Hi Leutz,
ich will nicht irgendeine Formel oder so.
Ich hätte nur gern mal übersichtlich alle Faktoren, die ich bei der Dimensionierung mit einplanen muss.
Ich weiß, dass der Spannungsfall nur 3% betragen darf. Gut. Spannungsfall = (2 * l * P) / (kappa * A * U)
Also da sind schon mal mit drin
- Länge der Leitung
- Leistung, die durchläuft in Watt (P)
- Netzspannung
Und wie ist dass jetzt mit den Sicherungen?
Die Sicherung dimensioniere ich doch so, dass die für das errechnete Kabel maximal mögliche Leistung geht, mehr aber nicht, oder?
Also könnte ich so vorgehen:
Ich habe 230V-Netz und brauche 2kW, das sind ca. 8 Ampere. Also geh ich mal auf eine 10A-Sicherung und dimensioniere mein Kabel entsprechend der benötigten Länge folgendermaßen:
A = (2*l*P) / (kappa*deltaU*U) also
A = (2*50m*2300) / (56*3*230) = 5,95 --> also 6mm
Muss ich noch irgendwas beachten oder war das alles völlig falsch?
ich will nicht irgendeine Formel oder so.
Ich hätte nur gern mal übersichtlich alle Faktoren, die ich bei der Dimensionierung mit einplanen muss.
Ich weiß, dass der Spannungsfall nur 3% betragen darf. Gut. Spannungsfall = (2 * l * P) / (kappa * A * U)
Also da sind schon mal mit drin
- Länge der Leitung
- Leistung, die durchläuft in Watt (P)
- Netzspannung
Und wie ist dass jetzt mit den Sicherungen?
Die Sicherung dimensioniere ich doch so, dass die für das errechnete Kabel maximal mögliche Leistung geht, mehr aber nicht, oder?
Also könnte ich so vorgehen:
Ich habe 230V-Netz und brauche 2kW, das sind ca. 8 Ampere. Also geh ich mal auf eine 10A-Sicherung und dimensioniere mein Kabel entsprechend der benötigten Länge folgendermaßen:
A = (2*l*P) / (kappa*deltaU*U) also
A = (2*50m*2300) / (56*3*230) = 5,95 --> also 6mm
Muss ich noch irgendwas beachten oder war das alles völlig falsch?