Vorgeschriebene Einbaulage für Automaten ?

Diskutiere Vorgeschriebene Einbaulage für Automaten ? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, gibt es eigentlich für Automaten oder FI eine vorgeschriebene Einbaulage nach VDE? UV ist seinerzeit aus Platzgründen auf die Seite...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
T

Terri

Beiträge
11
Beruf
E-Techniker
Hallo,
gibt es eigentlich für Automaten oder FI eine vorgeschriebene Einbaulage nach VDE?
UV ist seinerzeit aus Platzgründen auf die Seite gelegt worden. Drin sind mehrere Neozed Blöcke, die sollen gegen Automaten getauscht werden, da sich die Nutzung des Gebäudeteils ändert und die UV nicht weiter verändert/umgebaut werden kann. Fi ist schon drin.
Leitungen kommen durch Leerohre an. Werden alle neu eingezogen.
Greetz
terri
 
Hi Terri,

Terri schrieb:
UV ist seinerzeit aus Platzgründen auf die Seite gelegt worden.

Bitte was? Wie darf ich mir das vorstellen?
Läuft die über einer Tür, unter einer Treppe oder so ähnlich dann quer?
Geht die Tür der UV nun nach oben oder nach unten auf?
UVen gibt es doch nun wirklich in allen (un)möglichen Breiten und Höhen.
Seltsam... aber naja.

Für Automaten und FI ist die Einbaulage technisch betrachtet egal,
- solange der Hersteller nichts anderes vorgibt
- solange die Abwärme der Komponenten ausreichend abgeführt werden kann
- solange andere Gründe dem nicht entgegenstehen.

Andere Gründe können z.B. sein, dass die Räume so (Gewerbefläche, Ladengeschäft, Seniorenunterkunft, ...) genutzt werden, dass auch nicht darauf vorbereitete Personen im Notfall in der Lage sein müssten, die Einbaugeräte spontan richtig zu bedienen.
Bei einem Quereinbau wäre das nicht unbedingt gegeben, weil die gewohnte Schaltstellung (oben=ein) nicht unverzüglich klar erkennbar ist.

Es wäre also nicht immer eine VDE-/DIN-/EN-Norm oder -Richtlinie, die eine bestimmte Einbaulage fordert, es kann auch ein Hersteller oder eine Berufsgenossenschaft o.ä. sein.
 