    Hallo ihrs!

    Wir sanieren gerade unsere altes Haus. Leider ist unser Elektro-Fachmann ausgefallen. Wir haben am Wochenende (also ohne Fachkraft) Kabel verlegt, für eine Wechselschaltung. Jetzt habe ich mit lauter Erschrecken festgestellt, das man da 5x1,5 braucht, wir haben aber nur 3x1,5 verlegt. Wir wollen mit 2 Schaltern eine Lampe schalten. Ist das nun auch möglich, oder muß ich nochmal die Wand aufmachen? Um schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar!

    LG Katka...
     
  2. #2 Drehstromasynchronmotor, 20.03.2006
    Drehstromasynchronmotor

    Drehstromasynchronmotor

    Dabei seit:
    06.07.2005
    Beiträge:
    175
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    welche Adernfarben hat die von euch verlegte Leitung? Ich nehme an braun,blau, und grün/gelb.

    Dann ist es leider nicht gestattet hiermit eine Wechselschaltung zu betreiben, da man den grün/gelben nicht als Außenleiter benutzen darf. (blau auch nicht):!:

    Bei einer 5-adrigen gibt es neben blau und grüngelb noch braun,schwart und grau, die man dafür verwendet.

    Grüße aus Kassel
     
  3. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.429
    Zustimmungen:
    0
    Eine Wechselschaltung ist zwar nicht mehr (legal) möglich, aber dafür eine Tasterschaltung mit Stromstoß-Relais. Für Diese Schaltung werden nur 2 Adern benötigt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Tasterschaltung

    Geht natürlich auch nicht hundertprozentig, dazu müsste man schon genau wissen, von wo nach wo ihr welche leitungen verlegt habt.
     
  4. katka

    katka

    Dabei seit:
    12.02.2006
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Antworten, bin aber schnell in den Baumarkt und habe 4-adrige Leitung gekauft. Ist ja nicht so viel Wand die wieder aufgemacht werden muß. Illegal wird nix gemacht...
    Aber trotzdem ein großes Danke an Euch!
    Katka.
     
  5. #5 Nullvolt, 20.03.2006
    Nullvolt

    Nullvolt

    Dabei seit:
    08.03.2006
    Beiträge:
    2.247
    Zustimmungen:
    3
    Hallo!

    blau muss man auch weiterhin als Außenleiter verwenden können. Ich kann mir nicht vorstellen,
    dass jeder jetzt nur noch NYM-O 3x zum Schalter legt. Außerdem welche Leitung sollte man zum Kreuzschalter führen, ich nehme hierfür NYM-J 5x.

    0V
     
  6. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.936
    Zustimmungen:
    195
    Hallo,

    kann unter Umständen auch zu wenig sein.......
     
  7. #7 BeatBox, 22.03.2006
    BeatBox

    BeatBox

    Dabei seit:
    21.03.2006
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    ist nicht zulässig?Mein alter Meister hat zu meiner damaligen Ausbildungszeit gesagt es ginge wenn man den pe und n in der abzweigdose andersfarbig mit isolierband umwickelt.sprich den GRÜn gelb = grau und blau = braun.würde mich jetzt sehr interessieren was wirklich stimmt
     
  8. #8 Fachmann, 22.03.2006
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    625
    Zustimmungen:
    0
    Hallo BeatBox,
    mal ehrlich, glaubst du wirklich, das so eine Bastelei mit farbigem Isolierband eine fachgerechte, handwerkliche Arbeit ist? So etwas kann man doch nicht ernsthaft gelernt haben.

    Die Aderfarben müssen durchgängig gekennzeichnet sein!

    Gruß Fachmann
     
  9. #9 BeatBox, 22.03.2006
    BeatBox

    BeatBox

    Dabei seit:
    21.03.2006
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    das kam damals mal in einen altbau auf.da sollte im flur eine wechselschaltung nachgerüstet werden.da in der schalterdose noch ein gelb grüner kontakt frei war soll tich den nehmen und andersfarbig kennzeichnen.man war in der ausbildung halt.habs aber auch schon in diversen anderen haushalten gesehn das es so gemacht worden ist,das dieses nicht ganz fachgerecht ist ist schon klar.
     
  10. Chriss

    Chriss

    Dabei seit:
    13.03.2006
    Beiträge:
    944
    Zustimmungen:
    0
    Wo hast du das denn gelernt?
     
Thema:

Wechselschaltung

Die Seite wird geladen...

Wechselschaltung - Ähnliche Themen

  1. Wechselschaltung smart erweitern

    Wechselschaltung smart erweitern: Guten Abend, ich wohne im Superaltbau und möchte meine Lichtschalter etwas schlauer machen. Ich habe im Flur 2x einen Wechselschalter, einmal für...
  2. 2 x Wechselschaltung + 2 Lampen

    2 x Wechselschaltung + 2 Lampen: Liebe Community, ich habe im Wohnzimmer zwei Lampenanschlüsse mit je 3 Kabeln. Zusätzlich habe ich vier Lichtschalter (zwei Wechselschaltungen)....
  3. Wechselschaltung durch Dimmer ersetzen

    Wechselschaltung durch Dimmer ersetzen: Hallo in die Runde, Ich bräuchte Euren Rat, Strom und ich sehr großen Respekt voreinander haben. Wir haben eine Deckenleuchte gekauft und auch...
  4. Sparwechselschaltung um Funk-Schalter erweitern

    Sparwechselschaltung um Funk-Schalter erweitern: Nachdem ich die Verkabelung meiner Leuchte in Verstehe Verkabelung von Wechselschalter (mit Steckdosen) nicht verstanden habe, möchte ich diese...
  5. Lichtschalter 1-adrig zur Wechselschaltung umbauen?

    Lichtschalter 1-adrig zur Wechselschaltung umbauen?: Hi Leute, ich habe einen normalen Lichtschalter, der mittels einer Ader eine Deckenlampe schaltet. Die Ader zum Schalter ist UP verlegt. Frage:...