Welche 5x1mm² Kabel für Verlegung am ungedämmten Dachboden?

Diskutiere Welche 5x1mm² Kabel für Verlegung am ungedämmten Dachboden? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Liebe Leute, ich hab ein kleines Problem mit der großen Auswahl an 5x1mm² Kabeln für die Verlegung auf dem Dachboden. Von meiner Wärmepumpenfirma...

  1. #1 Ninurta, 28.07.2018
    Ninurta

    Ninurta

    Dabei seit:
    12.03.2018
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Liebe Leute,

    ich hab ein kleines Problem mit der großen Auswahl an 5x1mm² Kabeln für die Verlegung auf dem Dachboden. Von meiner Wärmepumpenfirma werden nämlich pro Thermostat 5x1mm² Kabel verlangt und ich verlege sie über den ungedämmten Dachboden. Hierfür habe ich bereits 20mm Rohre verlegt und würde nun gerne wissen, welche Kabel für die Verknüpfung am geeignetsten wären? Einzige Vorgabe seitens der Firma sind 5 Litzen mit je 1mm² und feinädrige Kabel.

    LG
    Andreas
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 28.07.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.588
    Zustimmungen:
    1.053
    Das ist nicht VDE-gerecht, wenn es um 230V geht und nicht zulässig. Mindestquerschnitt ist 1,5mm². Oder arbeitet die Anlage mit Kleinspannung?
     
  4. #3 Ninurta, 28.07.2018
    Ninurta

    Ninurta

    Dabei seit:
    12.03.2018
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Also der Aufbau sieht folgendermaßen aus:
    • Raumtemperaturregler --5x1mm²--> Klemmleiste (Umschalten Heizen / Kühlen)
    • Stellantrieb --2x0,75mm²--> Klemmleiste (Umschalten Heizen / Kühlen)
    • Klemmleiste (Umschalten Heizen / Kühlen) --3x1,5mm²--> Wärmepumpe
    Ich weiß nicht, ob ich die genauen Bezeichnungen der Teile nennen darf?
     
  5. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.376
    Zustimmungen:
    132
    Warum feindrähtig?

    Lutz
     
  6. #5 Ninurta, 29.07.2018
    Ninurta

    Ninurta

    Dabei seit:
    12.03.2018
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Wurde mir so von der Firma vorgeschrieben.
     
  7. #6 Octavian1977, 29.07.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.103
    Zustimmungen:
    654
    Sollte es ich um Stromkreise mit 230V handeln ist der Querschnitt von 1,5mm² als Mindestmaß für feste Installationen ein zu halten.
    0,75mm² ist als Minimum nur für flexible Verlegung kurzer Strecken zulässig (z.B. Anschlußleitung einer Deckenleuchte)
    230V Leitungen haben zwingend einen Schutzleiter mit zu führen.
    Was solche Anlagenhersteller "vorschreiben" ist oftmals jenseits jeglicher VDE und auch nicht praktikabel. Auch Bei Kleinspannungen wäre die Länge der Leitung zu berücksichtigen und nicht pauschal ein Querschnitt zu verwenden.
     
  8. #7 Ninurta, 29.07.2018
    Ninurta

    Ninurta

    Dabei seit:
    12.03.2018
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Ach solche Hersteller gefallen mir ... Danke auf alle Fälle für die Richtigstellungen! Welche Spannung anliegt, konnte ich leider nicht herauslesen. Aber es handelt sich um folgende Teile:

    Eberle 6731 Raumthermostat
    Eberle Klemmleiste 6-Kanal
    Möhlenhoff AA 2004 Stellantrieb

    Die maximale Leitungslänge vom Thermostat zur Klemmleiste beträgt rund 15-18m.
    Vom Stellantrieb zur Klemmleiste vielleicht 1m.
    Von der Klemmleiste zur Wärmepumpe rund 5m.
     
  9. #8 werner_1, 29.07.2018
    Zuletzt bearbeitet: 29.07.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.588
    Zustimmungen:
    1.053
    Nach den Infos, die ich finden konnte, handelt es sich um 230V-Geräte. Somit ist ein 5x1,5mm² (z.B. NYM) zu verwenden.
    Alle Stellantriebe, die ich kenne, haben eine fest montierte Anschlussleitung 2x0,75mm². Das ist OK.
     
    Ninurta gefällt das.
  10. #9 werner_1, 29.07.2018
    Zuletzt bearbeitet: 29.07.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.588
    Zustimmungen:
    1.053
    Von welcher Firma? Heizungsbauer, Maurer, Isolierer? Sicher nicht von einem Elektriker.
     
    patois gefällt das.
  11. #10 Ninurta, 29.07.2018
    Ninurta

    Ninurta

    Dabei seit:
    12.03.2018
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Dann nehme ich lieber die 5x1.5mm2 Danke. Hoffentlich passen sie auch in die Klemmen der Klemmleiste. Gibt's da irgendwas worauf ich achten muss? Irgendwelche speziellen Kabel die geschirmt sind o.ä.?

