    Hallo zusammen,

    muss das Bandeisen im gesamten Fundament, d.h. auch wenn die Garage auch mit einem Fundament ist, gelegt werden. Oder reicht die Fläche für das Bandeisen nur um das Hausfundament ohne Garagefundament aus?
    Darf ein Bandeisen im Fundament gedreht verlegt werden, oder muss diese senkrecht und nicht flach verlegt werden. Ich habe das etwas von Abstandshaltern für das Bandeisen gehört. Sind diese erforderlich?

    Gruß
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Verlegung Bandeisen. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    1.014
    Zustimmungen:
    93
    Klickst du hier:

    http://www.dehn.de/de/newsletter/nl3_07 ... 3_07_2.pdf
    http://www.elektro-plus.com/pdf/fundamenterder.pdf
    http://www.bosy-online.de/wer-darf-Fund ... lieren.pdf
    www.elektro-plus.com/pdf/fundamenterder.pdf

    Innerhalb der Armierung einer Betonplatte kann ein Bandeisen flach oder stehend fixiert werden. Ohne oder bei schlanker Bewehrung darf sich die Lage und Betondeckung auch bei Betonverdichtung nicht ändern, weshalb die Bänder dann zweckmäßigerweise stehend in Haltern fixiert werden.

    EDIT: Link repariert
     
  4. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.354
    Zustimmungen:
    119
  5. #4 Stefan31, 04.03.2012
    Stefan31

    Stefan31

    Dabei seit:
    19.12.2011
    Beiträge:
    226
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Antwort.

    Gruß
     
  6. #5 elektroblitzer, 04.03.2012
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.347
    Zustimmungen:
    66
    und exakt steht das alles in der DIN 18014. Auch die Doku ist wichtig, nicht nur die Planung, sonst gibts nach der Errichtung massiv Ärger.
     
  7. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    1.014
    Zustimmungen:
    93
Thema:

Verlegung Bandeisen

Die Seite wird geladen...

Verlegung Bandeisen - Ähnliche Themen

  1. Unterputzkabel Verlegung

    Unterputzkabel Verlegung: Hallo, bin gerade bei der Kabelverlegung in einem zu sanierenden Wohnraum, Komme mit dem kabel durch die Wand an einem Schornstein entlang. Muss...
  2. Wasserleitung zusammen mit Kabel im Bodenbereich verlegen?

    Wasserleitung zusammen mit Kabel im Bodenbereich verlegen?: Ich installiere gerade eine Entkalkungsanlage im Keller unserer Wohnung und mache mir Gedanken, wie ich die Entwässerung platzieren kann. Es gibt...
  3. Blitzschutz - Ableitung verlegen

    Blitzschutz - Ableitung verlegen: Hallo, ich bin neu hier im Forum, weil mir bis jetzt kein anderes Häuslbauerforum weiterhelfen konnte... Wir bekommen bei unserem Haus einen...
  4. Leitungen beim verlegen markieren

    Leitungen beim verlegen markieren: Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet und wollte fragen, ob ihr einen Trick habt Leitungen zu markieren. Wir sind dabei Kabel zu ziehen....
  5. Leitungen austauschbar verlegen

    Leitungen austauschbar verlegen: Hallo, wie allen klar ist sind Leitungen der Informationstechnik austauschbar in Leerrohr zu verlegen. Ggf, wenn der Kunde bereit ist das zu...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden