Octavian1977 schrieb:
Ach ja und woher kommt der niedrige Erdungswiderstand des PEN? Ahja verstehe ich schreibe PEN drauf und dann ist das automatisch so...
Der kann nicht höher sein, als der Leitungswiderstand des PEN und dieser ist allemal niedriger als der Erdübergangswiderstand eines Erders. Erde für Blitzschutz sollten mal kleiner 10 Ohm sein. Wenn der PEN 10 Ohm hat hat der L auch 10 Ohm. Wenn du dann 10A ziehst, hast du 200V Spannungsfall.
Octavian1977 schrieb:
Der N wird nicht mehrmals geerdert sondern nur einmal.
nämlich beim TN System an der Stelle wo er aus dem PEN entsteht und im TT System Am Transformator.
Der PEN im TNC- Netz wird an fast jeder Hausanschlussstelle geerdet und in der Trafostation. Durch deinen Potentialausgleich führt ein Bruch des PEN zwischen Trafo und deinem Haus zwar zu einer Sternpunktverschiebung, Pa und Erdungsanlage in jeder Anlage führen aber dazu, das keine Berührungsspannung irgendwo in deinem Haus dabei entsteht.
Octavian1977 schrieb:
Eine Unterbrechung des N ist weitaus ungefährlicher.
Zwar schädigt das Geräte durch Überspannung, aber es entstehen keine Berührungsspannungen an geerdeten Teilen. Bei einer Unterbrechung des PEN liegt der L über den Widerstand des Verbrauchers direkt am Gehäuse, ohne daß eine Abschaltung erfolgt. Auch können dabei vagabundierende Ströme in enormer Höhe entstehen. 200A über den PA zum Hauserder ist nicht lustig.
Und wieder falsch, dadurch das der PEN in jedem Haus geerdet ist, fließen bei einer Unterbrechung des PEN zwischen deinem Haus und dem Trafo die unsymetrischen Ströme des Drehstromsystems über die Erder. Wenn also 100 Häuser und Trafo in einer Reihe stehen, und in der Mitte hast du eine Unterbrechung des PEN, hast du auf einer Seite 51 und auf der anderen Seite 50 Erder. angenommem diese haben alle 5 Ohm, Dann hast du 0,2 Ohm Widerstand im PEN. Diesen Fall würde man in der Praxis also wahrscheinlich nicht einmal merken höchstens durch Zufall. Wenn du aber ein TN-C-S Netz hast, und Pech brennt dein Haus bei einer N Unterbrechung ab.
Octavian1977 schrieb:
Mag sein, daß ein ungeerdeter PE möglicherweise noch ausreichen könnte einen FI auszulösen, aber das ist eher eine sehr vage Vermutung, daß dies auf die Mehrzahl der Anlagen zutrifft.
Das ist nicht Vermutung sondern praktische Erfahrung, bei uns ist seit 1990 TT und ich hab schon ein ganzes Haus Gesehen, wo die Potentialausgleichsschiene schlicht vergessen wurde. 4 wohnungen jeweils mit eigener Gastherme. Letztere hat dafür gesorgt, das Erde auf der Pe Schiene war und das bei der Prüfung der Steckdosen nicht aufgefallen ist.