S
Stromberger
- Beiträge
- 5.210
Alles, was einfach ist und was alternativ mit einer vielfach teureren (Mini)-SPS realisiert werden kann, ist in den Augen von Octavian eben nichts.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ja und wenn die Pumpe, weil das Leck nicht groß ist, jede Minute 1 s ausschaltet, leuchtet in 10 Jahren noch grünSo geht es mit zwei anzugverzögerten ( einschaltverzögert ) Relais mit Wechsler . K1 wird auf 30 min eingestellt und K2 auf 60 min.
Nach 30 min zieht K1 an und schaltet Grün auf Orange . Nach 60 min zieht K2 an und schaltet orange auf rot .
Wird die Pumpe ausgeschaltet fallen K1 und K2 sofort ab und auch die Versorgung von La 1 bis La3 wird abgeschaltet.
Anhang anzeigen 22239
Das ist aber unrealistisch, das die Pumpe immer dauerlauf läuft bei einem Leck. Selbst ein popliges Hauswasserwerk läuft nicht ohne Unterbrechung, selbst bei voll geöffnetem Wasserhahn