    Hallo,
    ich möchte im Bad eine neue Deckenlampe anbringen.

    Als Beispiel habe ich mal ein Bild beigefügt.

    Jetzt meine Frage: Kann ich ins Badezimmer jede beliebige Deckenleuchte anbringen oder muß ich darauf achten, dass Sie speziell für Feuchträume oder Badezimmer freigegeben ist?

    Welche Deckenleuchten sollten auf keinen Fall in einem Bad angebracht werden?

    Vielen Dank für alle Antworten im Voraus.

    Mike
     
  2. #2 techniker28, 25.01.2006
    techniker28

    techniker28

    Dabei seit:
    24.02.2005
    Beiträge:
    1.344
    Zustimmungen:
    1
    hi,

    es gibt so genannte Gefahrenzonen 0 -3. In den Bereichen 0-2 darfst du die abgebildete Lampe nicht installieren, ansonsten schon, wenn das Bad mit einem FI Fehlerbemessungsstrom <30 mA geschützt ist.




    gruß,

    techniker28
     
  3. #3 mike_010, 25.01.2006
    mike_010

    mike_010

    Dabei seit:
    25.01.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Nochmal die Badleuchte...

    Hallo,

    erst einmal vielen Dank für die rasche Antwort. Das ist hier ein ganz tolles und kompetentes Forum, finde ich. Super ist vor allem die Möglichkeit, Bilder zu laden.

    Konkret habe ich mal die Lage des Deckenaustritts der Kabel eingezeichnet, in der Mitte des roten Ovals. Ich sollte sicher auch mehr Abstand von der Dusche halten, sehe ich das richtig?

    Gruß
    Mike
     
  4. OiDepp

    OiDepp

    Dabei seit:
    23.01.2006
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    naja, wie gesagt, wenn du höher als 2,25 bist, geht das schon in ordnung so, also in nem normalen Gebäude eigentlich kein Problem.
    du kannst es natürlich etwas verlegen, aber du brauchst sowohl von dusch, als auch von Badewanne deine 60cm, also müsste der Auslass dann weiter Richtung toilette...
    aber miss erstmal die höhe
     
  5. #5 christiankrupp, 25.01.2006
    christiankrupp

    christiankrupp

    Dabei seit:
    14.07.2005
    Beiträge:
    477
    Zustimmungen:
    0
    Moin,

    @techniker28
    Deine Bilder sind korrekt, aber der Text nicht ganz.
    Bereich 3 gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch die Bereich 0, 1 und 2.
    Außerdem kam in Deinem Beitrag nicht ganz klar rüber, daß ein FI im Bad Pflicht(außer bei SELV/PELV/Schutztrennung und für DLE) und nicht nur ein nice-to-have ist.

    @mike_010
    Ich würde zu Lampen aus Edelstahl raten. Denen kann die Luftfeuchtigkeit nichts anhaben.

    Gruß,
    Christian
     
  6. #6 Heimwerker, 25.01.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.723
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, @ mike : Erstmal noch Willkommen im Forum !

    Bäder sind in. d. Regel keine Feuchträume !

    Ich denke es besteht beim Austausch der Leuchte keine Anapssungspflicht (-> Bestandsschutz) ?
     
  7. OiDepp

    OiDepp

    Dabei seit:
    23.01.2006
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    also laut skizze ist er wohl so 40cm von der Dusche weg und es gibt selten räume unter 2,25meter...also ich würd da nix ändern wenns nicht selbst gewünscht wird...
     
  8. #8 techniker28, 27.01.2006
    techniker28

    techniker28

    Dabei seit:
    24.02.2005
    Beiträge:
    1.344
    Zustimmungen:
    1
    hi,

    alsdie decke wid schon hoch genug sein.Guck halt ob der Abstand zur Dusche passt.

    @christiankrupp:

    Natürlich ist es kein nice-to-have, habe ich auch nie behauptet....

    Also mein DIN VDE 0100-701 sagt mir, dass es den Schutzbereich 3 noch gibt. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren :)


    gruß,

    techniker28
     
  9. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.104
    Zustimmungen:
    0
    701 Bad- , Duschrauminstallationen

    @techniker28: Bereich 3 gibt es offiziell nicht mehr ... siehe :

    http://eltechnik.50webs.com/0100-701_e.htm

    Punkt : 701.32.4 Reduzierung der Bereiche auf 3 ... will heissen 0,1,2 !


