Was würdet Ihr nehmen 6 oder 10mm²?

Diskutiere Was würdet Ihr nehmen 6 oder 10mm²? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, Freaks! Erstmal frohes Neues! Hätte da so eine Frage: Neuer UV für Werkbank. Kommen dran: 1 x 3pol. K10 (Kompressor) 2 x 3pol. K16...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
K

keber

Beiträge
224
Hallo, Freaks!
Erstmal frohes Neues!

Hätte da so eine Frage:
Neuer UV für Werkbank.
Kommen dran:
1 x 3pol. K10 (Kompressor)
2 x 3pol. K16 (CEE)
1 x 1pol. B16 (Steckdosen, Licht)
1 x 1pol. K6 (Ständerbohrmaschine)

Vorsicherung: 3 x 35A gL Neozed

Zuleitung von vorhandener UV mit 6 oder 10mm²?
Zuleitungslänge rund 12m.
mit 6 wird's knapp...
Verlegeart B.
Tatsächliche Belastung ist natürlich gering:
Entweder Kompressor und ein bißchen Flex, oder mal kurz ein bißchen Schweißen.
Soviel zum "Gleichzeitigkeitsfaktor".

Gruß,
Andreas
 
Gleichzeitigkeitsfaktor Pges = Pn * g

Hallo Andreas , nimm einfach das (5x) 10mm² ... !

Somit ist man bezgl. Strombelastbarkeit auf der sicheren Seite .... und kann sogar später erweitern .... !

Dein Gleichzeitigkeitsfaktor wäre ?
->
(ca. 0,6... für Privathobbywerkstätten ?)
<-

Gruß,
Gretel
 