Wechselstromzähler für Mietwohnung.

Diskutiere Wechselstromzähler für Mietwohnung. im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo. In einer Wohnung werden die Steckdosen und Schalter ausgewechselt. Natürlich soll mal wieder alles so günstig wie möglich gemacht werden...
I

IHA

Beiträge
85
Hallo. In einer Wohnung werden die Steckdosen und Schalter ausgewechselt. Natürlich soll mal wieder alles so günstig wie möglich gemacht werden. In der Wohnung ganz normal eine Unterverzeilung die wohl von einem Zählerschrank aus über ein 5x16m2 eingespeist wird. Laut einem kollege(ich selbst war nur kurz in der Wohnung nicht im Keller.) Allerdings ist nur ein Wechselstromzähler eingebaut und die 3 Phasen sind an der Klemme nach dem zähler gedrückt. Also kommt lediglich eine Phase an der Verteilung an , nicht 3. Ist das überhaupt zulässig? Auch der Herd läuft ja dementsprechend über die gleiche Phase nur halt über 3 LS weil die UV in der Wohnung halt ganz normal aufgebaut ist.
 
Der Herd darf nicht über 3 Sicherungen bei Wechselstrom laufen. N Überlastung.
Außerdem sind nur 4,6 kVA an 1 Phase zulässig. Übliches Kochfeld mit Ofen haben ca. 10 kW
Also 2 Platten Kochfeld mit 1 mal 16 A und ein extra Ofen mit 1 mal 16 A. Je eine eigene Leitung.
Sonst umrüsten auf Drehstrom
 
Kann jetzt nicht so schwierig sein da einen passendenden Zähler zu beantragen wenn das schon vorgesehen ist.

Lutz
 
Auch der Herd läuft ja dementsprechend über die gleiche Phase nur halt über 3 LS weil die UV in der Wohnung halt ganz normal aufgebaut ist.
Das ist nicht zulässig, da sich hier die Ströme in Neutralleiter nicht mehr aufheben, wenn alle 3 Phasen belastet sind, sondern sogar summieren.
Damit wird der N-Leiter massiv überlastet.
 
Fachfirma anfragen und einen Drehstomzähler über diese beantragen.
 
Allerdings ist nur ein Wechselstromzähler eingebaut und die 3 Phasen sind an der Klemme nach dem zähler gedrückt. Also kommt lediglich eine Phase an der Verteilung an , nicht 3. Ist das überhaupt zulässig?

Prinzipiell ist die Versorgung einer Wohnung mit Wechselstrom erstmal nicht verboten.

Auch der Herd läuft ja dementsprechend über die gleiche Phase nur halt über 3 LS weil die UV in der Wohnung halt ganz normal aufgebaut ist.

Was heisst, ganz normal? Man kann auch eine UV für WS ganz normal aufbauen.

Das ist nicht zulässig, da sich hier die Ströme in Neutralleiter nicht mehr aufheben, wenn alle 3 Phasen belastet sind, sondern sogar summieren.

Richtig. Aber...hier spielt auch die Zaehlervorsicherung eine Rolle. Wird der WS-Zaehler mit 25A vorgesichert, dann wird es sehr schwer, eine Zuleitung 5x16mm² zu überlasten. Damit duerfte das hier dann nicht passieren:

Damit wird der N-Leiter massiv überlastet.
 
Richtig. Aber...hier spielt auch die Zaehlervorsicherung eine Rolle. Wird der WS-Zaehler mit 25A vorgesichert, dann wird es sehr schwer, eine Zuleitung 5x16mm² zu überlasten. Damit duerfte das hier dann nicht passieren:
Es geht ja nicht um das 5x16 sondern um die 5pol. E-Herdzuleitung, dessen N überlastet werden kann, wenn die 3 Aussenleiter zwar an 3 verschiedenen LS, aber eigentlich an der selben Phasen hängen.
 
Es geht ja nicht um das 5x16 sondern um die 5pol. E-Herdzuleitung, dessen N überlastet werden kann, wenn die 3 Aussenleiter zwar an 3 verschiedenen LS, aber eigentlich an der selben Phasen hängen.

Auch hier fliessen dann nicht mehr als die 25A, die durch die Vorsicherung begrenzt sind. Das dürfte eine Herdzuleitung mit 5x2,5 schon vertragen.
 
Wo ist das Problem die 3 L des Herdanschluss auf nur einen LS zu legen ? Dafür reicht eine 5 fach Wagoklemme völlig aus .
 
Tja das sind so die Stolperfallen wenn eine UV auf Drehstrom vorbereitet wird . Da schalten einige Elektriker einfach das Hirn ab !
 
Tja das sind so die Stolperfallen wenn eine UV auf Drehstrom vorbereitet wird . Da schalten einige Elektriker einfach das Hirn ab !

Mit dieser Aussage lehnst du dich aber weit aus dem Fenster!
Da braucht er sich nicht weit rauslehnen, dass ist so!

Und mit einigen, meine ich wirklich „nur einige“. Oft liegt es mehr daran, dass sich da einer im Vorfeld verkalkuliert oder nicht ordentlich geprüft wurde, da alles schon auf Drehstrom ausgelegt war - nur der Zähler ist noch ein Wechselstromzähler, also zwei Phasen trotz vorhandener Sicherungen tot. Dann kommt der ELE, macht die UV und restliche Installation in der Wohnung neu, hat Zeitdruck, da hier generell knapp kalkuliert wird. Merkt denn bei Inbetriebnahme, es geht einiges nicht, da keine Spannung vorhanden und schaut denn warum nicht, sieht „Aha - Wechselstromzähler“ und brückt dann schnell irgendwo die Phasen um fertig zu werden, da er schon über das gesetzte Limit ist.

Habe selber auch schon mal erlebt, als ich einen Herd anschliessen sollte, dass von irgendjemanden wahrscheinlich nachträglich laienhaft Brücken eingebaut wurden. Das sicherste bei solchen Installationen ist immer, man legt die Herdleitung in 4mm² aus, was aber Mehraufwand bedeutet, den einer zahlen muss. Bei einem Festpreisangebot dann schwierig, es muss gegenüber dem Kunden argumentiert werden warum - kostet auch Zeit.

Und aus beruflicher Erfahrung als SV weiß ich es gibt nicht nur uneinsichtige Handwerker, sondern auch schwierige Kunden. Und deren Anteil ist in den letzten Jahren permanent gestiegen.
 
Es ist durchaus in der Praxis so das die Wohnungsinstallation bei Modernisierungen auf Drehstrom ausgelegt wird und dann in der Verteilung die 3 L gebrückt werden. Beim Herdanschluss werden dann eben alle 3 L auf eine Sicherung gelegt und somit der Herd obwohl mit 5 Adern versorgt wird eben nur mit 1L +N+PE versorgt . Die Brücke zwischen L1 , L2 und L3 befindet sich dann nicht im Herd sondern an der Sicherung.
Wird dann später auf Drehstrom umgestellt muss nur in der Verteilung um geklemmt werden.
 
Thema: Wechselstromzähler für Mietwohnung.
Zurück
Oben