nabend
welche Verlegeart ( A-A2-B-B2-C o.a. ) kommt bei der internen Verdrahtung eines Subverteilers zur Anwendung ?
Die österr. TAEV schweigt sich dazu leider aus oder ich bin zu doof, es zu finden.
Basis :
Blech-Aufputzverteiler normale Aufstellung
Drahtlänge max 1,20m mit Yf6² Yf10² Yf16² in geschlitzten Verdrahtungskanälen
3 belastete Leiter von Schaltgerät zu Abgangsklemmen
oder anders gefragt :
wie muss bei o.a.Bedingungen ein Yf10² abgesichert werden ( Neozed ).
Danke schon mal