Vertauschung N mit PE im TNC- S -Netz ohne FI

Diskutiere Vertauschung N mit PE im TNC- S -Netz ohne FI im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, was passiert wenn man aus Versehen bei schummerigen Licht in einem TNC-S Netz beim Steckdose klemmen den N mit dem PE vertauscht wenn...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
A

Ampär

Beiträge
196
Hallo,

was passiert wenn man aus Versehen bei schummerigen Licht in einem TNC-S Netz beim Steckdose klemmen den N mit dem PE vertauscht wenn kein FI die Stromkreise schützt?

Was sind mögliche Folgen?
 
Wahrscheinlich wird man es nie merken, selbst bei einem defekten Gerät nicht.
Allerdings merkt man es z.B wenn man z.B den PE in der VT löst und einen gezimmert bekommt weil am ende noch ein Gerät eingesteckt ist oder man merkt es weil z.B ströme über die geerdeten Rohr abfließen usw..
 
Im Fehlerfall kann Netzspannung an allen mit den Schutzleitern verbundenen Gehäusen anliegen - wie beim TN-C-Netz.

Außerdem kann es durch Potentialunterschiede zwischen allen mit dem Schutzleiter verbundenen Körpern und anderen geerdeten oder auf Erdpotential befindlichen Teilen zu Kriechströmen kommen.
 
T.Paul schrieb:
Im Fehlerfall kann Netzspannung an allen mit den Schutzleitern verbundenen Gehäusen anliegen - wie beim TN-C-Netz.

Außerdem kann es durch Potentialunterschiede zwischen allen mit dem Schutzleiter verbundenen Körpern und anderen geerdeten oder auf Erdpotential befindlichen Teilen zu Kriechströmen kommen.

Also ist das praktisch wie eine Nullung.

Wie sieht dieser Fehler konkret aus, dass ein Spannung am Gehäuse anliegt?

Wenn zum Beispiel der N in der Zuleitung unterbrochen ist dann würde aber nur Spannung an Geräten anliegen die zu diesem Strormkreis gehören oder? Oder auch an Geräten anderer Stromkreise?

Hab mal ein Bild gemacht.

http://s18.postimg.org/xkddlgpk5/N_PE.jpg
 
http://s18.postimg.org/6dmcd692d/Fehlerfall.jpg

Dieser Fehler lässt sich natürlich um weitere Verbraucher ergänzen, die hinter der Schdstelle sitzen ... Das ginge auch über mehrere Stromkreise, wenn der Fehler in der Zuleitung zum Stromkreisverteiler bzw. an der TN-C-S-Schnittstelle liegt!
 
:lol:

Wenn man etwas erklären will, sollte erst einmal die Zeichnung richtig sein.

Auch die Anschlußweise in der zweiten Zeichnung ist nicht korrekt!

Welch ein lustiges Forum ...

P.
 
patois schrieb:
Auch die Anschlußweise in der zweiten Zeichnung ist nicht korrekt!

Der fehlerhafte Anschluss des Verbrauchers 2 ist gewollt. Das die Zeichnung unvollständig ist liegt an Faulheit ...
 
Interessant ist doch wie man ggf. einen solchen Fehler findet?
Ich würde ersteinmal den Stromfluss zum PEN-Leiter ggfs. Erder mit einer Stromzange messen.
 
patois schrieb:
:lol:

Wenn man etwas erklären will, sollte erst einmal die Zeichnung richtig sein.

Auch die Anschlußweise in der zweiten Zeichnung ist nicht korrekt!

Welch ein lustiges Forum ...

P.

Warum soll ich wenn ich konkret einen Fehler darstellen will unbedingt die richtige Zeichnung machen. Ich will doch grade den Fehlerfall darstellen
um so Fehlerstromwege besser erkennen zu können.
 
Da der PE einen Widerstand hat verursacht der durch den PE fehlerhaft zurückfließende Strom einen Spannungsfall.
Das linke Gerät bekommt somit eine Spannung am Gehäuse gegenüber des Anlagenpotentiales.

Durch den Anschlußfehler vagabundieren im Endeffekt Ströme durch das ganze Haus und verursachen Schäden an Rohrleitungen oder elektronischen Geräten.

werden in die zwei Steckdosen vernetzte Geräte gesteckt fließen auch über die Netzwerkverbindung Ausgleichsströme und Schädigen das Netzwerkkabel sowie die angeschlossene Elektronik.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Vertauschung N mit PE im TNC- S -Netz ohne FI