T
testerus
Guest
Guten Tag zusammen
es gilt eine Pumpensteuerung zu realisieren und ich hoffe hier Tipps zur Materialwahl zu bekommen.
Situation:
Ein Grundwasserbrunnen mit 2 Pumpen.
Die erste ist eine handelsübliche kleine Tauchpumpe (Vorlaufpumpe). 230V, einphasig, Schukoanschluß, ca 8A im Betrieb.
Die zweite eine neben dem Brunnen stehende große Pumpe (Förderpumpe) 380V. 3phasig CEE16 Anschluß, ca 10A im Betrieb.
Die kleine Vorlaufpumpe befüllt die Ansaugleitung der großen Förderpumpe, sobald dort eine durchgehende Wassersäule vorhanden ist wird die große geschalten und das Pumpen kann beginnen. Beide Pumpen laufen durch solange benötigt, werden dann zeitgleich abgeschaltet.
Momentan passiert dies händisch. Einstecken des Schukos der Vorlaufpumpe, warten, einstecken des Cekons der Förderpumpe.
Diese Notlösung soll geändert werden. Die Pumpen sollen über einen Schaltkasten geschaltet werden, ca 20 Kabelmeter von den Pumpen entfernt.
Vorgaben:
- Strom für die Pumpen ist örtlich gesehen bei Pumpen nicht bei Schaltkasten
- Am Schaltkasten 230V 1 Phasig für Steuerspannung verfügbar, ca5A verbleibend
- Schaltkasten hängt in Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit
gewünschte Funktion:
- Am Schaltkasten ein Ein/Aus Drehschalter
- Wird Angeschaltet soll die Vorlaufpumpe anlaufen, ca 10sec später die Förderpumpe(idealerweise Poti zum Feinabgleich der Zeit).
- Jede Pumpe soll über eine Grüne Anzeigelampe ihren Status (ein/aus) signalisieren.
- Beide Pumpen sollen eine Motorschutzschaltung erhalten (Strombegrenzung)
- Sollte diese ausgelöst werden soll das per roter Anzeigelampe am Schaltkasten signalisiert werden.
Die Idee war jetzt Am Schaltkasten lediglich Anzeigen + Schalter zu verbauen, die räumlich dort vorhandenen 230V 1phasig als Steuerspannung zu verwenden, und direkt an den Pumpen wo aktuell noch die Schuko und CEE Dose verbaut sind einen kleinen Kasten mit Hutschiene. Dort hinein 2 Schütz mit Motorschutz. Der erste schaltet die Vorlaufpumpe, lässt dann per Nachlaufzeit den zweiten Anziehen, der Schaltet die Hauptpumpe. Über einen 2ten Hilsschalter pro Schütz wird die Grüne Anzeigelampe geschaltet.
Die Fragen:
- Idee so sinvoll oder würdet ihr es anders angehen?
- Welche beiden Schütze wären hier Ideal?
- Wie die rote Anzeige bei aktiviertem Motorschutz schalten?
Das ganze würde über 6 Monate ca 8-10 mal am Tag geschalten, danach 6 Monate ruhe im Spannungsfreien zustand. Das System ist so wie es ist in sich geschlossen, weitere Automatisierungen , vergrößerungen o.Ä werden nicht folgen. Das Budget ist extrem Begrenzt (gemeinnützige Einrichtung)
Würde mich über Tipps, Anregungen, und vor allem konkrete Materialempfehlungen freuen. Vielen Dank für die Mühe
Freundliche Grüße
es gilt eine Pumpensteuerung zu realisieren und ich hoffe hier Tipps zur Materialwahl zu bekommen.
Situation:
Ein Grundwasserbrunnen mit 2 Pumpen.
Die erste ist eine handelsübliche kleine Tauchpumpe (Vorlaufpumpe). 230V, einphasig, Schukoanschluß, ca 8A im Betrieb.
Die zweite eine neben dem Brunnen stehende große Pumpe (Förderpumpe) 380V. 3phasig CEE16 Anschluß, ca 10A im Betrieb.
Die kleine Vorlaufpumpe befüllt die Ansaugleitung der großen Förderpumpe, sobald dort eine durchgehende Wassersäule vorhanden ist wird die große geschalten und das Pumpen kann beginnen. Beide Pumpen laufen durch solange benötigt, werden dann zeitgleich abgeschaltet.
Momentan passiert dies händisch. Einstecken des Schukos der Vorlaufpumpe, warten, einstecken des Cekons der Förderpumpe.
Diese Notlösung soll geändert werden. Die Pumpen sollen über einen Schaltkasten geschaltet werden, ca 20 Kabelmeter von den Pumpen entfernt.
Vorgaben:
- Strom für die Pumpen ist örtlich gesehen bei Pumpen nicht bei Schaltkasten
- Am Schaltkasten 230V 1 Phasig für Steuerspannung verfügbar, ca5A verbleibend
- Schaltkasten hängt in Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit
gewünschte Funktion:
- Am Schaltkasten ein Ein/Aus Drehschalter
- Wird Angeschaltet soll die Vorlaufpumpe anlaufen, ca 10sec später die Förderpumpe(idealerweise Poti zum Feinabgleich der Zeit).
- Jede Pumpe soll über eine Grüne Anzeigelampe ihren Status (ein/aus) signalisieren.
- Beide Pumpen sollen eine Motorschutzschaltung erhalten (Strombegrenzung)
- Sollte diese ausgelöst werden soll das per roter Anzeigelampe am Schaltkasten signalisiert werden.
Die Idee war jetzt Am Schaltkasten lediglich Anzeigen + Schalter zu verbauen, die räumlich dort vorhandenen 230V 1phasig als Steuerspannung zu verwenden, und direkt an den Pumpen wo aktuell noch die Schuko und CEE Dose verbaut sind einen kleinen Kasten mit Hutschiene. Dort hinein 2 Schütz mit Motorschutz. Der erste schaltet die Vorlaufpumpe, lässt dann per Nachlaufzeit den zweiten Anziehen, der Schaltet die Hauptpumpe. Über einen 2ten Hilsschalter pro Schütz wird die Grüne Anzeigelampe geschaltet.
Die Fragen:
- Idee so sinvoll oder würdet ihr es anders angehen?
- Welche beiden Schütze wären hier Ideal?
- Wie die rote Anzeige bei aktiviertem Motorschutz schalten?
Das ganze würde über 6 Monate ca 8-10 mal am Tag geschalten, danach 6 Monate ruhe im Spannungsfreien zustand. Das System ist so wie es ist in sich geschlossen, weitere Automatisierungen , vergrößerungen o.Ä werden nicht folgen. Das Budget ist extrem Begrenzt (gemeinnützige Einrichtung)
Würde mich über Tipps, Anregungen, und vor allem konkrete Materialempfehlungen freuen. Vielen Dank für die Mühe
Freundliche Grüße