Wechselbetrieb mit VPS

Diskutiere Wechselbetrieb mit VPS im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen! Gibt es eine "klassische" Schaltung (wie Selbsthaltung od. Wendeschaltung) für Wechselbetrieb (Pumpen z.B.) mit VPS...

  1. #1 informer_at, 16.03.2015
    informer_at

    informer_at

    Dabei seit:
    16.03.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen!

    Gibt es eine "klassische" Schaltung (wie Selbsthaltung od. Wendeschaltung) für Wechselbetrieb (Pumpen z.B.) mit VPS realisierbar? Ohne Stromstoßrelais, nur mit Schütze und Hilfsrelais auf Selbsthaltung Basis.

    Gruß

    informer
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Wechselbetrieb mit VPS. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 werner_1, 16.03.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.418
    Zustimmungen:
    1.004
    Was ist denn VPS?

    Umschaltautomatiken für Pumpen gibt es viele. Welche Anforderungen bestehen denn?
    - zyklische Umschaltung?
    - Umschaltung bei Ausfall (Schütz)?
    - Umschaltung bei Überstrom?
    - Umschaltung bei Druckabfall?
    - manuelle Umschaltmöglichkeit?
    - Umschaltung bei Netzfehler (z.B. Phasenausfall)?
    - Überwachung von Schiebern?
    - Wieviel Pumpen (2, 3, 4)?
     
  4. #3 informer_at, 16.03.2015
    informer_at

    informer_at

    Dabei seit:
    16.03.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    VPS = VerbindugsProgrammierbareSteuerung (Klappertechnik)
    Jedes Mal wenn der Trockenschutz (Öffner) angesprochen wird und die laufende Pumpe abstellt soll beim nächsten Mal wenn das Öl im Tank steigt (Flüssigkeitspegel Überwachung - Schliesser) die andere starten (Wechselbetrieb)
     
  5. #4 werner_1, 16.03.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.418
    Zustimmungen:
    1.004
    Ja, ist problemlos realiesierbar.
     
  6. #5 informer_at, 16.03.2015
    informer_at

    informer_at

    Dabei seit:
    16.03.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Danke Werner! Gibt es als "klassiker"? Wie Wendeschutzschaltung oder Selbsthaltung?
     
  7. #6 werner_1, 16.03.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.418
    Zustimmungen:
    1.004
    Ist mir als "Klassiker" nicht bekannt. Die Anforderungen sind ja auch immer unterschiedlich und das kann man in "VPS" nicht alles einbauen. Dein Fall - den Behälter bis zum Ansprechen des Trockenlaufschutzes leerzupumpen - ist ja auch kein Standard.
    In Prozessleitsystemen gibts solche Umschaltautomatiken als Standard.
    Für deinen Fall ließe sich das mit ein paar Relais schnell realisieren.
     
  8. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.747
    Zustimmungen:
    402
    :roll:

    Naja, vielleicht sollten jetzt einmal konkret die vorhandenen Geräte aufgezählt werden,

    und auch Angaben zur el. Leistung der Pumpen gemacht werden,

    damit man die Schützgröße bestimmen kann, worauf dann die Auswahl der Steuerungsrelais erfolgen kann.

    Schwimmerschalter oder ähnliches werden mit welcher Spannung beaufschlagt?

    usw. usf.

    Ohne ausreichende Informationen gibt es keine Schaltung ...

    P.
     
  9. #8 informer_at, 16.03.2015
    informer_at

    informer_at

    Dabei seit:
    16.03.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Kannst mir bitte einen Entwurf zeigen?
     
  10. #9 informer_at, 16.03.2015
    informer_at

    informer_at

    Dabei seit:
    16.03.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
     
  11. #10 werner_1, 16.03.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.418
    Zustimmungen:
    1.004
    Es wurde ja schon nach ein paar mehr Infos gefragt.
    - Wie wird die Steuerung gestartet? Externer Kontakt? Manueller Schalter? Taster?
    - wie wird die Steuerung gestoppt?
    - Gibt es ein Überstromrelais?
    - Gibt es außer dem Trockenlaufschutz und dem Niveauschalter noch andere Geber?
     
  12. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.747
    Zustimmungen:
    402
    :roll:

    Geschwollene Redensarten wie "VPS" verwenden

    aber wohl kein Verständnis dafür, dass Informationen über das Projekt erforderlich sind.

    Da scheint doch eine große "Unsicherheit" :wink: vorhanden zu sein ...

    P.
     
  13. #12 informer_at, 17.03.2015
    informer_at

    informer_at

    Dabei seit:
    16.03.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    VPS ist eine gängige Bezeichnung sowie SPS, ich kannte keine andere bis ich einen Beitrag hier im Forum gelesen habe. Und weniger Tippen als für "Schützschaltung" finde ich auch gut.
    Es ist ein Beispiel für eine Aufgabestellung für eine Prüfung, mehr Daten bekommt man leider nicht.
    Mitterweile habe die Schaltung schon von einem Ausbilder bekommen, ziemlich haarige Sache, Gott segne den Erfinder der SPS!
     
  14. #13 informer_at, 17.03.2015
    informer_at

    informer_at

    Dabei seit:
    16.03.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Shalom Werner! Habe die Schaltung schon! Ich habe nur nach dem Prinzip gefragt, die Einzelheiten die du gefragt hast tun nichts zur Sache. Zwei Pumpen, zwei Niveauschalter, Wechselbetrieb. Wie man stoppt, wie man absichert kann man sich aussuchen, das wesentliche und knifflige dabei ist der Wechselbetrieb.

    Gruß
    Gabriel
     
Thema:

Wechselbetrieb mit VPS

Die Seite wird geladen...

Wechselbetrieb mit VPS - Ähnliche Themen

  1. VPS Garagentorsteuerung mit nur einem Taster

    VPS Garagentorsteuerung mit nur einem Taster: Hallo Ich möchte mit VPS eine Garagentorsteuerung über Schütze mit nur einem Taster erstellen. Diese müsste über einen kurzen Tasterdruck wie...
  2. Kühlpumpe mit automatischer Ablaufsteuerung (VPS)

    Kühlpumpe mit automatischer Ablaufsteuerung (VPS): Hallo wollte mal fragen ob mein Schaltplan ok ist zu meiner Aufgabe danke im voraus mfg daniel [IMG] [/url][/code] [IMG] [IMG]
  3. VPS Steuerung.

    VPS Steuerung.: Hallo liebe freunde. Ich habe eine Aufgabe bekommen und soll sie nun versuchen zu realisieren (Projekt) es geht in erster Linie darum eine...
  4. 2 Pumpen müssen im Wechselbetrieb arbeiten

    2 Pumpen müssen im Wechselbetrieb arbeiten: Hallo alle Zusammen, wir haben 2 Pumpen, welche sich ca. 15m tief im Erdreich befinden. Diese Pumpen versorgen ein 60 Familienhochhaus mit...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden