    Hallo,

    ich habe noch einen alten Wechselstromzähler liegen, den ich zur internen Verbrachsmessung zwischen Steckdose und einem Frostwächter anschliessen möchte.

    Leider ist die Anschlußbelegung für mich nicht eindeutig zu erkennen. An den Klemmen stehen von links nach rechts die Zahlen: 1 - 3 - 4 - 6

    Kann mir bitte jemand sagen, wie ich den Zähler anschliessen muß?

    Danke,

    Gruß,
    Solo
     
  2. Anzeige

  3. Solo

    Solo

    Dabei seit:
    30.11.2004
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    OK.

    Thema gegessen.

    Ich habe mich gestern daran gemacht, die verhunzte Gehäuseschraube zu entfernen. Nachdem das Gehäuse offen war, konnte man die Anschlußbelegung gut erkennen.

    Der Zähler ist schon in Betrieb.

    Danke,
    Solo
     
  4. #3 Kringel, 03.01.2005
    Kringel

    Kringel

    Dabei seit:
    03.01.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    fehlender Anschlußplan Wechselstromzähler

    Hallo,
    ich habe einen Wechselstromzähler mit den Selben Anschlussklemm Bezeichnungen. Welche Leitung gehört an welche Klemme ?
    Danke für die Antwort.
     
  5. Solo

    Solo

    Dabei seit:
    30.11.2004
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Kringel,

    hab nochmal kurz nachgesehen.

    Bei mir ist es folgendermaßen angeschlossen.

    1 = Phase in
    3 = Phase out
    4 = Null in
    6 = Null out

    Wäre nett, wenn Du kurz ein Feedback gibst, ob es geklappt hat.

    Gruß,
    Solo
     
  6. #5 Kringel, 10.01.2005
    Kringel

    Kringel

    Dabei seit:
    03.01.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    vielen Danke für die Info's. Ich habe den Stromzähler laut Ihrer Vorgabe angeschlossen und er funktioniert.
    Habe gleich die erste Ladung Wäsche gewaschen :lol:

    Danke und Gruß
    Kringel
     
Thema:

Wechselstromzähler anschliessen

Die Seite wird geladen...

Wechselstromzähler anschliessen - Ähnliche Themen

  1. 230v Getriebemotor anschließen

    230v Getriebemotor anschließen: Hallo habe mir ein Kleines Förderband gekauft und per Spedition bringen lassen leider ist die Steuerung auf den Transport verschwunden kann mir...
  2. Dimmschalter anschließen

    Dimmschalter anschließen: Hallo, ich habe mir einen Dimmschalter gekauft. Der Schalter hat folgende Anschlüsse; L, L1, N Kabel, die mir an der Dose zur Verfügung stehen...
  3. Berker Universal-Schnittstelle 8-fach 75648001 LED anschliessen

    Berker Universal-Schnittstelle 8-fach 75648001 LED anschliessen: Wer hat Erfahrung mit diesem Binäreingang.? Ich möchte gerne 8 LED anschliessen, um Schaltzustände anzuzeigen. Müssen das spezielle LED`s sein ?...
  4. KFZ Stecker an Powerbank anschließen

    KFZ Stecker an Powerbank anschließen: Hallo Liebes Forum. Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage, dir mir bisher leider niemand beantworten konnte. Ich habe diese Powerbank: (...
  5. Anschliessen einer Steckdose Typ 15

    Anschliessen einer Steckdose Typ 15: Hallo, ich möchte meinen alten Boiler ersetzten durch einen Wärmepumpenboiler. Der alte Boiler ist mit 3 Phasen N und Erde angeschlossen und...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden