Wago Klemmen ohne Abzweigdose

Diskutiere Wago Klemmen ohne Abzweigdose im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; ISt es nach VDE Erlaubt 2 Kabel in einer Hohlwanddecke nur mittels Wago Klemmen u. Zugentlastung zu verbinden. Also ohne Abzweigdose. Was sagt die...

  1. #1 karlos-20, 01.10.2010
    karlos-20

    karlos-20

    Dabei seit:
    13.07.2007
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    ISt es nach VDE Erlaubt 2 Kabel in einer Hohlwanddecke nur mittels Wago Klemmen u. Zugentlastung zu verbinden. Also ohne Abzweigdose. Was sagt die VDE ?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Wago Klemmen ohne Abzweigdose. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. dasch

    dasch

    Dabei seit:
    07.04.2010
    Beiträge:
    252
    Zustimmungen:
    0
    nein nicht erlaubt!!!
     
  4. #3 karlos-20, 01.10.2010
    karlos-20

    karlos-20

    Dabei seit:
    13.07.2007
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Wo/in welcher VDE ist das festgeschrieben ?
     
  5. dasch

    dasch

    Dabei seit:
    07.04.2010
    Beiträge:
    252
    Zustimmungen:
    0
    die genau stelle kann ich dir nicht sagen...
    Aber es ist jawohl allgemein bekannt das jede klemmverbindung durch eine passende dose geschützt werden muss...
     
  6. #5 karlos-20, 01.10.2010
    karlos-20

    karlos-20

    Dabei seit:
    13.07.2007
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Danke,
    aber vielleicht kann mir irgendjemand den Verweis auf die VDE nennen.
     
  7. #6 spannung24, 01.10.2010
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    1
    Warum willst du unbedingt Wagos ohne Dose benutzen?
    Falls für eine "große" Abzweig oder Schalterdose
    kein Platz ist, es gibt auch spez.Leuchtendosen
    sowohl für Unterputz als auch hohlwand wie etwa Gibsplatten.
    Was man auch machen könnte Stossverbinder (benötig wird eine Presszange) es gibt aber auch Schraubverbinder
    (mit einfachen Imbusschlüssel den fast jeder haben dürfte) Schrumpfschlauch darüber (vorher noch Schrumpfschlauch über jeden einzelnen Verbinder, logisch..) und fertisch. :D
     
  8. #7 karlos-20, 02.10.2010
    karlos-20

    karlos-20

    Dabei seit:
    13.07.2007
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Es gibt eine H-Schiene in einer Installationsdecke in einem Hotelzimmer. Hier ist ein Regler für die Klimatisierung aufgeschnappt. (ohne Kiste rundherum)
    Ich habe von Wago einen Halter für Dosenklemmen gesehen. (welchen mann auf die Hutschine schnappen kann) Serie 222. Kabelabfang mit Kabelbinder.

    Ich wollte mich mal informieren ob dies so zulässig ist. Normalerweise würde ich auch eine Abzweigdose verwenden.

    Es muss doch irgendeinen Verweis in die VDE geben.

    Ich habe ein kommendes, ein gehendes und ein Kabel zum Regler. Jeweils 3 Adern könnte ich somit kostengünstig mit Wago Klemmen im Halter auf H-Schiene lösen.
     
  9. #8 kaffeeruler, 02.10.2010
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.263
    Zustimmungen:
    24
    Der Regler ist sicherich für den Einbau in ein Gehäuse / Verteilung vorgesehen. Somit ist dieser dort schon mal net zulässig, es sei denn der Hersteller hat ihn für diese Art der Montage freigegeben..
    Wenn dies der fall ist hat sich die frage mit deinen Klemmen dann eh erledigt :D Die kannste dann ja in das Gehäuse einbauen neben den Regler

    siehe z.b http://www.de-online.info/exclusiv/arti ... 961376.pdf wo solch ein Bsp. angesprochen wurde (ABO)
     
  10. #9 elektroblitzer, 02.10.2010
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.393
    Zustimmungen:
    72
    Hotel ist ein Sonderbau mit Sachverständigenüberprüfung. Hier so einen Pfusch einzubauen kann teuer werden.
     
  11. #10 kaffeeruler, 02.10.2010
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.263
    Zustimmungen:
    24
    Es stellt sich eh die Frage warum man über 1,50€ reden muss. Das fragen hier und das Denken vor Ort war schon teuerer als die Ausführung mit Abzweigdose

    Mfg
     
  12. #11 elektroblitzer, 02.10.2010
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.393
    Zustimmungen:
    72
    @kaffeeruler

    Das denken in dieser Kategorie Klemmen ohne Brandhemmende Dose ist für mich schwierig.
     
  13. #12 karlos-20, 03.10.2010
    karlos-20

    karlos-20

    Dabei seit:
    13.07.2007
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Das ist mir schon soweit klar. Ich wollte eigent. nur die Info ober jemand soweit Einblick in die VDE hat und mir entsprechende Normen mitteilen kann.
    Sieht hier aber leider schlecht aus.
     
  14. #13 elektroblitzer, 03.10.2010
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.393
    Zustimmungen:
    72
    VDE0100-520 526 Elektrische Verbindungen
     
  15. #14 karlos-20, 03.10.2010
    karlos-20

    karlos-20

    Dabei seit:
    13.07.2007
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank.
    Ich habe jetzt auch entsprechendes Material gefunden. Siehe:
    2. DIN VDE 0606-1:2000-10
    Verbindungsmaterial bis 690 V
    Teil 1: Installationsdosen zur Aufnahme von Geräten und/oder Verbindungsklemmen

    3. DIN VDE 0100-520:2003-06
    Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V
    Teil 5: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel
    Kapitel 52: Kabel- und Leitungsanlagen

    4. DIN VDE 0100-510:1997-01
    Kapitel 51: Allgemeine Bestimmungen

    5. DIN VDE 0100-729:1986-11
    Aufstellen und Anschließen von Schaltanlagen und Verteilern

    6. DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500):2005-01
    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
    Teil 1: Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Kombinationen
     
Thema:

Wago Klemmen ohne Abzweigdose

Die Seite wird geladen...

Wago Klemmen ohne Abzweigdose - Ähnliche Themen

  1. Stromrelais für Abzweigdose

    Stromrelais für Abzweigdose: Guten Morgen! Ich bin auf der Suche nach einem Stromrelais, das klein genug ist, um in einer Abzweigdose platz zu finden. Ich stelle mir ein...
  2. Dürfen hier im Plan Klemmen gesetzt werden?

    Dürfen hier im Plan Klemmen gesetzt werden?: Hallo zusammen, ich habe bezüglich der zwei Schaltpläne im Anhang eine Frage. Auf der ersten Seite befindet sich links die Einspeisung, da gibt...
  3. Wago Reihenklemmen

    Wago Reihenklemmen: Hallo, habe eine Verständnisfrage zu den Reihenklemmen von Wago. Die Wago 2003 haben eine Aufnahme von 0,75-4mm2 eindrähtig, also die...
  4. Passende Klemme für Sicherungskasten

    Passende Klemme für Sicherungskasten: Tag zusammen, ich habe da mal eine Frage. Ich habe hier bei mir im Haus folgende Sicherungskästen als Unterverteiler Installiert: Amazon ASIN:...
  5. Mehrfachbelegung von Klemmen (schraubbar)

    Mehrfachbelegung von Klemmen (schraubbar): Hallo zusammen. Mich führt eine Frage zu euch die mich gerade nicht los lässt. Es geht darum ob ich mehr als einen 10mm2 Leiter in eine...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden