Wechselschaltung -> eine Lampe von zwei geht immer kaputt

Diskutiere Wechselschaltung -> eine Lampe von zwei geht immer kaputt im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe bei einem bekannten bei Ihm im Hausgang eine Wechselschaltung mit zwei Lampen installiert. Momentan hängen das...

  1. #1 hartl0808, 03.06.2009
    hartl0808

    hartl0808

    Dabei seit:
    03.06.2009
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    ich habe bei einem bekannten bei Ihm im Hausgang eine Wechselschaltung mit zwei Lampen installiert.
    Momentan hängen das einfache Glühbirnen in einer Fassung.
    Die besitzen eine extrige Zuleitung mit einem B16 Automaten -> war leider nicht anders möglich

    Problem: Bei Einschalten des Lichtes geht immer die gleiche Glühbirne kaputt, aber immer die gleiche.
    An was kann das liegen?
    Vielen Dank im Voraus
    Mit freundlichen Grüßen Andreas
     
  2. Anzeige

  3. sepp_s

    sepp_s

    Dabei seit:
    01.01.2007
    Beiträge:
    2.383
    Zustimmungen:
    0
    Hallo etwa 400 Volt angeklemmt also statt des Neurealleiteres eine weiteren Leiter des Drehstomnetzes verwendet? also bei der Fassung messen und alles kontrllieren
    mfg sepp
     
  4. #3 Nullvolt, 03.06.2009
    Nullvolt

    Nullvolt

    Dabei seit:
    08.03.2006
    Beiträge:
    2.250
    Zustimmungen:
    2
    Was ist eine "extrige Leitung" und warum war nur ein B16-Automat möglich?

    0V
     
  5. #4 hartl0808, 04.06.2009
    hartl0808

    hartl0808

    Dabei seit:
    03.06.2009
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Eine eigene Zuleitung, die mit einem B16 Automaten abgesichert ist und an dem nur die zwei Glühbirnen angeschlossen sind.

    Mfg Andreas
     
  6. #5 1000v in der hose, 04.06.2009
    1000v in der hose

    1000v in der hose

    Dabei seit:
    03.06.2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Hollo hartl0808,

    was war den davor da drin???
     
  7. #6 hartl0808, 04.06.2009
    hartl0808

    hartl0808

    Dabei seit:
    03.06.2009
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Wie Was war da davor drin?

    Mit freundlichen Gruß

    Andreas
     
  8. #7 1000v in der hose, 04.06.2009
    1000v in der hose

    1000v in der hose

    Dabei seit:
    03.06.2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    HI,

    ja was für eine art von schaltung war davor instaliert eine ausschaltung nehme ich an ????
     
  9. #8 hartl0808, 04.06.2009
    hartl0808

    hartl0808

    Dabei seit:
    03.06.2009
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Nein auch eine Wechselschaltung.
     
  10. #9 1000v in der hose, 04.06.2009
    1000v in der hose

    1000v in der hose

    Dabei seit:
    03.06.2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    ja dann musst du nur noch die alte zuleitung abklemmenund dann hast du das problem schon gelöst wie der sepp_s schon sagte hast du 2 phasen an einer schaltung und den entsprechend hast du 400v an den lampen anliegen.
     
  11. #10 hartl0808, 04.06.2009
    hartl0808

    hartl0808

    Dabei seit:
    03.06.2009
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Nein hab ich nicht, es liegen an der Fassung 232 Volt ca. an.
    Mfg andreas
     
  12. sepp_s

    sepp_s

    Dabei seit:
    01.01.2007
    Beiträge:
    2.383
    Zustimmungen:
    0
    Wen die genannte Spannung wirklich anliegt muss es an den Lampen liegen, 130 V etwa oder gar nur 42 V wie diese den Bergwerken üblich sind.Ich nehme aber trotzdem an das bei einem Schaltvorgang auch weitere 230 Volt dazugeschaltet werden.
    mfg sepp
     
Thema:

Wechselschaltung -> eine Lampe von zwei geht immer kaputt

Die Seite wird geladen...

Wechselschaltung -> eine Lampe von zwei geht immer kaputt - Ähnliche Themen

  1. Vorschaltgerät mit Zünder und Lampe verbinden 250w

    Vorschaltgerät mit Zünder und Lampe verbinden 250w: Hallo zusammen ! Ich bin in Sachen Elektrik nicht der fitteste:([ATTACH] weshalb ich mich hier im Forum angemeldet habe um mir Hilfe zu holen....
  2. Gelöst: Einen Schalter einer Wechselschaltung überbrücken

    Gelöst: Einen Schalter einer Wechselschaltung überbrücken: Servus zusammen, für die Außenbeleuchtung gibt es aus grauer Vorzeit noch eine Wechselschaltung - alles aus der Zeit vor Bewegungsmeldern. Ich...
  3. Licht in der Küche geht aus und wieder an

    Licht in der Küche geht aus und wieder an: Guten Abend liebes Forum, mein Name ist der Pascal und ich habe ein Problem. Wir sind vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und haben ein...
  4. Erco Stromschiene, Spot geht nach einschalten an und dann aus :(

    Erco Stromschiene, Spot geht nach einschalten an und dann aus :(: Hallo. ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine Erco 3 Phasen Stromschiene mit Spots betreiben. Hab den Einspieser so angeschlossen das auf...
  5. Lampen Anschluss, Kabel kűrzen

    Lampen Anschluss, Kabel kűrzen: Hallo, wir sind umgezogen und haben nur Lampen die Selbstisoliertert sind. Jetzt hängt űberall die Schutzleiter oben raus. Kann ich die einfach...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden