    Hallo Forum,

    ich bin dabei die Elektrik in meinem EFH komplett selbst zu verlegen.
    Aktueller Status:
    - Innenwände sind verputzt, d. h. alle Leitungskanäle und Dosen sind gesetzt
    - Kabel habe ich auch bereits überall eingezogen und verklemmt (bereits profesorisch getestet; ohne FI, Sicherungen, etc. , alles ist soweit funktionsfähig)

    Nun möchte ich meine Verkabelung zusammenführen und in den Hauptverteiler einbauen (Hausanschluss übernimmt ein Profi (Elektriker)).

    Habt ihr Tipps bzw. eine Einbauanleitung für mich? Wie muss ich FI, Sicherungen, ELTACOs anschliessen, wie ordnet man die Bauteile am besten im Schaltschrank an, was ist bei der Verklemmung zu beachten, etc.

    Für Tips wäre ich sehr dankbar.
    Ich möchte gerne zwei FIs benutzen (OG, EG+KG)

    Danke
    Magic
     
  2. #2 Umbauer, 08.02.2006
    Umbauer

    Umbauer

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    169
    Zustimmungen:
    0
    @magic
    Hallo, erst mal willkommen im Forum,

    was hängt denn an den einzelnen Leitungen jeweils dran?
    z.B.
    Leitung 1: Bad EG
    Leitung 2: Wohnzimmer EG
    Leitung 3: ...
    haben Licht+Steckdosen getennte Kreise?
    gibts Großverbraucher?
    Wie wurde getestet und wieso funktionsfähig, wenn nicht angeschlossen?
    ...
     
  3. magic

    magic

    Dabei seit:
    08.02.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Umbauer,

    danke für deine Antwort.

    Also folgende Leitungen treffen im Keller zusammen:

    KG: Gang, Werkstatt, Gast, Waschk., Waschm. (2,5qmm), Trockner (2,5qmm), Heizraum

    EG: Flur, Wohnz., Essen, Küche, Herd (2,5qmm), Backofen (2,5qmm)

    OG: Schlafz., Gang, Bad, Ankleide, Kind1, Kind2

    Steckdosen und Lampenleitungen sind nicht in getrennten Stromkreisen. Funktionsfähig heisst, ich hab Steckdosen und Lampen (Schalter, Eltacos) Raum für Raum mit der Baustromzuführung getestet.
     
Thema:

Verteilerschrank selber anschliessen!

Die Seite wird geladen...

Verteilerschrank selber anschliessen! - Ähnliche Themen

  1. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen

    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  2. USV anschließen und absichern

    USV anschließen und absichern: Hallo, ich habe eine USV mit 550VA und diese ist mit dem beiliegenden Stecker so angeschlossen: USV->Schuko-Stecker->Steckdose->10m x 1,5mm²...
  3. Ein-Phasenmotor anschließen

    Ein-Phasenmotor anschließen: Ein "Hallo!" ins Forum. Ich habe mich wegen allgemeinem technischen Interesse und der E-Technik im Besonderen heute in gleich zwei...