Verlängerungskabel mit Zwischenstecker und FI Schalter

Diskutiere Verlängerungskabel mit Zwischenstecker und FI Schalter im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe Kollegen, ich habe eine kleine "doofe" Frage. Habt ihr schon mal ein Verlängerungskabel gesehen (1fach) mit einem Zwischenstecker an...

  1. #1 Nimbler, 15.11.2019
    Nimbler

    Nimbler

    Dabei seit:
    15.11.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo liebe Kollegen,

    ich habe eine kleine "doofe" Frage. Habt ihr schon mal ein Verlängerungskabel gesehen (1fach) mit einem Zwischenstecker an der Steckdose für weitere Geräte die nicht an der Verlängerung sein sollen und zusatzlich mit FI-Schalter am Stecker? Verlängerungskabel mit Zwischenstecker gibt es ja doch viele, aber nie mit FI-Schutzschalter. Ich möchte mir das ungern basteln (ist ja ohne Probleme möglich).

    Gruß
    Nimbler
     
  2. Anzeige

  3. #2 Pumukel, 15.11.2019
    Zuletzt bearbeitet: 15.11.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.579
    Zustimmungen:
    1.398
    Nein aber es gibt nicht umsonst PRCD-S ! Sinn dieser Teile ist es Sicherzustellen das im Fehlerfall rechtzeitig abgeschaltet wird. Es hindert dich aber keiner da zwischen bauseitiger Steckdose und dieser mit PRCD-S geschützten Verlängerung eine Mehrfachsteckdosenleiste zu verwenden! Noch etwas benutze mal das Ding zwischen den Ohren, ob es da nicht besser wäre die Mehrfachsteckdose nach dem PRCD-S einzusetzen.
    Beispiel für einen PRCD-S dieser überwacht auch den Schutzleiter im Gegensatz zu einem PRCD und bietet da einen deutlich höheren Schutz denn der PRCD-S lässt sich bei einem Fehlendem Schutzleiter gar nicht erst einschalten. PRCD und PRCD-S sind Fehlerstromschutzschalter.
    https://www.amazon.de/Kopp-196200015-3-polig-schaltend-Prüfzeichen/dp/B007K4ZHP2/ref=pd_sbs_60_t_1/258-8068224-0486562?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B007K4ZHP2&pd_rd_r=c367f7a9-c5f9-40c3-b6e0-72cb989aa1eb&pd_rd_w=tXP3N&pd_rd_wg=t1baF&pf_rd_p=a2f6bca6-dcb1-4822-8e28-66b64b37970e&pf_rd_r=2P0YPQW57Y2B75XKJDCJ&psc=1&refRID=2P0YPQW57Y2B75XKJDCJ
     
  4. #3 eFuchsi, 15.11.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    2.847
    Zustimmungen:
    983
    den Satz kapier ich nicht.

    Ansonsten such mal unter
    Personenschutzschalter PRCD-S
     
  5. #4 Pumukel, 15.11.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.579
    Zustimmungen:
    1.398
  6. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.563
    Zustimmungen:
    186
  7. #6 Pumukel, 15.11.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.579
    Zustimmungen:
    1.398
    Adapterstecker mit Mehrfachsteckdosen – erlaubt oder verboten?
    Und hier sage ich mal das eben derartige Adapter die Steckdose genau wie zb die früheren Wandwarzen mit schwerem Trafo die Steckdose mechanisch überlasten. Und das stellt in meinen Augen eine Gefährdung dar.
    Insofern rate ich zum Benutzen von Mehrfachsteckdosen mit Kabel wenn es schon sein muss.
     
  8. #7 Nimbler, 15.11.2019
    Nimbler

    Nimbler

    Dabei seit:
    15.11.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo und danke für die Antworten.

    @eFuchsi : Sorry für die schlechte Beschreibung. Ich meine sowas von der Bauart her: (Ich darf noch keine links einbetten laut Forenregel) Amazon --> Meister Schutzkontakt-Verlängerung mit Zusatzstecker Powersplit

    @Pumukel : Du hast ja eigentlich völlig recht. Ich denke aber, dass Nachfragen ja auch schon mal das Nutzen des Gehirns ist, bevor ich etwas mache was dumm ist. Denkst du nicht? Dafür gibt es doch ein Forum, oder? Es ist doch total super, wenn auch dumme Fragen gestellt werden können, ohne dafür würtende Antworten zu bekommen. Das verhindert wenigstens Fehler. Aber nahezu attakierende Antworten bewirken eher, dass sich unsichere Kollegen eben nicht mehr melden und vielleicht eine Dummheit umsetzen ohne vorher zu fragen. Ich finde solches Verhalten schade. Dennoch, ich nehme ja auch was von deiner Antwort mit für mich. Ich habe dazu gelernt und würde jemandem der die selbe Frage hatte wie ich nun auch eine mögliche Antwort liefern können. Deshalb auch danke an dich für deine Antwort!

    Grüße
    Nimbler
     
  9. #8 Nimbler, 15.11.2019
    Nimbler

    Nimbler

    Dabei seit:
    15.11.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Es geht ja nicht um diese Artikel wie du sie gepostet hast. Ich denke, ich habe wirklich sehr schlecht beschrieben, was der eigentliche Gedanke ist.