    Gruß,
    Gretel
     
  10. #10 techniker28, 27.01.2006
    techniker28

    techniker28

    Dabei seit:
    24.02.2005
    Beiträge:
    1.344
    Zustimmungen:
    1
    hi,

    ok. gut zu wissen. dankeschön.


    gruß,

    techniker28
     
  11. #11 bastlwastl2006, 06.05.2006
    bastlwastl2006

    bastlwastl2006

    Dabei seit:
    24.04.2006
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    @Gretel

    @Gretel

    Erstmal ist die 701 für instandsetzung und prüfung elektrischer Geräte.



    also 0100-701:2002-02/32.4

    Du meinst das selbe aber fachlich nicht richtig....

    und dies Besagt lediglich

    Bereich 2 Der Bereich 2 ist begrenzt
    a) durch den Fertigfußboden und die waagerechte Fläche in 225 cm Höhe über dem Fertigfußboden,
    b) durch die senkrechte Fläche an der Grenze des Bereichs 1 und die dazu parallele Fläche in 60 cm
    Abstand; siehe Bild 1.Bei Duschen ohne Wanne mit dem auf 120 cm vergrößerten Bereich 1 entfällt der Bereich 2; siehe Bild 2.

    ---------------------------------------
    Im Prinzip liegt die antwort nahe, nähmlich nicht im abschnitt 32.4 sondern im Teil ÄNDERUNGEN:ABSCHNITT F



    Gegenüber DIN 57100-701 (VDE 0100 Teil 701):1984-05 wurden folgende wesentlichen Änderungen vorgenommen:

    e) Vergrößerung des Bereichs 1 von 60 cm auf 120cm bei Duschen ohne Wanne;damit entfällt bei diesen
    Duschen der Bereich 2.
    f) Streichung des Bereichs 3. Die Ausweitung einiger bisher auf diesen Bereich bezogenen Anforderungennunmehr auf den gesamten Raum.
    -----------------------------------------------
    Fehler nicht auszuschließen: keine gewähr und garantie auf meine aussagen. bin laie.
     
  12. #12 Gunsenum, 07.05.2006
    Gunsenum

    Gunsenum

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Re: @Gretel

     
Thema:

Welche Deckenlampe im Badezimmer zulässig?

Die Seite wird geladen...

Welche Deckenlampe im Badezimmer zulässig? - Ähnliche Themen

  1. Welche LED Röhre verbauen?

    Welche LED Röhre verbauen?: Hallo, ich habe im Anhang Bilder von meiner aktuellen LED Installation eingestellt. Es sind Bilder von einem Trafo(?) / EVG(?) und dem Etikett...
  2. Welche HH-Sicherung für 1000 kVA Trafo?

    Welche HH-Sicherung für 1000 kVA Trafo?: Hallo, ich habe eine Frage zu folgender Aufgabe: Ich soll eine passende HH-Sicherung auf der OS-Seite für einen 1000 kVA 20kV/0.4kV Trafo...
  3. Welcher Verteiler-/Zählerschrank

    Welcher Verteiler-/Zählerschrank: Hallo, mein Name ist Carsten. Ich habe ein Haus erstanden in dem die Elektrik teilweise noch aus den 70ern ist. Diese will ich neu machen. Nun...
  4. welche Zange, um starre Aderleitungen richtig zu biegen?

    welche Zange, um starre Aderleitungen richtig zu biegen?: Hallo Forum, im Betreff steht meine Frage ja schon. Alles ab incl.10qmm starr finde ich persönlich sehr bescheiden zu biegen - wie macht Ihr das,...
  5. Unterverteilung in Garage welcher Querschnitt?

    Unterverteilung in Garage welcher Querschnitt?: Hallo, ich möchte in meine Garage eine Unterverteilung setzen. (Fertiger Kasten mit 2x 16A CEE und 4 x Schuko) Dieser ist eingangsseitig mit einem...