Wago Klemmen, Belastbarkeit

Diskutiere Wago Klemmen, Belastbarkeit im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Wie belastbar sind eigentlich Wago Klemmen? Im konkreten hab ich da welche mit 5 Klemmstellen für 1-2,5 mm² mit der Bezeichnung:...

  1. toni

    toni

    Dabei seit:
    25.02.2006
    Beiträge:
    206
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Wie belastbar sind eigentlich Wago Klemmen?

    Im konkreten hab ich da welche mit 5 Klemmstellen für 1-2,5 mm² mit der Bezeichnung:

    "T100-30°C "Solid" 2004/2.5/5"

    Was bedeutet die Bezeichnung genau?

    LG Toni.
     
  2. Anzeige

  3. Mokaka

    Mokaka

    Dabei seit:
    21.02.2006
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    was die Bezeichnung genau bedeuten kann ich nicht sagen.

    Diese Wago`s sind für Klemmverbindungen bis 2,5mm², daher sollten Sie auch für die Belastungen von Leitungen bis 2,5mm² ausgelegt sein (max. 20A).
     
  4. Mokaka

    Mokaka

    Dabei seit:
    21.02.2006
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    0
    wie gesagt, ich kenn die Bezeichnungen nicht genau, könnte mir aber gut folgendes vorstellen:
    - Solid: nur starre Adern.
    - 2004: Herstellungsdatum
    - 2.5: Adern bis 2,5mm²
    - 5: bis 5 Adern
    - T100-30C : werte gelten bei 30 C
     
  5. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.536
    Zustimmungen:
    39
    Wagoklemmen

    Hallo,

    alle technischen Daten der "Wagoklemmen" kannst du bei Wago auf der Internetseite einsehen.
    Voraussetzung ist , das deine "Wagoklemmen" auch von
    der Firma Wago sind.....denn Nachahmer gibt es ja viele.....

    Da wir das Thema auch schon mal im Forum behandelt haben, versuch es mit der Suchfunktion...
     
  6. Marcel

    Marcel

    Dabei seit:
    07.03.2006
    Beiträge:
    300
    Zustimmungen:
    0
    Hi, ich habe den hier mal wieder rausgekramt, weil ich auch ne Frage zu WAGOs haben und nicht extra nen neuen Thread erstellen wollte.

    Folgendes:
    Haus wird kernsaniert. Elektrik im erdgeschoss soweit fertig. Vorgestern wurde die Fenster eingebaut.
    Also wollte ich meine Jalausiesteuerung (Einzelsteuerung mit Gruppenschaltung für EG, 1OG und ganzes Haus) probieren.
    Die Motoren haben natürlich keine NYM Leitungen als Anschlußzuleitung, sondern 4adrige flexible Leitungen(glaube H05 oder H07), auf dessen Enden sich schon Aderendhülsen befinden. Wie kann ich die nun mit den NYM Leitungen am besten verbinden? :roll:

    In die WAGOs kriege ich die flexiblen Adern mit den Hülsen einfach nicht rein, weil die Leitungen so weich sind, die kriege ich da nicht reingesteckt. Bei den NYM stellt das ja kein Problem dar.
    Oder gibt es dafür wieder spezielle Klemmen ?
    Bin für jede Hilfe dankbar... :D
     
  7. #6 Hemapri, 15.06.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.882
    Zustimmungen:
    7
    Dann hast du die falschen Klemmen, nämlich nur welche, für starre Adern. Es gibt auch Klemmen, wo man starre und flexible Adern einlegen kann. Deinen Äußerungen zufolge hast du wohl schon probiert, die Adern da reinzustecken. Bitte sein lassen! Das geht nicht! Auch mit Adernendhülse nicht! Adernendhülsen sind nur für Schraubverbindungen geeignet.

    http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-E965FEA2/wago_de/style.xsl/2631.htm

    MfG
     
  8. Marcel

    Marcel

    Dabei seit:
    07.03.2006
    Beiträge:
    300
    Zustimmungen:
    0
    Danke Hemapri für Deine schnelle Antwort.

    Keine Sorge, als ich es kurz probiert habe, hörte ich sofort auf, da ich merkte, dass das so nicht gehen kann. Wollte auch nicht die flexible Leitung beschädigen. Das war mir schon klar.

    Die WAGOs sind schon gekauft. War eben im Großhandel.
    Herzlichen Dank nochmal für die Info und ein schönes Wochenende :D
     
Thema:

Wago Klemmen, Belastbarkeit

Die Seite wird geladen...

Wago Klemmen, Belastbarkeit - Ähnliche Themen

  1. Erlaubte Anzahl Klemmen in Spelsberg Abox 040-L Abzweigdose

    Erlaubte Anzahl Klemmen in Spelsberg Abox 040-L Abzweigdose: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Verbindungsdosen / Abzweigdosen für eine bestimmte Menge Klemmen. Zunächst hatte ich die Abox 025...
  2. Durchschleifen von Steckdosen oder Wago-Klemmen

    Durchschleifen von Steckdosen oder Wago-Klemmen: Hallo Elektrikfreunde, ich wollte mal eure Meinung zur bevorzugten Variante der Verkabelung von Steckdosengruppen hören. Bei meiner...
  3. Wie Klemme ich ein 3 adriges Kabel an eine Verteiler Dose an mit 5 Adern

    Wie Klemme ich ein 3 adriges Kabel an eine Verteiler Dose an mit 5 Adern: Hallo Ich möchte ein 3 adriges Strom Kabel an eine Verteiler Dose an klemmen! Diese Verteilung hat 5 verschiedene Adern in 5 verschiedenen...
  4. Wago Steck oder Hebelklemme?

    Wago Steck oder Hebelklemme?: Hallo, für meine neue doppelte Mertens Herdanschlussdose (Kochfeld und Einbauherd getrennte Anschlüsse, getrennte Zugentlastungen) sind die...
  5. Dürfen hier im Plan Klemmen gesetzt werden?

    Dürfen hier im Plan Klemmen gesetzt werden?: Hallo zusammen, ich habe bezüglich der zwei Schaltpläne im Anhang eine Frage. Auf der ersten Seite befindet sich links die Einspeisung, da gibt...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden