welche Durchbrüche darf man mit Mörtel zumachen

Diskutiere welche Durchbrüche darf man mit Mörtel zumachen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; und welche mit Brandschutzboxen? Es geht um Wohnanlage für viele Familien. Danke

  1. #1 zeslavik, 10.09.2019
    zeslavik

    zeslavik

    Dabei seit:
    09.07.2019
    Beiträge:
    91
    Zustimmungen:
    1
    und welche mit Brandschutzboxen? Es geht um Wohnanlage für viele Familien. Danke
     
  2. #2 Pumukel, 10.09.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    10.487
    Zustimmungen:
    1.552
    Gar keine , in der Regel kommen da Türen oder Fenster rein.:p
     
  3. #3 Octavian1977, 10.09.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.999
    Zustimmungen:
    1.050
    Ganz einfach Alles was einen Brandabschnitt begrenzt muß mit zugelassenen Schottungen wieder verschlossen werden.
    Dabei ist zu berücksichtigen, daß verschiedene Systeme verschiedene Feuerschutzklassen haben.
    Was Du jetzt genau unter "Brandschutzboxen" verstehst ist dabei nicht ersichtlich.
    Problematisch wird es wenn du ohne nachzudenken was verlegt hast und im Nachhinein es kein System gibt was dies Brandschutztechnisch verschließen kann.

    Jedenfalls darf die Schotte sowieso nur jemand der entsprechende Schulungen besucht hat einbauen.

    Üblicherweise bildet eine Wohnung einen Brandabschnitt und auch die Fluchtwege jeweils eigene.
    Unter 3 Wohneinheiten gibt es keine Brandabschnitte innerhalb des Hauses.
    Nach zu lesen in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes.
     
    ursep gefällt das.
  4. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.532
    Zustimmungen:
    706
    Fast ganz richtig...Wenn Leitungen und Kabel durch Bauteile gefuehrt werden, an die eine brandschutztechnische Anforderung hinsichtlich des Feuerwiderstandes besteht, dann muessen diese Leitungsdurchfuehrungen in der der brandschutztechnischen Anforderung entsprechenden Feuerwiderstandsklasse geschottet werden. Das koennen auch klassifizierte Waende und Decken innerhalb eines Brandabschnittes sein.

    Auch fast ganz richtig, aber es liest sich deutlich einfacher in der LAR des Bundeslandes.Dort finden sich auch Vereinfachung und Erleichterungen.Im Idealfall schaut man in Brandschutzkonzept und die dazugehoerigen Plaene, durch welche Wand man gerade was durchfuehrt...
     
  5. #5 eFuchsi, 11.09.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    3.119
    Zustimmungen:
    1.084
    Dann müssten aber auch die Wohnungseingangstüren Brandschutztüren sein, und die Fensteranordnung Mindestabstände zu Nachbarbrandabschnitte (z.B.: Gang) haben
    Noch nie gesehen.
     
  6. #6 Octavian1977, 11.09.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.999
    Zustimmungen:
    1.050
    Dazu müsstest Du jetzt mal einen entsprechenden Brandschutzfachmann befragen.
    Ansonsten würde es schließlich auch keinen Unterschied machen, ob man Leitungen für die Wohnung im Treppenhaus zieht oder nicht.
    Möglicherweise, wird davon ausgegangen, daß eine Wohnungstür massiv genug ist einem Brand oder eben Rauch einer gewissen Zeit stand zu halten, auch ohne daß diese dafür speziell zertifiziert ist.
    In Hochhäusern gibt es oftmals nochmals richtige Brandschutztüren vom Treppenhaus zu den Etagenfluren.
     
  7. #7 eFuchsi, 11.09.2019
    Zuletzt bearbeitet: 11.09.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    3.119
    Zustimmungen:
    1.084
    Nein Wohnungen sind im Normalfall keine eigenen Brandabschnitte.

    Laut OIB sind oberirdisch 1600m² und 60m Längsausrichtung, sowie ein max Geschosszahl von 4 die maximal erlaubten Brandabschnitte im Wohnungsbereich.
    Ab einer gewissen Gebäudeklassen sind allerdings aufgrund der maximalen Fluchtweglängen Stiegenhäuser eigene Brandabschnitte.

    Wobei die OIB eine österr. Regelung ist.

    Nein, wenn das Bauteil nicht als Brandabschnittsbildend zertifiziert ist, gilt es auch nicht als Brandabschnittsbildend .
     
  8. #8 Octavian1977, 11.09.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.999
    Zustimmungen:
    1.050
    Hm da wäre es schon sinnvoll auch in der passenden deutschen Bauordnung zu suchen.
    Größer 3 Wohneinheiten sind da Treppenhäuser "notwendige Fluchtwege" und da darf dann nichts brennbares mehr verbaut werden.
    selbst die Kabelkanäle für Leitungen für diese Wege sind dabei nicht brennbar aus zu führen.
     
  9. #9 elektroblitzer, 11.09.2019
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.526
    Zustimmungen:
    105
    Das ist Bundesland abhängig.
    Für welches Bundesland sollen die Ausführungen gelten?
     
Thema:

welche Durchbrüche darf man mit Mörtel zumachen

Die Seite wird geladen...

welche Durchbrüche darf man mit Mörtel zumachen - Ähnliche Themen

  1. Fahnenmast aus der Wand. Wie land darf ohne Erdung sein?

    Fahnenmast aus der Wand. Wie land darf ohne Erdung sein?: Liebe Freunde, Ein Fahnenmast steckt aus der Wand von Gebäude. Wie lang darf er sein, ohne man ihn erden soll? Angenommen, Gebäude hat...
  2. Ich brauche Rat (darf man das so machen ?)

    Ich brauche Rat (darf man das so machen ?): Hallo Ich bin neu hier und hoffe das ich im richtigen Board gelandet bin. Ich wohne zur Miete und hatte vor kurzem einen kleinen Wasserschaden am...
  3. Darf man ohne Trafo?

    Darf man ohne Trafo?: Kann man (man sollte ein geschulter und geprüfter Elektriker sein der extrem hohen Spannungen widerstehen kann) diese (funktionierende) Schaltung...
  4. Darf man das?

    Darf man das?: Frohes neues erstmal! Angenommen man hat einen kleinen Zählerschrank in dem oben eine Reihe mit Sicherungen sitzt (Alle per Drehstromkammschiene...
  5. Darf man einem Stromkreis einen PE von der Haupterdungsschiene zuführen?

    Darf man einem Stromkreis einen PE von der Haupterdungsschiene zuführen?: Mahlzeit, folgendes: Ich habe in der ersten Abzweigdose im Heizraum nur Phase und Null. Also abgehend zu den Steckdosen und zur Heizung ist alles...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden