Hallo zusammen,
ich habe ein Verständnisproblem bezüglich der Iso-Messung: hierbei werden ja in der Regel L und N verbunden und gemeinsam gegen PE/PEN gemessen. Auf diese Weise kann man natürlich Kriechströme zwischen den aktiven Leitern und PE/PEN aufdecken, nicht jedoch zwischen L und N. Gerade von einem unvollständigen Kurzschluss zwischen L und N jedoch geht ja eine erhebliche Brandgefahr aus, so lange der über die schadhafte Isolierung fließende Strom nicht groß genug ist, um den LSS zu Fall zu bringen! Hab ich hier einen Denkfehler oder sagt eine bestandene Iso-Prüfung tatsächlich nur eingeschränkt etwas über die Qualität der Isolierung aus?
Schöne Grüße,
Bernd
ich habe ein Verständnisproblem bezüglich der Iso-Messung: hierbei werden ja in der Regel L und N verbunden und gemeinsam gegen PE/PEN gemessen. Auf diese Weise kann man natürlich Kriechströme zwischen den aktiven Leitern und PE/PEN aufdecken, nicht jedoch zwischen L und N. Gerade von einem unvollständigen Kurzschluss zwischen L und N jedoch geht ja eine erhebliche Brandgefahr aus, so lange der über die schadhafte Isolierung fließende Strom nicht groß genug ist, um den LSS zu Fall zu bringen! Hab ich hier einen Denkfehler oder sagt eine bestandene Iso-Prüfung tatsächlich nur eingeschränkt etwas über die Qualität der Isolierung aus?