Naja, es bleibt auch nach Nachlesen der Sternpunktverschiebung ein Rätsel:
Wenn der Neutralleiter zum Dachboden nicht verbunden wäre, würden einzelne Phasen allein nicht funktionieren, oder?
Tun sie aber.
Ich muss zugeben, dass ich dem TPaul gegenüber etwas angekotzt war, da er jeden Post vom ersten an mit herablassenden Bemerkungen schmückt, das verleitet dazu, es ihm reinzudrücken, wenn er dann auch noch falsch liegt.
Aber das Mysterium bleibt, ich glaube langsam auch an die Häufung von schlechten Billiglampen. Klingt in der Häufung an sich auch unwahrscheinlich, und ist vor allem schade: bisher hatten diese Lampen ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.
Nachtrag:
Ich habe jetzt noch die Drehstromdose oben gemesen:
Zwischen jeder der Phasen und dem Neutralleiter 230V.
Zwischen Neutralleiter und PE 0 Ohm.
Nachtrag 2:
Dann habe ich noch einen Heizlüfter an eine Phase gehängt, und noch mal gemessen.
Gleiches Ergebnis.
Wenn der Neutralleiter zum Dachboden nicht verbunden wäre, würden einzelne Phasen allein nicht funktionieren, oder?
Tun sie aber.
Ich muss zugeben, dass ich dem TPaul gegenüber etwas angekotzt war, da er jeden Post vom ersten an mit herablassenden Bemerkungen schmückt, das verleitet dazu, es ihm reinzudrücken, wenn er dann auch noch falsch liegt.
Aber das Mysterium bleibt, ich glaube langsam auch an die Häufung von schlechten Billiglampen. Klingt in der Häufung an sich auch unwahrscheinlich, und ist vor allem schade: bisher hatten diese Lampen ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.
Nachtrag:
Ich habe jetzt noch die Drehstromdose oben gemesen:
Zwischen jeder der Phasen und dem Neutralleiter 230V.
Zwischen Neutralleiter und PE 0 Ohm.
Nachtrag 2:
Dann habe ich noch einen Heizlüfter an eine Phase gehängt, und noch mal gemessen.
Gleiches Ergebnis.
leerbua schrieb:Ohne dich beunruhigen zu wollenleuchtstofflampenkiller schrieb:Die ganzen schwierigen Worte unten gelten wohl auch nur, wenn ein Drehstrommotor an ist, es sind mir aber auch Vorschaltgeräte gestorben, ohne dass das der Fall war.
...
- Nein diese ganzen schwierigen Worte sind nicht nur in Abhängigkeit von Drehstrommotoren zu betrachten. (eher im Gegenteil)
Nur mal zum überlegen:
Du stellst hier eine Frage, verweist jedoch jede potentielle Möglichkeit postwendend ins Reich der Fabel.
Wir haben kein Problem mit deiner Anlage ... :roll:
:arrow: Vorschlag zur Güte:
bemühe mal die SucheFunktion unter dem Begriff „Sternpunktverschiebung”;
alternativ auch eine der unzähligen Suchmaschinen.
Wenn du dann konkrete Fragen hast kann möglicherweise zielführend weiter diskutiert werden.