Verlegung durch Verteilung/Schaltschrank hindurch

Diskutiere Verlegung durch Verteilung/Schaltschrank hindurch im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo und guten Tag zusammen, folgendes Problem, eine Elektrofirma hat eine Leitung verlegt in vorhandenem Leitungsführungskanal, in dessen...

  1. #1 NPBlueS, 11.07.2018
    NPBlueS

    NPBlueS

    Dabei seit:
    11.07.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo und guten Tag zusammen,

    folgendes Problem, eine Elektrofirma hat eine Leitung verlegt in vorhandenem Leitungsführungskanal, in dessen Verlaufsitzt nun aber ein aufputz Haubenverteiler, weil ursprünglich von unten nur die Zuleitung kommt und nach oben die Stromkreiszuleitungen für die dort abgesicherten 2 Stromkreise abgehen. Nun hat diese Firma die neu gelegte Glasfaser Leitung aber durch den Verteiler hindruchgelegt und nicht außen herum. Gut, dass es sich rein technisch nicht stören kann ist mir klar, aber die Frage, ist dies zulässig Leitungen die dort nicht in irgendeiner Form angeklemmt sind hindurch zu führen? Ist jemandem die VDE Norm bekannt, falls es dort geschrieben steht ?

    Mit freundlichem Gruß

    Nils
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 11.07.2018
    Zuletzt bearbeitet: 11.07.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    10.947
    Zustimmungen:
    540
    Es ist sicher unschön, aber bestimmt nicht verboten.
    Es besteht aber natürlich die Gefahr, dass jemand beim Arbeiten am Verteiler die Glasfaserleitung nicht sofort erkennt und diese z.B. mit einem Schraubendreher zur Seite drückt und dabei knickt. Schon ist das Problem da. Wer hat Schuld?

    Nach meiner Meinung hat die Glasfaserleitung da nichts drin zu suchen.
     
  4. #3 eFuchsi, 11.07.2018
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    129
    also ganz vorstellen kann ich mir das nicht.
    Machst mal eine Foto?
     
  5. #4 NPBlueS, 11.07.2018
    NPBlueS

    NPBlueS

    Dabei seit:
    11.07.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Jepp, hier

    IMG_2371 - Kopie.JPG


    Die blaue Leitung verläuft hindurch. Oben der Kanal läuft dann waagerecht nach links weg.
     
  6. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.164
    Zustimmungen:
    216
    Es gibt die Forderung (0100-520?) das bei gemeinsam in Kanal verlegten Leitungen die Isolierung derselben fuer die hoechste vorkommende Spannung auszulegen sind. Ausnahmen fuer lwl sind mir dabei nicht bekannt. Ob das LWL fuer netzspannung ausreichend isoliert ist, waere im Datenblatt der Leitung nachzuschlagen.
    Weitere Argumente: Forderung nach getrennter Verlegung von IuK-leitungen und Stromkreisen. Und natuerlich die Anforderungen an Stromkreisverteiler.
     
  7. #6 werner_1, 11.07.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    10.947
    Zustimmungen:
    540
    Was soll denn bei einem LWL nicht ausreichend isoliert sein; Kunststoff gegen Glas? :rolleyes: Einen LWL kannst du auch neben einer Hochspannungsleitung legen.
     
  8. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.151
    Zustimmungen:
    68
    Das hätten die bei mir nicht gemacht. BTW: Am Kanal fehlen einige cm, der gehört bis an den Kasten.

    lutz
     
  9. #8 kb33181, 11.07.2018
    kb33181

    kb33181

    Dabei seit:
    09.02.2016
    Beiträge:
    90
    Zustimmungen:
    13
    Normativ - und also auch technisch - spricht nichts gegen solch eine Leitungsführung. Ganz besonders nicht bei LWL, was ja eigentlich nur eine Plastikschnur ist und damit in keinster Weise irgend einen elektrischen Strom leitet.
    Einen Umweg an der Verteilung vorbei ist optisch schon grenzwertig.

    Ciao
    Klaus
     
  10. #9 Octavian1977, 11.07.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    18.105
    Zustimmungen:
    281
    Die Adern sind aber manchmal Metallbedampft und haben somit eine Leitfähige Oberfläche, auch wenn die Glasfaser selbst nicht elektrischen Strom leitet.
     
  11. #10 kb33181, 11.07.2018
    kb33181

    kb33181

    Dabei seit:
    09.02.2016
    Beiträge:
    90
    Zustimmungen:
    13
    Bei welchem Kabeltyp soll das sein?
     
  12. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. #11 werner_1, 11.07.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    10.947
    Zustimmungen:
    540
    Ja, Octavian hat recht; es gibt solche Kabeltypen.
     
  14. #12 Strippe-HH, 11.07.2018
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    2.573
    Zustimmungen:
    109
    Mich hätte es nicht gestört ist sogar noch besser als außen herum verlegen.
    Die Hauptsache ist nur, dass der Jenige so schlau war die Leitung unter die Hutschiene zu verlegen anstatt darüber, was ja sonst wieder Platz weg nimmt.
     
Thema:

Verlegung durch Verteilung/Schaltschrank hindurch

Die Seite wird geladen...

Verlegung durch Verteilung/Schaltschrank hindurch - Ähnliche Themen

  1. Erdkabel in Gebäude verlegen

    Erdkabel in Gebäude verlegen: NYY sind ja preislich fast gleich wie NYM. Daher die Frage: Wenn ein NYY von aussen ins Gebäude kommt, wuerde man vorher auf NYM wechseln, um...
  2. Elektrik neu verlegen

    Elektrik neu verlegen: Hallo allerseits, Wir überlegen, ein Haus zu kaufen. Leider müsste die Elektrik komplett erneuert werden. Unser Vorhaben ist recht einfach. Der...
  3. Hier können die E-Kollegen mal Ihr Verteilungen zeigen !

    Hier können die E-Kollegen mal Ihr Verteilungen zeigen !: Aufgrund dessen das einige hier der Gattung Elektriker erstmal alles in Frage stellen müssen, können die betroffenen "Nörgler" gerne mal beweisen,...
  4. Befestigung Verteiler/Schaltkästen

    Befestigung Verteiler/Schaltkästen: Hallo, habe in meinem Gartenbaubetrieb einiges an alter Elektrik (70er - 90er Jahre) die jetzt nach und nach erneuert werden soll. Viele der...
  5. Wie alt könnte diese Verteilung sein?

    Wie alt könnte diese Verteilung sein?: Moin, in einer leerstehenden Produktionshalle meines ehemaligen Ausbildungsbetriebs habe ich letzte Woche diese wunderschöne Verteilung...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden