Moin,
Einfache Frage: Zuleitung HAK zu Zählerschrank 5x25mm in Rohr/Kanal (60A NH im HAK), Hager Zählerschrank vorverdrahtet mit 10mm bei 63A SLS. Rechnerisch wird die Unterverteilung nach dem Zählerschrank wieder mit 5x16mm im Rohr/Kanal angeschlossen, von da gehts dann mit 5x10 in 40A abgesichert weiter in weitere Unterverteiler. Wieso sind die 10mm im Zählerschrank normgerecht?
Von 25mm runter auf 10mm und wieder hoch auf 16mm, obwohl der ganze Weg mit 63A (60A) abgesichert ist ist doch eigentlich nicht plausibel?
Einfache Frage: Zuleitung HAK zu Zählerschrank 5x25mm in Rohr/Kanal (60A NH im HAK), Hager Zählerschrank vorverdrahtet mit 10mm bei 63A SLS. Rechnerisch wird die Unterverteilung nach dem Zählerschrank wieder mit 5x16mm im Rohr/Kanal angeschlossen, von da gehts dann mit 5x10 in 40A abgesichert weiter in weitere Unterverteiler. Wieso sind die 10mm im Zählerschrank normgerecht?