    Vom Heizungsbauer bzw. Installateur.

    Ich hoffe, dass zumindest die eingezeichneten 3x1.5mm2 passen, die von der Klemmleiste zur Wärmepumpe geführt werden sollen.
     
  12. #11 werner_1, 29.07.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.588
    Zustimmungen:
    1.053
     
  13. #12 Ninurta, 29.07.2018
    Ninurta

    Ninurta

    Dabei seit:
    12.03.2018
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    War eher auf die Kabel bezogen, worauf ich achten muss :) Anschließen, etc. mache sowieso nicht ich - ich lege "nur" die Leitungen bis zu den jeweiligen Orten und lasse die Firma anschließen.

    Danke auf alle Fälle für die aufschlussreicehn Antworten!
     
  14. #13 werner_1, 29.07.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.588
    Zustimmungen:
    1.053
    Hoffentlich nicht den Heizungsbauer.
     
    patois gefällt das.
  15. #14 Octavian1977, 30.07.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.103
    Zustimmungen:
    654
    Nunja es wäre auch wichtig zu wissen welche Absicherung davor sitzt.
    Spannungsfall, Kurzschlußstrom, das ganze dimensionierungsprogramm wie bei jeder Leitung ist notwendig.
    1,5mm² ist der generelle Mindestquerschnitt, daß heißt noch nicht, daß der ausreicht, auch wenn man das vermuten könnte.
     
    elo22 und patois gefällt das.
  16. #15 werner_1, 30.07.2018
    Zuletzt bearbeitet: 30.07.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.588
    Zustimmungen:
    1.053
    Was habt ihr für Probleme? :rolleyes:

    Dann machst du da einen B6 LSS davor und dann passt das ohne "das ganze dimensionierungsprogramm".


    Wenn ihr keinen PC und keine Normen hättet, käme wahrscheinlich so etwas bei euren Installationen raus:

    [​IMG]
    Quelle: "aajjeeeett"
     
  17. #16 Octavian1977, 31.07.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.103
    Zustimmungen:
    654
    Sofern der dann ausreichend ist.
    Hin und wieder verlangen Einschaltströme von Steuerungen höhere Absicherungen oder andere Charakteristiken auch wenn die eigentliche Last nur im einstelligen Wattbereich liegt.
     
  18. #17 werner_1, 31.07.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.588
    Zustimmungen:
    1.053
    Ja, natürlich. Vieles erledigt aber auch die Erfahrung (nicht, das haben wir schon immer so gemacht).
    @Octavian, elo22, patois: Nennt mir mal bitte ein Beispiel, wo in einem Wohnhaus ein 5x1,5 für diesen Anwendungsfall nicht gereicht hat.
     
Thema:

Welche 5x1mm² Kabel für Verlegung am ungedämmten Dachboden?

Die Seite wird geladen...

Welche 5x1mm² Kabel für Verlegung am ungedämmten Dachboden? - Ähnliche Themen

  1. Elektroleitung / Koaxleitung / Lan-Kabel verlegen

    Elektroleitung / Koaxleitung / Lan-Kabel verlegen: Guten Abend zusammen, ich hoffe, das Forum, ist auch für Laien gedacht! Ein paar Fragen an die Profis: wir legen mit einem bekannten zusammen...
  2. Frostschutz für AP Kabel im Außenbereich

    Frostschutz für AP Kabel im Außenbereich: Hi Leute, ich habe eine lange Mauer im Garten, auf der ich gerne ein Kabel verlegen würde. Jetzt weiß ich, dass ich zB das Kabel mindestens 60cm...
  3. 2 Fernsehgeräte an einem DVB-C Kabel

    2 Fernsehgeräte an einem DVB-C Kabel: Guten Abend Folgendes: Von der Kabel BW Anlage geht ein Kabel zur Netzabschlussdose (DSL Router). Ein weiteres geht von der Anlage ins...
  4. 8 Kabel um Lampe anzuschließen

    8 Kabel um Lampe anzuschließen: Hallo, ich habe mir eine neue Küchenlampe geholt und wollte sie anschließen, war aber ganz schockiert, dass da ganze 8 Kabel aus der Decke kamen....
  5. Kabel Befestigung Rohfussboden

    Kabel Befestigung Rohfussboden: Hallo, ich habe eine Frage zur Verlegung und Befestigung von Elektroleitungen. Ich habe es bisher immer gesehen das der Elektriker seine Kabel...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden