E
Elektrohorst
- Beiträge
- 29
Ich möchte die 1 phasige 16A abgesicherte Leitung zur Heizung (Zentralheizung) an einer Klemmdose auftrennen und einen Umschalter (Eaton T0 20A 8212) einsetzen, um zwischen 1-phasiger Einspeisung Notstromaggregat (IT-Netz) und normalem Netzbetrieb (TN-Netz) umschalten zu können. Eine Einspeisung vom Aggregat ins TN Netz bzw. ins gesamte Haus gesamt kommt nicht in Frage. Ich möchte nur die Heizung damit versorgen und Gefrierschränke. Verteiler mit Isolationsüberwachung Bender und RCD für jeden Stromkreis existieren. Reicht es aus, wenn ich im Eaton L (L1) und N (L2) schalte? Wenn ich PE nicht schalte, liegt die Heizung weiterhin auf PE vom Haus und nicht auf dem PE vom Aggregat. Man sagt ja immer, man darf PE nicht schalten. Wenn ich aber nun die Heizung an einen Schukostecker klemme, wäre im Notstromfall dieser zu ziehen. Hier trenne ich ja auch zwangsläufig PE. Sollte ich somit auf dem Steckplatz L3 im Eaton den PE mitschalten um einwandfreien Betrieb von Isoüberwachung und RCD zu gewähren?