    Steckdose > Powersplit mit Personenschutzschalter > Kabel > Einfacher Stecker

    Falls es sowas nicht gibt, oder es totaler Blödsinn ist, das ist nun die Frage. Mit beidem bin ich zufrieden :)

    Gruß
    Nimbler
     
  10. #9 werner_1, 15.11.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.677
    Zustimmungen:
    1.494
    Aus deiner Anfrage lese ich, dass deine Steckdose(n) nicht FI-geschützt sind. Das ist eine Technik aus dem vorigen Jahrtausend. Für neue Steckdosen sind FIs vorgeschrieben.
    Da ist es löblich, dass du einen FI-Zwischenstecker verwenden willst. Vermutlich Mietwohnung?
    Aber an den alten "genullten" Steckdosen empfiehlt sich nur - wie von anderen bereits vorgeschlagen - ein PRCD-S. Nur dieses Teil überwacht einen "PE" auch auf Fremdspannung. Nurmale FIs können das nicht und schützen somit nur begrenzt.
     
  11. #10 Pumukel, 15.11.2019
    Zuletzt bearbeitet: 15.11.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.579
    Zustimmungen:
    1.398
    Du hast schon recht, es gibt keine dumme Fragen nur dumme Antworten und ich hoffe nicht das du von mir eine dumme Antwort bekommen hast. Ich bin direkt ohne da auf meine Wortwahl zu achten und ich hoffe das du die richtigen Schlüsse aus meiner Antwort ziehst. Das Wertvollste was der Mensch besitzt ist sein Leben und seine Gesundheit.
    FI gibt es auch als Zwischenstecker zb https://www.amazon.de/Brennenstuhl-...3V3CX2THGKD&psc=1&refRID=MYEB8ATZ73V3CX2THGKD
    Allerdings täuschen sie eine höhere Sicherheit vor. Unter bestimmten Fehlern sind sie da auch machtlos. ( Google mal nach PEN-Bruch) Den richtigen Schutz gerade an solchen Anlagen bieten Nur PRCD-S .
     
  12. #11 Nimbler, 15.11.2019
    Nimbler

    Nimbler

    Dabei seit:
    15.11.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die super schnellen Antworten. Ja, es handelt sich um eine Mietwohnung. Durch @Pumukel habe ich ja wirklich schnell gelernt, dass ich eigentlich Personenschutzschalter meine und nicht FIs. Da bin ich wirklich noch im alten Jahrtausend unterwegs. In Post #8 habe ich mir die eigentliche Konfiguration aufgeschrieben inkl. Personenschutzschalter. Diese einzelnen PRCD-S kenne ich, aber ich hoffte, dass es diese auch als Powersplit gibt (wenn ich mich nun wieder völlig falsch ausdrücke, tut es mir wirklich leid).

    @Pumukel Ich nehme dir das nicht übel. Alles gut :)
     
  13. #12 Pumukel, 15.11.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.579
    Zustimmungen:
    1.398
    Deine Powersplit nennen sich bei uns Mehrfachsteckdosen und hier dann eine mit Kabel verwenden. :p
    Alles was hinter dem PRCD-S angeschlossen wird , wird auch durch diesen geschützt.
     
  14. #13 Nimbler, 15.11.2019
    Nimbler

    Nimbler

    Dabei seit:
    15.11.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Ich kenne das leider nur so und im Grunde genommen ist es eine Mehrfachsteckdose mit jeweils einer Dose an jedem Ende. Theoretisch. Du hast recht. Bei Conrad heißen sie komischerweise auch so. conrad.de/de/p/rev-0016130114-strom-verlaengerungskabel-weiss-3-m-1645631.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=Cj0KCQiAtrnuBRDXARIsABiN-7A0OvArEs-Rw7AkJrfky57WqS8msdlU4GGooa-rJk8E3WVe_bKD2foaAtuLEALw_wcB:G:s&gclid=Cj0KCQiAtrnuBRDXARIsABiN-7A0OvArEs-Rw7AkJrfky57WqS8msdlU4GGooa-rJk8E3WVe_bKD2foaAtuLEALw_wcB&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!378497271733!!!g!!
     
Thema:

Verlängerungskabel mit Zwischenstecker und FI Schalter

Die Seite wird geladen...

Verlängerungskabel mit Zwischenstecker und FI Schalter - Ähnliche Themen

  1. Garagenlicht durch Antrieb und Schalter

    Garagenlicht durch Antrieb und Schalter: Hallo, Ich habe mich bei der Planung meines Garagenlichts aus lauter Euphorie etwas verplant. Zumindest sieht das jetzt bei der vereinfachten...
  2. Kreuzschaltung -- Schalter-Tausch

    Kreuzschaltung -- Schalter-Tausch: Hallo, ich möchte die Schalter einer Kreuzschaltung austauschen - das sind vier Stück, davon 2 Kreuzschalter. Der neue Kreuzschalter scheint aber...
  3. Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte)

    Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte): Hallo, Ich habe eine Aufputz Schalter mit Kontrollleuchte installiert, die Kontrollleuchte soll leuchten wenn der Schalter aus ist. Das hat auch...
  4. Schütz nach oder vor einem FI?

    Schütz nach oder vor einem FI?: Hallo, habe folgendes Problem... Ich baue zurzeit einen Verteiler um und in der Bestandsschaltung sind Alle Schütz vor dem FI eingebaut, nun zu...
  5. Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten

    Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten: Hallo, Ich bin komplett neu hier in dem Forum und ein kompletter Laie. Ich versuche vor meinen LED Lichtschlauch (wird ganz normal in der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden