    Hallo Leute,

    ich bräuchte einen Rat.

    Ich möchte die komplette Leuchte einer Aufzugsbeleuchtung ausbauen. Die Elektronik, Starter, Halterungen etc. für die Neonlampe aus dem Gehäuse entfernen, um eine LED Lampe (Kreisrunde Leiterplatte bestückt mit LED-SMD's für 230V, entnommen aus einer anderen Leuchte) einbauen.

    Mein Problem ist nun, scheinbar besitzt der Aufzug für die Beleuchtung und ggf. Gegensprechanlage für den Notfall eine Notfallversorgung.

    Ich hatte nämlich vor 1 Jahr schonmal die Sicherungen des Aufzugs entfernt, da ging die Aufzugsbeleuchtung auch aus. Aber nachdem eine neue TÜV Plakette im Aufzug klebte, ging die Beleuchtung nicht mehr aus.

    Scheinbar wurde die Batterie gewechselt.

    Nun mein Problem, ich möchte ungern die komplette Leuchte entfernen, wenn noch Strom drauf ist...auch ungerne dafür passende Schutzhandschuhe verwenden, da mir das zu heikel ist.

    Hat vielleicht jemand von euch ne Idee wie ich das machen könnte? Vielleicht die Sicherung des Aufzugs entfernen, bis die Notstromversorgung auch leer ist?

    Vielleicht habt ihr ja nen Tip für mich.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Wechsel Leuchte Aufzug. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.696
    Zustimmungen:
    381
    Du hast vermutlich noch ein ganz anderes Problem: Wenn die Aufzugsbeleuchtung als Sicherheitsbeleuchtung ausgeführt ist, funktioniert die bisherige Leuchte warscheinlich mit 230V AC und mit Batteriespannung xxV DC. Kann deine Austauschleuchte das auch? Ansonsten hast du keine Sicherheitsbeleuchtung mehr im Aufzug. Damit könnte der Aufzug seine Betriebsgenehmigung ganz schnell verlieren. Wenn der Aufzug als Überwachungsbedürftige Anlage eingestuft wird, sollten sämtliche Veränderungen an sicherheitsrelevanten Teilen nur von zugelassenen Unternehmen ausgeführt und im Betriebsbuch dokumentiert werden.
     
  4. #3 maxxbox, 21.08.2013
    maxxbox

    maxxbox

    Dabei seit:
    21.08.2013
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    habe geschaut, ist ein normales 230V Vorschaltgerät. Daher keine Sicherheitsbeleuchtung mit xxDC. Werd einfach mal versuchen den TÜV anzufragen, ob ich das überhaupt machen darf, wäre glaube die sicherste Variante.
     
  5. #4 LED_Supplier, 21.08.2013
    LED_Supplier

    LED_Supplier

    Dabei seit:
    09.03.2013
    Beiträge:
    979
    Zustimmungen:
    61
    nicht nur der Aufzug, sondern bereits die Leuchte verliert durch den Umbau die "Betriebsgenehmigung". Du müsstest gegebenfalls als "neuer Leuchtenhersteller" eine neue CE Konformitätsbestätigung abgeben, mit Herstellerangaben (du), "Gebrauchsanleitung", etc. etc.
     
  6. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Wechsel Leuchte Aufzug

Die Seite wird geladen...

Wechsel Leuchte Aufzug - Ähnliche Themen

  1. 3 von 6 LED Spots leuchten nur nach Austausch Trafo und Spots

    3 von 6 LED Spots leuchten nur nach Austausch Trafo und Spots: Hi zusammen, habe folgendes Problem, bei mir gingen von heute auf morgen alle Halogenspots (6) nicht mehr. Bin daher ins Bauhaus und habe einen...
  2. Suche Hersteller, oder Produktname dieser Leuchte

    Suche Hersteller, oder Produktname dieser Leuchte: Hallo, beim Austausch eines Leuchtmittels, ist mir gestern leider eines der Abdeckgläser runtergefallen. Da ich nicht unbedingt alle Lampen...
  3. Leuchte brummt beim Dimmen

    Leuchte brummt beim Dimmen: Hi, ich habe eine Leuchte mit wechselbaren Leuchtmitteln angeschlossen (5x E27 max. 60w) und leider brummt sie, wenn sie nicht auf voller...
  4. LED statt herkömmlicher Leuchte

    LED statt herkömmlicher Leuchte: Hallo guten Tag, ich bin sehr neu hier. Ich habe mich registriert, weil ich hin und wider schon mal eine Frage zu Lampen oder Leuchten habe....
  5. Suche "Schalter zum Wechsel der Stromquelle/Steckdose"

    Suche "Schalter zum Wechsel der Stromquelle/Steckdose": Hallo da draußen, kann mir jemand erklären, ob es für mein Problem etwas passendes zu Kaufen gibt, oder ob man da sogar relativ einfach selber...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden