautomaten anstatt ein 3-poliger für Starkstromkabel für Außenbereich

- FI-Anschlüsse ohne Doppeladerendhülsen

- fast alle Abgänge bei Automaten dreifach aufgelegt und nicht sauber angeschlossen

- Leitung verjüngt ohne vorgeschalteten LS (zu dünnes Kabel)

- zahlreiche Klemmen ohne Bezeichnung

- teilweise nicht korrekte Farben bei den Kabeln (grau anstatt blau oder grün)

Bilder anbei.

Natürlich habe ich direkt meinen GU darüber informiert.

Unabhängig davon, dass wir das vor Hausübergabe verpennt haben zu prüfen, würde ich gerne auch eure Meinung dazu hören.

Viel Lärm um nichts oder tatsächliche gravierende Mängel?
 

Anhänge

  • ED478245-B214-4D76-980A-DF7B6B530681.jpeg
    ED478245-B214-4D76-980A-DF7B6B530681.jpeg
    257,4 KB · Aufrufe: 70
  • E6A250D4-B559-4C34-A7FB-F5226EE42A7E.jpeg
    E6A250D4-B559-4C34-A7FB-F5226EE42A7E.jpeg
    284,2 KB · Aufrufe: 69
  • 8F14C3DB-3225-44E8-805A-7B5A04BA106D.jpeg
    8F14C3DB-3225-44E8-805A-7B5A04BA106D.jpeg
    227,9 KB · Aufrufe: 69
  • C15FDD04-B547-4A3D-85B4-4EDB9C791EB0.jpeg
    C15FDD04-B547-4A3D-85B4-4EDB9C791EB0.jpeg
    215,3 KB · Aufrufe: 68
  • CBEB1989-9F02-4523-9F6F-137BF77E836F.jpeg
    CBEB1989-9F02-4523-9F6F-137BF77E836F.jpeg
    203,1 KB · Aufrufe: 68
  • 42E96B2B-EAB5-46C6-874E-F4389B289E3F.jpeg
    42E96B2B-EAB5-46C6-874E-F4389B289E3F.jpeg
    238,6 KB · Aufrufe: 69
  • EA8AB977-2963-4F12-92F9-8588003DF57E.jpeg
    EA8AB977-2963-4F12-92F9-8588003DF57E.jpeg
    215,1 KB · Aufrufe: 71
  • 55C27E4C-5160-4259-88C5-AE015247A960.jpeg
    55C27E4C-5160-4259-88C5-AE015247A960.jpeg
    201 KB · Aufrufe: 72
  • 0E453FFA-6656-4F78-9835-EB05377A07D6.jpeg
    0E453FFA-6656-4F78-9835-EB05377A07D6.jpeg
    184,6 KB · Aufrufe: 71
  • E34A7257-F2B9-4285-AE90-5EA74DCC645E.jpeg
    E34A7257-F2B9-4285-AE90-5EA74DCC645E.jpeg
    390,1 KB · Aufrufe: 72
Ob gravierend oder nicht die Liste zeigt auf jeden Fall Mängel.
Ein Herd an 2 Phasen an zu schließen ist nach TAB nicht zulässig und auch erst recht für einen Neubau nicht akzeptabel.
Mängel schriftlich anzeigen und Abhilfe verlangen.

Meines Erachtens sind auch die Adern zu weit abisoliert, im Verteilerkasten gilt auch ohne Abdeckung ein Berührungsschutz.
Die Führung von Adern und Leitungen sollte unter der Hutschiene erfolgen und nicht darüber, hier können so keine Elemente mehr aufgerastet werden.
Die Netzwerkleitungen im Bereich der Niederspannung sind recht schutzlos da verlegt insbesondere die abgeschnittenen und nicht isolierten Adern.
Vermutlich gibt es ja auch noch mehr Mängel
 
- Herd nur 2-phasig angeschlossen (Sicherung fliegt raus, wenn zwei Herdplatten gleichzeitig auf volle Leistung gehen
So nicht zulässig

- Kabel nicht sauber untergeklemmt (Berührungsschutz) Einspeisung FI und bei Sicherungsautomaten
Etwas zu lang abisoliert. Der Berührungsschutz ist aber bei geschlossener Verteilung gegeben.

- FI für Wärmepumpe fehlt
Bei TNCS-Netz nicht erforderlich. Für mich jedoch ein Mangel.

- Drei 1-polige Sicherungsautomaten anstatt ein 3-poliger für Starkstromkabel für Außenbereich
Kann erst mal nichts passieren. Was hängt denn überhaupt dran?

- FI-Anschlüsse ohne Doppeladerendhülsen
Wenn der Hersteller 2 Adern zulässt, kein Problem

- fast alle Abgänge bei Automaten dreifach aufgelegt und nicht sauber angeschlossen
Wieviel Adern lässt der Hersteller zu?

- Leitung verjüngt ohne vorgeschalteten LS (zu dünnes Kabel)
Fehler.

- teilweise nicht korrekte Farben bei den Kabeln (grau anstatt blau oder grün)
Das ist dem Strom egal. ;)
 
Berührungsschutz muß auch bei abgenommenen Deckeln gegeben sein.
Hier geht es darum den Fachmann bei Wartungen zu schützen.
Ansonsten darf der Deckel nur dann abgenommen werden wenn die Anlage abgeschaltet ist, eine Wartung und Prüfung ist so nicht zulässig.

Die Farben sind dem Strom an sich egal, trotzdem ist für den PE zwingend grüngelb und für den N blau vorgeschrieben.
 
- Herd nur 2-phasig angeschlossen (Sicherung fliegt raus, wenn zwei Herdplatten gleichzeitig auf volle Leistung gehen

Herdanschlussschema vom Hersteller mal zu rate ziehen. Kann fehlerhafter Anschluss sein.

- FI für Wärmepumpe fehlt

Auch hier, Anschlussschema Hersteller beachten, ob/wann/welcher RCD gefordert ist. Bei Festanschluss im TN-C-S ist ansonsten kein RCD gefordert.

Hier geht es darum den Fachmann bei Wartungen zu schützen.

Von einem Fachmann sollte man erwarten, das der die 5 Sicherheitsregeln kennt und befolgt.
 
Das ist definitiv nicht die Arbeit einer EFK. Ansonsten, you get what you pay for
 
Das sind ja teilweise nur Schönheitsfehler. Ich habe schon gesehen, dass ein Elektriker die PE- und N-Drähte in die Schraubendreheröffnungen der Hager-Verteilerklemmen gesteckt hatte. :eek:
 
Das sind ja teilweise nur Schönheitsfehler. Ich habe schon gesehen, dass ein Elektriker die PE- und N-Drähte in die Schraubendreheröffnungen der Hager-Verteilerklemmen gesteckt hatte. :eek:
ich auch, darf aber keine Entschuldigung sein!

Mist, Pfusch, Dummheit, Ignoranz bleibt eben das vorgenannte.
 