Verlegearten von Leitungen

Diskutiere Verlegearten von Leitungen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen, es geht um folgendes. Bei uns steht in Kürze die Bauabnahme unseres Einfam. Haus an. Da ich den...

  1. #1 wobachm, 24.03.2006
    wobachm

    wobachm

    Dabei seit:
    21.01.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen, es geht um folgendes. Bei uns steht in Kürze die Bauabnahme unseres Einfam. Haus an. Da ich den Eindruck habe, das der Elektriker nicht unbedingt die VDE kennt folgende Fragen:

    -ist ein E-Check Vorschrift??
    -Bei uns sind alle Wände mit Hartschaum bzw. Steinwolle wärmeisoliert, die Leitungen ohne Leerrohr verlegt, der Querschnitt der Leitungen ist 1,5², Absicherung ist 16A, ist dies zulässig??
    -Potentialausgleich an den Wasserrohren fehlt, El. meint, das dies nicht nätig sei, da diese aus Kunststoff sind. Ich kann aber eine Spannung von 211V zwischen WL und Phase messen, folglich sind die Rohre nicht nur aus kunststoff. Ist ein Potentialausgleich trotzdem nötig??
     
  2. #2 Fachmann, 24.03.2006
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    625
    Zustimmungen:
    0
    Hallo wobachm,

    zu deiner ersten Frage, es gibt keine Vorschrift einen E-Check durchführen zu lassen. Es gibt eine Pflicht zu prüfen und zu messen, der E-Check ist aber ein Produkt, mit dem in erster Linie Geld verdient werden soll.
    Ob die Leitungen nach heutigem Standart richtig dimensioniert sind und richtig abgesichert sind lässt sich so pauschal nicht sagen. Da gehen u.a. die Leitungslänge und solche Dinge mit ein.
    Ob der Potentialausgleich nötig ist, kann ich in Ferndiagnose nicht beurteilen, deine Messung wird aber sicher nicht korrekt gewesen sein. Womit hast du gemessen, ein einfaches, hochohmiges Multimessgerät? Hast du mit einer Lastzuschaltung gemessen? Hast du vielleicht eine „statische“ Spannung oder eine Induzierte Spannung gemessen?
    Richtig Messen kann man nicht, in dem man irgendein „Multimeter“ nimmt und die Messspitzen einfach mal irgendwo ranhält. So kann das Messgerät nur falsche Werte anzeigen. Deine gemessenen 211V sind mit Sicherheit nur ein Theoretischer Wert, der in der Praxis keine Rolle spielt und schon gar keine Schlussfolgerungen auf irgendwelche Rohre zulässt.
    Wenn du deinem Elektriker nicht traust, suche dir einen Anderen Elektriker deines geringsten Misstrauens, das ist dein gutes Recht.
    Verstanden habe ich aber auch nicht, was du eigentlich möchtest, wo dein Problem liegt, vielleicht beschreibst du mal etwas genauer, was du überhaupt möchtest.

    Gruß Fachmann
     
  3. #3 Nullvolt, 24.03.2006
    Nullvolt

    Nullvolt

    Dabei seit:
    08.03.2006
    Beiträge:
    2.247
    Zustimmungen:
    3
    > -ist ein E-Check Vorschrift??

    "E-Check" ist ein Marketing-Gag um neue Geschäfte zu erschließen :D Hat mit Vorschrift nur wenig zu tun. Vorschrift sind Messungen nach VDE!

    > -Bei uns sind alle Wände mit Hartschaum bzw.
    > Steinwolle wärmeisoliert, die Leitungen ohne
    > Leerrohr verlegt, der Querschnitt der Leitungen
    > ist 1,5², Absicherung ist 16A, ist dies zulässig??

    Müsste schauen, welche Verlegeart das ist, habe leider gerade keine Tabelle zur Hand. Google
    -> "Verlegearten wärmegedämmt"

    > 211V zwischen WL und Phase messen, folglich sind

    Was soll das für eine Messung sein? Genausogut hättest Du Hausnummer vom Nachbarn ablesen können :?
     
  4. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Die Frage ist hast du ein Messprotokoll erhalten.
    Wenn nicht verlang es!

    mfG
    Alain R.
     
  5. #5 wobachm, 25.03.2006
    wobachm

    wobachm

    Dabei seit:
    21.01.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hab ich Anspruch auf ein Messprotokoll bzw. ist es eine "kostenlose? Dreingabe" des ausführenden Elektrikers?

    Nochmals die Frage: welche Verlegungsart ist es, Nach meinen Tabellen kämme die Verlegeart A in Frage. Diese besagt aber, das bei einer 1,5² Leitung die Belastung 15,5A betragen darf. Kann icg diese Leitung mit 16A absichern??
     
  6. #6 Heimwerker, 25.03.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.723
    Zustimmungen:
    0
    [​IMG]

    Ich weiß zwar nicht, was Hartschaum sein soll, aber bei Verlegung in glaswolle wäre es bei Absicherung 16A im günstigsten Falle 2,5mm² (Einphasenwechselstrom)

    Natürlich kommt es auf die Leitungslänge, den daraus resultierenden Spannungsfall, die Temperaturbereiche, die Häufungen und die Absicherung an.

    NYM-J 3x1,5mm² in Glaswolle abgesichert mit 16A wäre meiner Meinung nach unzulässig.

    Leehrrohrverlegung ist sinnvoll, aber nur in spziellen Fällen gefordert.
     
  7. #7 wobachm, 25.03.2006
    wobachm

    wobachm

    Dabei seit:
    21.01.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hartschaum ist nichts anderes als Styropor.

    Hat mir noch keiner eine Antwort auf die Frage, ob ich einen Anspruch auf ein Messprotokoll habe??
     
  8. #8 Heimwerker, 25.03.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.723
    Zustimmungen:
    0
    Das gehört zur Übergabe, der Elektriker muss sowieso Eines machen, also kann er es dir auch aushändigen
     
Thema:

Verlegearten von Leitungen

Die Seite wird geladen...

Verlegearten von Leitungen - Ähnliche Themen

  1. Inwiefern unterscheiden sich die Verlegearten?

    Inwiefern unterscheiden sich die Verlegearten?: Hallo ich möchte eine Zuleitung für eine Verteilung in ein großes Leerrohr in Beton legen. Das Rohr ist bereits im Beton. Ich würde für meine...
  2. Verlegearten

    Verlegearten: Moin, also wir machen in der Schule gerade ein Projekt und da geht es um eine Sanierung... jetzt frage ich mich wenn ich z.B den Fall habe das...
  3. Potentialausgleich bei tlw neuen (!) Kunststoff-Wasserleitungen

    Potentialausgleich bei tlw neuen (!) Kunststoff-Wasserleitungen: Hallo zusammen, ich lebe in einer Altbau-EFH (TN-Netz m.W.). Keine Antenne/PV, kein Gas. Bis auf DLE OG & Herd sind alle Stromkreise im Haus an...
  4. Kaminofen mit Leitungen in der Zwischendecke

    Kaminofen mit Leitungen in der Zwischendecke: Hallo zusammen, Ich bin der Sven und 40 Jahre alt. Ich habe mich hier mal angemeldet da ich eventuell ein Problem sehe und mal andere Leute...
  5. Minimaler Durchmesser/Querschnitt von Aderleitungen ≤6mm², DIN EN 60228 ?

    Minimaler Durchmesser/Querschnitt von Aderleitungen ≤6mm², DIN EN 60228 ?: Moin allerseits! Ich habe mir letztens ein paar 1,5mm² Kupfer Starrleiter gekauft und weil mir der Hersteller nicht bekannt war mal den...