versetzen von Zäherkästen
also mir ist schon mal ne 63 Ampere NH um die ohren geflogen. lustig ist das bestimmt nicht. ich habe ne halbe stunde sternchen gessehen.
gottseidank hatte ich ordentliche arbeitskleidung und einen NH Griff mit Stulpe. abgesehen vom sternchensehen, ist mir damals nicht viel wiederfahren. ich möchte aber so was so schnell nicht noch mal erleben.
was das lastbefreien angeht, das ist ja ne schöne sache, wenns geht, aber wenn man im trafohaus steht, kann man ja nicht den ganzen strassenzug runter in jedem haus alle sicherungen vorher raus schrauben.
in der regel passiert bis 300 ampere beim einstecken und auszihen unter last nicht die welt, wenn man zügig steckt und ziht.
noch was zum thema zuständigkeitsbereich:
bis zu den unteren kontaktfedern im Hausanschluss unterleiegt das netz dem zuständigen evu. hier dürfen nur vom evu ausdrücklich autorisierte personen ran. in der regel angestellte des evu. zwischen den oberen konteakten des hausanschlusses und dem zählereingang ist das netz zwar schon angelegenheit des kunden, jedoch hat das EVU auf grund der tatsache, dass der strom ungezählt ist, mitsprachrerecht. stichwort "TAB" (technische anschlussbedingungen)
an diesem teil des netzes dürfen nur ausgebildete elektrofachkräfte (meisterbrief nicht zwingend erforderlich) arbeiten.
das ein und auschalten so wie wechseln von NH Sicherungen darf übrigens auch von elektroteschnisch unterwiesenen Personen DIN (VDE 0105-100) vollzogen werden. das setzt noch nicht mal eine abgeschlossene berufsausbildung vorraus.
da deine NH's aber im Hausanschlusskasten, und damit im netz deies EVU hängen, hat dein EVU das letzte wort, wer und wer nicht.
beovr du den kasten versetzt, solltest du überprüfen (lassen) wie das kabel im kasten aufglegt ist. im Zweifelsfall musst du die zuleitung verlängern. dafür gibt es 2 möglichkeiten. entweder mit quetschverbindern und schrumpfschlauch (selbstverschweissend) oder eine stabile abzweigdose z.b. Spelsberg Abox 160 für 16 mm², die sich verplomben lässt.
es kann eventuell vorkommen, dass dein EVU nach der aktion eine neuabnahme der anlage vorgibt. in dem fall kann es dir passiren, dass du, falls noch nicht vorhanden, SH Schalter (selektive hauptleitungsschutzschalter) als zählervorsicherung nachrüsten musst.