Sop ich war heute da!
Mein Schwager hatte mich nur verarscht das waren keine 600m... das Haus wo die abgegriffen habe, steht direkt neben an.
Das war soweit schon alles vorbereitet... Ich musst nur die Verteilung anbauen, die Spots für draussen, mit Serienschalter, ein Notaus und noch ein paar Steckdosen!
Ich hatte nur das Problem das der Fi (RCD) immer rausgeflogen ist...
Habe dann den Fi weg gelassen und es funktioniert alles.
Aber mit Fi gehts nichts.
An kommen 3 Phasen, N und Pe
Habe die Phasen aufgeteilt, erst zum Schütz welches der Not Aus ansteuert. Vom Schütz zu den 3 B16 Automaten und zum Fi vom Fi habe ich das dann aufgeteilt.
L1: Aussen Bel und Steckdosen im vorderen Bereich.
L2: Das Club selbst von innen
L3: für die Abstell kammer
Aber der Fi löst immer aus.
Habe den jetzt erstmal weggelassen damit die da erstmal Strom haben.
Und im anderen Haus brauchte ich ganrichts machen, das hat schon jemand anders alles gemacht ich brauchte nur das Clubhaus selbst machen umso besser für mich
Aber jetzt auf dem Weg nach Hause, ist mir aufgefallen das ich auch ein idiot bin :lol:
die Verteilung war ja schon vor Verdrahtet... und die 3 Phasen von oben eingespeißt aber der Elektriker der die Vorbereitet hat, hat den Abgang für den Neutralleiter von oben abgegriffen und ich habe ihn dann unten eingespeißt die Phasen aber von oben...
Lol und ich wundere mich warum der Fi auslöst...
Wenn ich am nächsten We wieder da bin muss ich das mal umklemmen, dann sollte es ja eigentlich funktionieren oder?