vermurkste Installation verbessern

Diskutiere vermurkste Installation verbessern im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wir haben hier eine vermurkste Elektroinstallation und ich wüsste gerne, wie man die am Besten "verbessert". Fast allen Steckdosen in...

  1. #1 Dickschiff, 24.07.2011
    Dickschiff

    Dickschiff

    Dabei seit:
    23.03.2011
    Beiträge:
    103
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    wir haben hier eine vermurkste Elektroinstallation und ich wüsste gerne, wie man die am Besten "verbessert".

    Fast allen Steckdosen in der Küche sind durch 5x1,5 NYM-J verbunden. Es gehen also jeweils zwei Leitungen in die Dose. Eine "kommend", eine "gehend".

    Es gibt zwei Stromkreise:
    1. für Licht und Spüma
    2. für alle anderen Steckdosen

    Stromkreis 1 verwendet die braunen Adern als Nullleiter.

    Kann ich die braunen Adern kennzeichnen, um es normgerecht zu bekommen?


    Die Leitungen liegen in Holzständerwänden. Für eine Neuverlegung müssten die Wände komplett geöffnet werden und der Estrich mit Fliesen raus, weil die Spanplatten bis hinter den Estrich reichen.
     
  2. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.138
    Zustimmungen:
    319
    Nein.
     
  3. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.094
    Zustimmungen:
    180
    Es gibt jedoch die Möglichkeit, hier einen Drehstromkreis aufzuteilen.
    Da wird nur 1 blauer N benötigt.
    Gleichzeitige Abschaltung, zum Beispiel 3 fach LS nötig. Gibt es einen Drehstrom Zähler?
     
  4. #4 Octavian1977, 24.07.2011
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.339
    Zustimmungen:
    962
    Die Leitung dürfte auf jeden Fall nicht mit 16A abgesichert werden, die Verlegung in einer Holzwand würde ich als Verlegung in wärmedämmenden Wänden ansehen, hier ist maximal 13A erlaubt.
     
Thema:

vermurkste Installation verbessern

Die Seite wird geladen...

vermurkste Installation verbessern - Ähnliche Themen

  1. Erneuerung uralter Elektro-Installation

    Erneuerung uralter Elektro-Installation: Hallo werte Freundinnen und Freunde des Stroms, ich wende mich in dunkelster Stunde an Euch, da ich nicht mehr weiter weiß. Ich bin seit kurzem...
  2. Garten Installation Einbaustrahler RGB

    Garten Installation Einbaustrahler RGB: Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich und mein Sohn der einen Ausbildung als Elektriker macht, bauen grad unseren garten um und...
  3. Neue Installation Altbau

    Neue Installation Altbau: Hallo, ich habe ein Haus gekauft im Raum Dortmund. Bj 1968 Die Elektronik müsste modernisiert werden inklusive neuer sicherungskasten Dazu hätte...
  4. Installation von Markise und LEDs einer Terrassenüberdachung

    Installation von Markise und LEDs einer Terrassenüberdachung: Hallo Zusammen, wir bekommen eine Terrassenüberdachung mit LEDs und einer funkgesteuerten Markise. Wir haben auf der einen Seite der Terrasse...
  5. Kreuzschaltung - Problem mit Installation

    Kreuzschaltung - Problem mit Installation: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Lichtschalter für den Flur wechseln, da dieser nicht mehr in Ordnung war. Das Licht für den...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden