Verlegung von NYM im Estrich

Diskutiere Verlegung von NYM im Estrich im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag! Für die Verlegung von Mantelleitung direkt im Estrich ist sicher nur NYY zu benutzen. Ist es gestattet NYM im Schutzrohr im Estrich...

  1. klaro

    klaro

    Dabei seit:
    02.07.2006
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag!

    Für die Verlegung von Mantelleitung direkt im Estrich ist sicher nur NYY zu benutzen. Ist es gestattet NYM im Schutzrohr im Estrich zu verlegen? Wenn ja, welches Rohr und, wo in der VDE ist das nachzulesen?

    Vielen dank für eure Hilfe.

    Gruß, Klaus.
     
  2. Anzeige

  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Rohre für Estrichverlegung

    Hallo ,


    VDE 0605
    DIN EN 50086-1
    DIN EN 50086-2-2

    Herstellerlink

    Gruß,
    Gretel
     
  4. klaro

    klaro

    Dabei seit:
    02.07.2006
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Danke!!

    Na, schneller geht eine kompetente Antwort nicht.... Super, vielen Dank!


    Klaus.
     
  5. klaro

    klaro

    Dabei seit:
    02.07.2006
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    NYY ??

    Oder - ist es besser / billiger auf Rohr zu verzichten und nur NYY zu nehmen? Was meint ihr?

    Gruß, Klaus.
     
  6. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Allgemeine Info über Leitungen im Estrich

    Hallo ,

    falls es sich um einen herkömmlichen zementbasierten Estrich handelt sollte man keine Mantelleitung wie NYM, etc... direkt in den Estrich verlegen.

    Wenn man da überhaupt Leitungen direkt hineinlegen könnte, dann nur NYY (Erdkabel).
    Und auch davon ist DRINGENST abzuraten, da der Estrich sich gegenüber der darunterliegenden Rohdecke ständig bewegt. Das würde die Leitungen schnell ruinieren...

    Wenn, dann haben Leitungen in ausreichend stabilen Schutzrohren UNTER dem Estrich zu liegen. Theoretisch könnte man die dann auch IN den Estrich legen, was aber nicht geht, weil er dafür meistens zu dünn ist.

    Und die Schallbrücken würden sich schon an jeder evtl. Durchführungsstelle der Leitungen durch die Decke ergeben. Außerdem dort, wo ggf. Leitungen aus dem Estrich in Wände des Geschosses übergehen.
    Vorgeschriebenen Biegeradien der Leitungen wird im Estrich auch gerne mal übersehen.
    - - - - -
    Immer wieder auftauchende "Prüfungsgeschichten" :
    NYM-Leitung im Estrich ist ok, Rohre auch, es sei denn der Estrich wird gerüttelt oder gestampft ! (oder ähnlich !)
    ->
    Der "geschüttelt oder gerührt" Ausschlußtatbestand stimmt!
    Er ist allerdings allgemein für Beton formuliert. Da Beton heutzutage aber praktisch immer gerüttelt oder gestampft wird, kommt es einem faktischen Verlegeverbot gleich.

    Nur - darum geht es hier gar nicht.
    Das Problem mit der mechanischen Belastbarkeit der Leitungen liegt in dem Umstand begründet, daß es sich meist um einen SCHWIMMENDEN Estrich handelt. NYM badarf aber eines ausreichend festen Untergrunds.

    Davon war in der Prüfung sicherlich nicht die Rede (normal kommt auch niemand auf die Idee, Leitungen IN einen schwimmenden Estrich zu verlegen)!
    - - - - -
    -> Also nicht die Streckenbelastung bei der Montage, sondern die Punktbelastung während der Nutzung ist das Problem.

    Gruß,
    Gretel
     
Thema:

Verlegung von NYM im Estrich

Die Seite wird geladen...

Verlegung von NYM im Estrich - Ähnliche Themen

  1. Geeigneter Schrumpfschlauch für Crimp-Verbindung NYM-J

    Geeigneter Schrumpfschlauch für Crimp-Verbindung NYM-J: Hallo liebe Elektrik-Freunde, aufgrund einer Fassadensanierung müssen zwei Stromkabel NYM-J mit je 3x1,5mm Adern verlängert werden. Zur...
  2. Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter

    Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter: Eine Trockenbaudecke hat etwa 7-8cm Luft bis zum Beton. Ein existierender Lampenauslass (es ist einfach ein NYM-Kabel, das aus einem Loch guckt)...
  3. Stromleitungen für Carport(evtl. Wallbox) und Gartenhaus verlegen

    Stromleitungen für Carport(evtl. Wallbox) und Gartenhaus verlegen: Guten Abend, Wir sind vor einem Jahr in unser neues Haus eingezogen und sind jetzt gerade dabei den Garten anzulegen. In Folge dessen geht es...
  4. Ist es erlaubt eine Wasserleitung auf eine bestehende Kabelpritsche mit Trennsteg zu verlegen?

    Ist es erlaubt eine Wasserleitung auf eine bestehende Kabelpritsche mit Trennsteg zu verlegen?: Am anderen Ende der Produktionshalle wird ein Wasseranschluß zum Gießen der Außenanlagen benötigt. Eine ca. 70-80m lange Wasserleitung...
  5. C-profil Schienen senkrechte Leitungs Verlegung

    C-profil Schienen senkrechte Leitungs Verlegung: Moin moin Leute!, ich lese schon häufiger hier im Forum in letzter Zeit was nach, wenn ich mal Hilfe brauche. Erst einmal sehr vielen Dank. Finds...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden