Hallo zusammen,
habe heute einmal den Wohnugverteiler im Treppenhaus geöffnet um zu sehen, ob ich dort noch 1-2 zusätzliche LSS einbauen kann. Da z.B. der WW-Bereiter in der Küche zwar eine eigene Leitung hat, aber mit der Leitung, die Bad und den Rest der Küche versorgt zusammen ein einen LSS geklemmt ist.
Wie ich dann festgestellt habe wurde scheinbar auf Berührungsschutz und solche Dinge nicht sonderlich viel Wert gelegt :shock:
Das dollste finde ich jedoch die Leitung zum DLE, 4x2,5mm² abgesichert mit 3x35A :lol:, angeschlossen ist ein DLE mit 21kW, die Leitung ist geschätzte 15m lang.
Die Zuleitung der Verteilung sieht nach 6mm² aus.
Alles ist abgesichert mit den berühmten H-Automaten.
War das echt damals so üblich, oder wurde da schon früher gepfuscht? Das Haus ist Bj 1969
http://s2.postimage.org/2lq81425g/DSC00463.jpg