    wir haben hier eine vermurkste Elektroinstallation und ich wüsste gerne, wie man die am Besten "verbessert".

    Fast allen Steckdosen in der Küche sind durch 5x1,5 NYM-J verbunden. Es gehen also jeweils zwei Leitungen in die Dose. Eine "kommend", eine "gehend".

    Es gibt zwei Stromkreise:
    1. für Licht und Spüma
    2. für alle anderen Steckdosen

    Stromkreis 1 verwendet die braunen Adern als Nullleiter.

    Kann ich die braunen Adern kennzeichnen, um es normgerecht zu bekommen?


    Die Leitungen liegen in Holzständerwänden. Für eine Neuverlegung müssten die Wände komplett geöffnet werden und der Estrich mit Fliesen raus, weil die Spanplatten bis hinter den Estrich reichen.
     
  2. Anzeige

  3. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.586
    Zustimmungen:
    140
    Nein.
     
  4. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.870
    Zustimmungen:
    121
    Es gibt jedoch die Möglichkeit, hier einen Drehstromkreis aufzuteilen.
    Da wird nur 1 blauer N benötigt.
    Gleichzeitige Abschaltung, zum Beispiel 3 fach LS nötig. Gibt es einen Drehstrom Zähler?
     
  5. #4 Octavian1977, 24.07.2011
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.864
    Zustimmungen:
    617
    Die Leitung dürfte auf jeden Fall nicht mit 16A abgesichert werden, die Verlegung in einer Holzwand würde ich als Verlegung in wärmedämmenden Wänden ansehen, hier ist maximal 13A erlaubt.
     
Thema:

vermurkste Installation verbessern

Die Seite wird geladen...

vermurkste Installation verbessern - Ähnliche Themen

  1. Zugschalter Installation im Schlafzimmer

    Zugschalter Installation im Schlafzimmer: Servus Leute, ich habe eine Frage zu Installation eines Zugschalters im Schlafzimmer. Es handelt sich hier bei um eine Wechselschaltung mit 3...
  2. Frage zum Prüfprotokoll nach Installation der Haustechnik

    Frage zum Prüfprotokoll nach Installation der Haustechnik: Hallo zusammen, wir haben ein paar Frage zu dem Prüfprotokoll unserer Elektroanlage. Kurze Zusammenfassung - Wir haben ein EFH bauen lassen und...
  3. Installation Smart Lichtschalter - Probleme mit drei ähnlichen Kabeln

    Installation Smart Lichtschalter - Probleme mit drei ähnlichen Kabeln: Guten Abend, Erst einmal möchte ich von vorne hinein sagen, dass ich als Laie vielleicht nicht hätte versuchen sollen, das zu machen, was ich...
  4. Haus installation

    Haus installation: ich habe ein frage an den Profis bin selber Elektriker und habe ein anliegen in ein Garten sollten mehrere Lampen , Brunnen Verbraucher usw usw...
  5. Installation einer Steckdose auf der Terrasse

    Installation einer Steckdose auf der Terrasse: Guten Tag, ich hätte auf der Terrasse meiner ETW gerne eine Steckdose um mal die Batterie des Wohnmobils aufzuladen oder den Grill anzuwerfen....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden