welche Durchbrüche darf man mit Mörtel zumachen

Diskutiere welche Durchbrüche darf man mit Mörtel zumachen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - und welche mit Brandschutzboxen? Es geht um Wohnanlage für viele Familien. Danke
Z

zeslavik

Beiträge
101
und welche mit Brandschutzboxen? Es geht um Wohnanlage für viele Familien. Danke
 
Ganz einfach Alles was einen Brandabschnitt begrenzt muß mit zugelassenen Schottungen wieder verschlossen werden.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß verschiedene Systeme verschiedene Feuerschutzklassen haben.
Was Du jetzt genau unter "Brandschutzboxen" verstehst ist dabei nicht ersichtlich.
Problematisch wird es wenn du ohne nachzudenken was verlegt hast und im Nachhinein es kein System gibt was dies Brandschutztechnisch verschließen kann.

Jedenfalls darf die Schotte sowieso nur jemand der entsprechende Schulungen besucht hat einbauen.

Üblicherweise bildet eine Wohnung einen Brandabschnitt und auch die Fluchtwege jeweils eigene.
Unter 3 Wohneinheiten gibt es keine Brandabschnitte innerhalb des Hauses.
Nach zu lesen in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes.
 
Ganz einfach Alles was einen Brandabschnitt begrenzt muß mit zugelassenen Schottungen wieder verschlossen werden.

Fast ganz richtig...Wenn Leitungen und Kabel durch Bauteile gefuehrt werden, an die eine brandschutztechnische Anforderung hinsichtlich des Feuerwiderstandes besteht, dann muessen diese Leitungsdurchfuehrungen in der der brandschutztechnischen Anforderung entsprechenden Feuerwiderstandsklasse geschottet werden. Das koennen auch klassifizierte Waende und Decken innerhalb eines Brandabschnittes sein.

Nach zu lesen in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes.
Auch fast ganz richtig, aber es liest sich deutlich einfacher in der LAR des Bundeslandes.Dort finden sich auch Vereinfachung und Erleichterungen.Im Idealfall schaut man in Brandschutzkonzept und die dazugehoerigen Plaene, durch welche Wand man gerade was durchfuehrt...
 
Dazu müsstest Du jetzt mal einen entsprechenden Brandschutzfachmann befragen.
Ansonsten würde es schließlich auch keinen Unterschied machen, ob man Leitungen für die Wohnung im Treppenhaus zieht oder nicht.
Möglicherweise, wird davon ausgegangen, daß eine Wohnungstür massiv genug ist einem Brand oder eben Rauch einer gewissen Zeit stand zu halten, auch ohne daß diese dafür speziell zertifiziert ist.
In Hochhäusern gibt es oftmals nochmals richtige Brandschutztüren vom Treppenhaus zu den Etagenfluren.
 
Nein Wohnungen sind im Normalfall keine eigenen Brandabschnitte.

Laut OIB sind oberirdisch 1600m² und 60m Längsausrichtung, sowie ein max Geschosszahl von 4 die maximal erlaubten Brandabschnitte im Wohnungsbereich.
Ab einer gewissen Gebäudeklassen sind allerdings aufgrund der maximalen Fluchtweglängen Stiegenhäuser eigene Brandabschnitte.

Wobei die OIB eine österr. Regelung ist.

Möglicherweise, wird davon ausgegangen, daß eine Wohnungstür massiv genug ist einem Brand oder eben Rauch einer gewissen Zeit stand zu halten, auch ohne daß diese dafür speziell zertifiziert ist.

Nein, wenn das Bauteil nicht als Brandabschnittsbildend zertifiziert ist, gilt es auch nicht als Brandabschnittsbildend .
 
Zuletzt bearbeitet:
Hm da wäre es schon sinnvoll auch in der passenden deutschen Bauordnung zu suchen.
Größer 3 Wohneinheiten sind da Treppenhäuser "notwendige Fluchtwege" und da darf dann nichts brennbares mehr verbaut werden.
selbst die Kabelkanäle für Leitungen für diese Wege sind dabei nicht brennbar aus zu führen.
 