Verlegearten von Leitungen

Diskutiere Verlegearten von Leitungen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen, es geht um folgendes. Bei uns steht in Kürze die Bauabnahme unseres Einfam. Haus an. Da ich den...

  1. #1 wobachm, 24.03.2006
    wobachm

    wobachm

    Dabei seit:
    21.01.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen, es geht um folgendes. Bei uns steht in Kürze die Bauabnahme unseres Einfam. Haus an. Da ich den Eindruck habe, das der Elektriker nicht unbedingt die VDE kennt folgende Fragen:

    -ist ein E-Check Vorschrift??
    -Bei uns sind alle Wände mit Hartschaum bzw. Steinwolle wärmeisoliert, die Leitungen ohne Leerrohr verlegt, der Querschnitt der Leitungen ist 1,5², Absicherung ist 16A, ist dies zulässig??
    -Potentialausgleich an den Wasserrohren fehlt, El. meint, das dies nicht nätig sei, da diese aus Kunststoff sind. Ich kann aber eine Spannung von 211V zwischen WL und Phase messen, folglich sind die Rohre nicht nur aus kunststoff. Ist ein Potentialausgleich trotzdem nötig??
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Verlegearten von Leitungen. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Fachmann, 24.03.2006
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    627
    Zustimmungen:
    0
    Hallo wobachm,

    zu deiner ersten Frage, es gibt keine Vorschrift einen E-Check durchführen zu lassen. Es gibt eine Pflicht zu prüfen und zu messen, der E-Check ist aber ein Produkt, mit dem in erster Linie Geld verdient werden soll.
    Ob die Leitungen nach heutigem Standart richtig dimensioniert sind und richtig abgesichert sind lässt sich so pauschal nicht sagen. Da gehen u.a. die Leitungslänge und solche Dinge mit ein.
    Ob der Potentialausgleich nötig ist, kann ich in Ferndiagnose nicht beurteilen, deine Messung wird aber sicher nicht korrekt gewesen sein. Womit hast du gemessen, ein einfaches, hochohmiges Multimessgerät? Hast du mit einer Lastzuschaltung gemessen? Hast du vielleicht eine „statische“ Spannung oder eine Induzierte Spannung gemessen?
    Richtig Messen kann man nicht, in dem man irgendein „Multimeter“ nimmt und die Messspitzen einfach mal irgendwo ranhält. So kann das Messgerät nur falsche Werte anzeigen. Deine gemessenen 211V sind mit Sicherheit nur ein Theoretischer Wert, der in der Praxis keine Rolle spielt und schon gar keine Schlussfolgerungen auf irgendwelche Rohre zulässt.
    Wenn du deinem Elektriker nicht traust, suche dir einen Anderen Elektriker deines geringsten Misstrauens, das ist dein gutes Recht.
    Verstanden habe ich aber auch nicht, was du eigentlich möchtest, wo dein Problem liegt, vielleicht beschreibst du mal etwas genauer, was du überhaupt möchtest.

    Gruß Fachmann
     
  4. #3 Nullvolt, 24.03.2006
    Nullvolt

    Nullvolt

    Dabei seit:
    08.03.2006
    Beiträge:
    2.250
    Zustimmungen:
    2
    > -ist ein E-Check Vorschrift??

    "E-Check" ist ein Marketing-Gag um neue Geschäfte zu erschließen :D Hat mit Vorschrift nur wenig zu tun. Vorschrift sind Messungen nach VDE!

    > -Bei uns sind alle Wände mit Hartschaum bzw.
    > Steinwolle wärmeisoliert, die Leitungen ohne
    > Leerrohr verlegt, der Querschnitt der Leitungen
    > ist 1,5², Absicherung ist 16A, ist dies zulässig??

    Müsste schauen, welche Verlegeart das ist, habe leider gerade keine Tabelle zur Hand. Google
    -> "Verlegearten wärmegedämmt"

    > 211V zwischen WL und Phase messen, folglich sind

    Was soll das für eine Messung sein? Genausogut hättest Du Hausnummer vom Nachbarn ablesen können :?
     
  5. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Die Frage ist hast du ein Messprotokoll erhalten.
    Wenn nicht verlang es!

    mfG
    Alain R.
     
  6. #5 wobachm, 25.03.2006
    wobachm

    wobachm

    Dabei seit:
    21.01.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hab ich Anspruch auf ein Messprotokoll bzw. ist es eine "kostenlose? Dreingabe" des ausführenden Elektrikers?

    Nochmals die Frage: welche Verlegungsart ist es, Nach meinen Tabellen kämme die Verlegeart A in Frage. Diese besagt aber, das bei einer 1,5² Leitung die Belastung 15,5A betragen darf. Kann icg diese Leitung mit 16A absichern??
     
  7. #6 Heimwerker, 25.03.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    [​IMG]

    Ich weiß zwar nicht, was Hartschaum sein soll, aber bei Verlegung in glaswolle wäre es bei Absicherung 16A im günstigsten Falle 2,5mm² (Einphasenwechselstrom)

    Natürlich kommt es auf die Leitungslänge, den daraus resultierenden Spannungsfall, die Temperaturbereiche, die Häufungen und die Absicherung an.

    NYM-J 3x1,5mm² in Glaswolle abgesichert mit 16A wäre meiner Meinung nach unzulässig.

    Leehrrohrverlegung ist sinnvoll, aber nur in spziellen Fällen gefordert.
     
  8. #7 wobachm, 25.03.2006
    wobachm

    wobachm

    Dabei seit:
    21.01.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hartschaum ist nichts anderes als Styropor.

    Hat mir noch keiner eine Antwort auf die Frage, ob ich einen Anspruch auf ein Messprotokoll habe??
     
  9. #8 Heimwerker, 25.03.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Das gehört zur Übergabe, der Elektriker muss sowieso Eines machen, also kann er es dir auch aushändigen
     
Thema:

Verlegearten von Leitungen

Die Seite wird geladen...

Verlegearten von Leitungen - Ähnliche Themen

  1. Kochfeld Backofen und Spülmaschiene an eine Leitung

    Kochfeld Backofen und Spülmaschiene an eine Leitung: Hallo liebes Forum, da ich bei der Sufu nicht fündig geworden bin und es unterschiedliche aussagen gibt, möchte ich um eure Hilfe bitten. Unsere...
  2. wenn es eine 20kV Leitung "zerreist"

    wenn es eine 20kV Leitung "zerreist": Gestern Abend, Alarmierung meiner Feuerwehr zu einem Stromgebrechen. Am Freisingerberg gab es eine kleine Explosion. Zuerst wurde ein...
  3. Alle Leitungen zum Verteilerkasten verlängern

    Alle Leitungen zum Verteilerkasten verlängern: Hallo zusammen, bei mir wurde vor einigen Wochen eine Photovoltaik-Anlage installiert. Aus diesem Grund musste der Verteilerkasten (vorher gab es...
  4. NYM Leitung - Adern schwarz angelaufen (Grünspan)

    NYM Leitung - Adern schwarz angelaufen (Grünspan): Hallo Zusammen, folgendes Problem: Ich habe eine Zuleitung in NYM 5x16 und diese wollte ich anklemmen. Dabei ist mir aufgefallen das bei zwei...
  5. Leitungen beim verlegen markieren

    Leitungen beim verlegen markieren: Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet und wollte fragen, ob ihr einen Trick habt Leitungen zu markieren. Wir sind dabei Kabel zu ziehen....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden