Mokaka schrieb:
Wenn ich zwei Elektromotoren betreibe, muss ich ja auch keine Trennrelais einsetzen, was ist also bei Jalousienmotoren so besonders?
Hallo Mokaka,
die normalen Motoren besitzen keine Endschalter!! :wink:
Ich werde versuchen, es zu erklären:
Aufbau: Rolladenmotoren besitzen zwei Wicklungen. Zwischen die beiden Wickungsanfänge ist ein Kondensator geschaltet.
Zur Funktion: Antriebe einer gemeinsam gesteuerten Anlage haben nie exakt gleich lange Laufzeiten, sondern sie differieren immer um wenige 1/10 s.
Werden nun Rohrmotoren (hier: A+B) parallel durch ein Schaltelement geschaltet, erreicht also ein Antrieb(A) zuerst seine Endlage und öffnet den Endschalter.
Solange der zweite Antrieb (B) noch läuft, ist sein Endschalter geschlossen, und es entsteht über den Kondensator eine sogenannte „Rückspannung“, die den ersten Antrieb (A) in Gegenrichtung in Bewegung setzt.
Sobald der Endschalter von A wieder freigegeben wird, ändert der erste Antrieb (A) sofort wieder seine Drehrichtung und läuft in seine ursprüngliche Richtung.
Dieses wiederholt sich so lange, bis der zweite Antrieb (B) seine Endposition erreicht und den Endschalter öffnet.
Nun wiederholt sich der beschriebene Ablauf mit dem zweiten Antrieb (B).
Der Anwender erkennt dies als Pendelbewegung der beiden Antriebe, die diese um ihre Endlage ausführen.
Kurz: sie spielen "verrückt". :shock:
Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich beschrieben.
Gruß Kawa