Wechselstromzähler anschliessen

Diskutiere Wechselstromzähler anschliessen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe noch einen alten Wechselstromzähler liegen, den ich zur internen Verbrachsmessung zwischen Steckdose und einem Frostwächter...

  1. Solo

    Solo

    Dabei seit:
    30.11.2004
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe noch einen alten Wechselstromzähler liegen, den ich zur internen Verbrachsmessung zwischen Steckdose und einem Frostwächter anschliessen möchte.

    Leider ist die Anschlußbelegung für mich nicht eindeutig zu erkennen. An den Klemmen stehen von links nach rechts die Zahlen: 1 - 3 - 4 - 6

    Kann mir bitte jemand sagen, wie ich den Zähler anschliessen muß?

    Danke,

    Gruß,
    Solo
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diese Ratgeber an. Die helfen Dir sicherlich weiter.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Solo

    Solo

    Dabei seit:
    30.11.2004
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    OK.

    Thema gegessen.

    Ich habe mich gestern daran gemacht, die verhunzte Gehäuseschraube zu entfernen. Nachdem das Gehäuse offen war, konnte man die Anschlußbelegung gut erkennen.

    Der Zähler ist schon in Betrieb.

    Danke,
    Solo
     
  4. #3 Kringel, 03.01.2005
    Kringel

    Kringel

    Dabei seit:
    03.01.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    fehlender Anschlußplan Wechselstromzähler

    Hallo,
    ich habe einen Wechselstromzähler mit den Selben Anschlussklemm Bezeichnungen. Welche Leitung gehört an welche Klemme ?
    Danke für die Antwort.
     
  5. Solo

    Solo

    Dabei seit:
    30.11.2004
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Kringel,

    hab nochmal kurz nachgesehen.

    Bei mir ist es folgendermaßen angeschlossen.

    1 = Phase in
    3 = Phase out
    4 = Null in
    6 = Null out

    Wäre nett, wenn Du kurz ein Feedback gibst, ob es geklappt hat.

    Gruß,
    Solo
     
  6. #5 Kringel, 10.01.2005
    Kringel

    Kringel

    Dabei seit:
    03.01.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    vielen Danke für die Info's. Ich habe den Stromzähler laut Ihrer Vorgabe angeschlossen und er funktioniert.
    Habe gleich die erste Ladung Wäsche gewaschen :lol:

    Danke und Gruß
    Kringel
     
Thema:

Wechselstromzähler anschliessen

Die Seite wird geladen...

Wechselstromzähler anschliessen - Ähnliche Themen

  1. Beleuchtung vom Spiegelschrank anschließen

    Beleuchtung vom Spiegelschrank anschließen: Hallo zusammen, Ich bin Grad etwas ratlos. Ichbhsbe heute einen Spiegelschrank für mein Badezimmer geliefert bekommen. Soweit so gut.. Der...
  2. Backofen mit Schukostecker anschließen

    Backofen mit Schukostecker anschließen: Hallo zusammen, ich habe meine Küche vor einiger Zeit vom Vormieter abgelöst und seit gestern hatte ich das Problem, dass immer eine Sicherung...
  3. Taster richtig anschließen

    Taster richtig anschließen: Hallo! Ich würde einen Fußtaster brauchen, wie der "Proxxon 28700 Fußschalter" (z.B. Amazon) nur halt mit Schuko, nicht Euro. Ich hätte mir da...
  4. Bei 5 Poligen Kabel einen Bewegungsmelder wie anschließen?

    Bei 5 Poligen Kabel einen Bewegungsmelder wie anschließen?: .Bei einem 5 adligen Kabel einen Bewegungsmelder wie anschließen ?
  5. Steckdose an Lampenkabel anschließen?

    Steckdose an Lampenkabel anschließen?: Moin, Mich wïrde es interessieren ob es machbar ist eine Steckdose an den Deckenanschluss einer Lampe anzuschließen da ich demnächst ausziehe und...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden