Wechselschaltung plus Bewegungsmelder

Diskutiere Wechselschaltung plus Bewegungsmelder im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich möchte in einer Garage eine Lampe schalten. Diese soll sowohl von zwei an verschiedenen Türen befindlichen Schaltern...

  1. maw_hn

    maw_hn

    Dabei seit:
    29.12.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich möchte in einer Garage eine Lampe schalten. Diese soll sowohl von zwei an verschiedenen Türen befindlichen Schaltern (Wechselschaltung) an- und ausgeschaltet werden können. Außerdem soll die Lampe noch über einen Bewegungsmelder angeschaltet werden können (sie soll angehen, sobald ein Auto in die Garage einfährt).

    Hierzu habe ich mir eine Verschaltung überlegt:

    [​IMG]

    Bitte entschuldigt die grobe Skizze, ich hatte gerade kein passendes Programm zur Hand.

    Kann man dass so verschalten?

    Viele Grüße,
    Marc
     
  2. #2 A. u.O., 29.12.2014
    A. u.O.

    A. u.O.

    Dabei seit:
    16.11.2012
    Beiträge:
    2.729
    Zustimmungen:
    2
    Hallo!

    Bis auf das dass der "Blaue" alias Neutralleiter, am Schalter normal nichts zu suchen hat, nicht schlecht.
     
  3. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.067
    Zustimmungen:
    181
    So wie das gezeichnet ist, scheint der N doch einfach nur in den Schalterdosen durchgeschleift worden zu sein!
    Und das ist völlig korrekt, entsprechende Klemmen im Schalter vorausgesetzt.

    Und der N dann für den Bewegungsmelder ist ebenfalls völlig korrekt!

    Ich kann an der Skizze nichts falsches erkennen...

    Ciao
    Stefan
     
  4. #4 Octavian1977, 30.12.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.303
    Zustimmungen:
    957
    Der Bewegungsmelder muß es Vertragen auf dem Ausgangskontakt Spannung zu erhalten (Rückspannungsfest)
    Bei Auswahl des Melders unbedingt darauf achten, das kann nicht jedes Model.

    Edit: Die Leitungen zu Bewegungsmelder und Schaltern müssen natürlich auch einen funktionsfähigen Schutzleiter enthalten! Den Neutralleiter kann man gerne zu den Schaltern mit verlegen, dann kann man später auch mal ein Orientierungslicht im Schalter verbauen.
     
  5. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.067
    Zustimmungen:
    181
    Ein Bewegungsmelder, so wie gezeichnet mit einem potentialfreien Relaiskontakt ist auf jeden Fall rückstromfest!

    Warum eine "reine Leitung zu einem Schalter" einen Schutzleiter enthalten muß erschließt sich mir allerdings nicht...

    Ciao
    Stefan
     
  6. #6 Octavian1977, 30.12.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.303
    Zustimmungen:
    957
    Mal abgesehen davon daß NYM-O teurer als die -J Variante ist gehört in jede Leitung ein funktionierender Schutzleiter. Wenn die SKII teile mal gegen SKI Teile ausgetauscht werden wird der Schutzleiter benötigt.

    Der Bewegungsmelder aus der Zeichnung wäre rückstromfest, allerdings würde ich behaupten, daß die Zeichung an der Stelle unbewußt so entstanden ist, also in Ermangelung des Wissens, daß es auch Bewegungsmelder gibt die anders aufgebaut sind.
     
  7. #7 Tokei ihto, 02.01.2015
    Tokei ihto

    Tokei ihto

    Dabei seit:
    29.12.2009
    Beiträge:
    60
    Zustimmungen:
    0
    Hallo maw_hn.
    Sehr schön gezeichnet. Lass dich bitte nicht von so viel Text in den vorherigen Antworten verunsichern. :p

    Viel Glück!
     
  8. TomH

    TomH

    Dabei seit:
    20.10.2013
    Beiträge:
    60
    Zustimmungen:
    0
    Die Sache hat nur einen praktischen Schönheitsfehler, weswegen ich bei mir in der gleichen Situation anders geschaltet habe: Sobald der Bewegungsmelder auslöst kannst du an den beiden Schaltetn nicht mehr wissen ob das Licht über die Wechselschaltung jetzt ein- oder ausgeschaltet ist. Ist, wenn man das ganze alleine benützt und daran denkt kein Problem, aber ein "Unwissender" könnte leicht auf die Idee kommen beim Verlassen der Garage den Schalter zu betätigen um das Licht vermeintlich auszuschalten.
     
  9. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.569
    Zustimmungen:
    186
    Kontrollleuchte parallel.

    Lutz
     
  10. #10 A. u.O., 03.01.2015
    A. u.O.

    A. u.O.

    Dabei seit:
    16.11.2012
    Beiträge:
    2.729
    Zustimmungen:
    2
    Dann benötigt man aber andere Schalter, NUR sind diese im Plan NICHT vorhanden!
     
  11. TomH

    TomH

    Dabei seit:
    20.10.2013
    Beiträge:
    60
    Zustimmungen:
    0
    Die leuchtet aber auch dann, wenn der Bewegungsmelder das Licht eingeschaltet hat, oder?
     
  12. #12 werner_1, 03.01.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.689
    Zustimmungen:
    1.498
    Ja.
    Es sei denn, man schaltet noch Relais dazwischen.
     
  13. maw_hn

    maw_hn

    Dabei seit:
    29.12.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    Vielen Dank für die vielen Antworten.
    Ich werde die Schaltung in den nächsten Tagen installieren und mich dann nochmal melden.
     
Thema:

Wechselschaltung plus Bewegungsmelder

Die Seite wird geladen...

Wechselschaltung plus Bewegungsmelder - Ähnliche Themen

  1. Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten

    Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten: Hallo, Ich bin komplett neu hier in dem Forum und ein kompletter Laie. Ich versuche vor meinen LED Lichtschlauch (wird ganz normal in der...
  2. Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten

    Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten: Hallo, ich habe die Coronafreie Zeit etwas genutzt um Spotlichter in einen Dachvorsprung zu installieren. Aktuell laufen diese noch über eine...
  3. EVG an Bewegungsmelder

    EVG an Bewegungsmelder: Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe. In unserer Tiefgarage sind 14 Leuchtstofflampen a'80Watt ( EVG's ) am folgenden Bewegungsmelder...
  4. An Wechselschaltung liegen 18 Volt an, Glühbirne leuchtet nicht

    An Wechselschaltung liegen 18 Volt an, Glühbirne leuchtet nicht: Hallo Liebe Forumsgemeinde, ich habe folgendes Problem: An einer bereits installierten Wechselschaltung liegt am Lampenanschluss, sobald man...
  5. Problem mit Wechselschaltung

    Problem mit Wechselschaltung: Hallo in die Runde, Marco ist mein Name und ich hoffe das irgendwer mir helfen kann. Im Rahmen einer kleinen Renovierungsaktion habe ich sowohl...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden