Hallo zusammen,
wir haben vor ca. drei Jahren mit einem bekannten, lokalen GU gebaut - inkl. Elektroinstallation. Letzte Woche hat ein befreundeter, ausgebildeter Elektriker meine Wallbox an die Verteilung geklemmt und war nach dem Öffnen der Abdeckungen von der Verkabelung ein wenig schockiert: das hat er festgestellt, was er für unsachgemäß hält:
- Herd nur 2-phasig angeschlossen (Sicherung fliegt raus, wenn zwei Herdplatten gleichzeitig auf volle Leistung gehen
- Kabel nicht sauber untergeklemmt (Berührungsschutz) Einspeisung FI und bei Sicherungsautomaten
- Abdeckkappen Drehstromschienen fehlen
- FI für Wärmepumpe fehlt
- Drei 1-polige Sicherungsautomaten anstatt ein 3-poliger für Starkstromkabel für Außenbereich
- FI-Anschlüsse ohne Doppeladerendhülsen
- fast alle Abgänge bei Automaten dreifach aufgelegt und nicht sauber angeschlossen
- Leitung verjüngt ohne vorgeschalteten LS (zu dünnes Kabel)
- zahlreiche Klemmen ohne Bezeichnung
- teilweise nicht korrekte Farben bei den Kabeln (grau anstatt blau oder grün)
Bilder anbei.
Natürlich habe ich direkt meinen GU darüber informiert.
Unabhängig davon, dass wir das vor Hausübergabe verpennt haben zu prüfen, würde ich gerne auch eure Meinung dazu hören.
Viel Lärm um nichts oder tatsächliche gravierende Mängel?
wir haben vor ca. drei Jahren mit einem bekannten, lokalen GU gebaut - inkl. Elektroinstallation. Letzte Woche hat ein befreundeter, ausgebildeter Elektriker meine Wallbox an die Verteilung geklemmt und war nach dem Öffnen der Abdeckungen von der Verkabelung ein wenig schockiert: das hat er festgestellt, was er für unsachgemäß hält:
- Herd nur 2-phasig angeschlossen (Sicherung fliegt raus, wenn zwei Herdplatten gleichzeitig auf volle Leistung gehen
- Kabel nicht sauber untergeklemmt (Berührungsschutz) Einspeisung FI und bei Sicherungsautomaten
- Abdeckkappen Drehstromschienen fehlen
- FI für Wärmepumpe fehlt
- Drei 1-polige Sicherungsautomaten anstatt ein 3-poliger für Starkstromkabel für Außenbereich
- FI-Anschlüsse ohne Doppeladerendhülsen
- fast alle Abgänge bei Automaten dreifach aufgelegt und nicht sauber angeschlossen
- Leitung verjüngt ohne vorgeschalteten LS (zu dünnes Kabel)
- zahlreiche Klemmen ohne Bezeichnung
- teilweise nicht korrekte Farben bei den Kabeln (grau anstatt blau oder grün)
Bilder anbei.
Natürlich habe ich direkt meinen GU darüber informiert.
Unabhängig davon, dass wir das vor Hausübergabe verpennt haben zu prüfen, würde ich gerne auch eure Meinung dazu hören.
Viel Lärm um nichts oder tatsächliche gravierende Mängel?
Anhänge
-
ED478245-B214-4D76-980A-DF7B6B530681.jpeg257,4 KB · Aufrufe: 70
-
E6A250D4-B559-4C34-A7FB-F5226EE42A7E.jpeg284,2 KB · Aufrufe: 69
-
8F14C3DB-3225-44E8-805A-7B5A04BA106D.jpeg227,9 KB · Aufrufe: 69
-
C15FDD04-B547-4A3D-85B4-4EDB9C791EB0.jpeg215,3 KB · Aufrufe: 68
-
CBEB1989-9F02-4523-9F6F-137BF77E836F.jpeg203,1 KB · Aufrufe: 68
-
42E96B2B-EAB5-46C6-874E-F4389B289E3F.jpeg238,6 KB · Aufrufe: 69
-
EA8AB977-2963-4F12-92F9-8588003DF57E.jpeg215,1 KB · Aufrufe: 71
-
55C27E4C-5160-4259-88C5-AE015247A960.jpeg201 KB · Aufrufe: 72
-
0E453FFA-6656-4F78-9835-EB05377A07D6.jpeg184,6 KB · Aufrufe: 71
-
E34A7257-F2B9-4285-AE90-5EA74DCC645E.jpeg390,1 KB · Aufrufe: 72